Ryzhij
сообщение 7.9.2017, 8:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 7.9.2017
Пользователь №: 327718



Дорогие друзья, коллеги и просто сочувствующие!

Помогите, пожалуйста, опрознать модель привода "Polar Bear" и найти на него схему подключения. helpsmilie.gif
Фотографии тут
Меня терзают смутные сомнения, перерастающие в уверенность, что монтажники (или проектировщики) "накосячили".


Благодарю!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 7.9.2017, 9:07
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(Ryzhij @ 7.9.2017, 7:06) *
Дорогие друзья, коллеги и просто сочувствующие!

не открывается ссылка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ryzhij
сообщение 7.9.2017, 9:22
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 7.9.2017
Пользователь №: 327718



Цитата(Blade runner @ 7.9.2017, 9:07) *
не открывается ссылка

Спасибо за замечание.
Перезалил сюда, на ЯндексДиск.
Как сейчас?

Смущает отсутствие нумерации на клеммах платы.
Как, скажем, трактовать номер "24"? Как "Вторая группа клемм, четвёртый контакт" или как-то ещё?

Сообщение отредактировал Ryzhij - 7.9.2017, 9:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 7.9.2017, 9:28
Сообщение #4





Guest Forum






А что надо ? Модель привода выяснить ?
Крышку изнутре сфотографируйте

Сообщение отредактировал Blade runner - 7.9.2017, 9:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ryzhij
сообщение 7.9.2017, 9:36
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 7.9.2017
Пользователь №: 327718



Цитата(Blade runner @ 7.9.2017, 9:28) *
А что надо ? Модель привода выяснить ?
Крышку изнутре сфотографируйте

Фото крышки выложил.
В идеале - мануал бы на привод "нарыть".
А по минимуму - разобраться с нумерацией клемников.
Цитата
Смущает отсутствие нумерации на клеммах платы.
Как, скажем, трактовать номер "24"? Как "Вторая группа клемм, четвёртый контакт" или как-то ещё?

На будущее, для заказов, конечно и модель привода хотелось бы знать. А то в проекте указан Belimo, а по факту...

Сообщение отредактировал Ryzhij - 7.9.2017, 9:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 7.9.2017, 10:27
Сообщение #6





Guest Forum






Похож на DMS2.2S Polar Bear
Шильдик должен быть на нижнем торце.
http://www.mkwheatingcontrols.co.uk/downlo....2%20DML2.2.pdf

Сообщение отредактировал Blade runner - 7.9.2017, 10:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ryzhij
сообщение 7.9.2017, 10:54
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 7.9.2017
Пользователь №: 327718



ОГРОМНОЕ человеческое спасибо!
clap.gif
"Сейчас мы их проверим, сейчас мы их сравним..."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 7.9.2017, 11:27
Сообщение #8





Guest Forum






Полар бир последнее время практически не встречается (мне). У нас более дешманские ставят - Люфтберг
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ryzhij
сообщение 7.9.2017, 14:10
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 7.9.2017
Пользователь №: 327718



Слабое утешение, но всё равно - спасибо за участливость!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 7.9.2017, 16:43
Сообщение #10





Guest Forum






На фото привод установлен неправильно. Должен быть еще адаптер для квадратной оси.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ryzhij
сообщение 7.9.2017, 19:16
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 7.9.2017
Пользователь №: 327718



Цитата(Blade runner @ 7.9.2017, 16:43) *
На фото привод установлен неправильно. Должен быть еще адаптер для квадратной оси.

А за это замечание - отдельное "мерси на Вас ужасно", Blade runner!
Вот, что значит - острый глаз специалиста-практика!

Сообщение отредактировал Ryzhij - 7.9.2017, 19:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 7.9.2017, 19:28
Сообщение #12





Guest Forum






а нет все правильно. ось круглая ничего не надо. плохо видеть стал.
..................
вопрос другой - а что эта заслонка делает ? кроме питания на привод ничего не подано.

Сообщение отредактировал Blade runner - 7.9.2017, 19:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ryzhij
сообщение 7.9.2017, 20:14
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 7.9.2017
Пользователь №: 327718



Цитата(Blade runner @ 7.9.2017, 19:28) *
а что эта заслонка делает ? кроме питания на привод ничего не подано.
Вот поэтому я и "сделал стойку" - заведён КИПовский кабель управления, а расключен на питание.
Стройка идёт, а в проекте "косяков" полным-полно.
Разобрались. Электрики завтра подтянут питание 220, а киповские монтажники подключат управление на нужные клеммы.
Вообще, это узел подмеса тёплого воздуха из помещения на всас винтового воздушного компрессора. Там по две таких заслонки на узлах перед каждым из компрессоров.
Зимой от морозного воздуха компрессор капризничает, вот шкаф управления и будет, по замыслам проектировщиков, поддерживать температуру воздуха на всасе.

Сообщение отредактировал Ryzhij - 7.9.2017, 20:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 7.9.2017, 20:24
Сообщение #14





Guest Forum






Рециркуляционная заслонка, на нее надо питание и управление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ryzhij
сообщение 7.9.2017, 20:32
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 7.9.2017
Пользователь №: 327718



Цитата(Blade runner @ 7.9.2017, 20:24) *
Рециркуляционная заслонка, на нее надо питание и управление.
Это да, это предусмотрено проектом, неплохо бы ещё и обратную связь по положению, но там, по-моему, даже концевики крайнего положения не используются. И это несколько напрягает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 7.9.2017, 20:37
Сообщение #16





Guest Forum






нет особых оснований для беспокойства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ryzhij
сообщение 7.9.2017, 21:01
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 7.9.2017
Пользователь №: 327718



Вангую сминание коробчатого воздуховода узла подмеса вакуумом при отказе актуаторов заслонок и перегрузу двигателя компрессора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 7.9.2017, 21:18
Сообщение #18





Guest Forum






Датчик поставить какой нибудь на возникновение разрежения или как у пылесоса чтобы клапан открывался.

Сообщение отредактировал Blade runner - 7.9.2017, 21:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 7.9.2017, 22:01
Сообщение #19


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



а по-моему питание засунуто вообще не то и не туда. если фотка отражает реальное положение проводов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ryzhij
сообщение 7.9.2017, 22:39
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 7.9.2017
Пользователь №: 327718



Цитата(LordN @ 7.9.2017, 22:01) *
а по-моему питание засунуто вообще не то и не туда. если фотка отражает реальное положение проводов.
Так и есть. Именно это я и подозревал, из-за этих подозрений и пришёл сюда.

Цитата(Blade runner @ 7.9.2017, 21:18) *
Датчик поставить какой нибудь на возникновение разрежения или как у пылесоса чтобы клапан открывался.
Мы мыслим с Вами в одном ключе. Буду говорить об этом с проектировщиками, чтобы доработали.

Сообщение отредактировал Ryzhij - 7.9.2017, 22:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 12.9.2017, 15:55
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3398
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(Blade runner @ 7.9.2017, 12:27) *
У нас более дешманские ставят - Люфтберг

в прошлом году поменял более 6 штук Luftberg DA02N220 по гарантии.
Была бракованная партия (до сих пор аукается).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 12.9.2017, 16:38
Сообщение #22





Guest Forum






Один люфтберг 0... 10 В умер, починил, сейчас в качестве проверочного пользуюсь. и еще один 2/3 позиционный привод возд. заслонки тоже того , реанимировал, обратно установили. вроде пока больше не было.

Сообщение отредактировал Blade runner - 12.9.2017, 16:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.9.2017, 16:42
Сообщение #23


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Luftberg грешит не очень высокой надёжностью редукторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ryzhij
сообщение 12.9.2017, 21:32
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 7.9.2017
Пользователь №: 327718



Коллеги, а есть ли в природе какой-либо дополнительный датчик положения (позиционер) для возможности получения информации о фактическом состоянии (позиции) такого типа приводов?
Желательно более-менее надёжный.

Сообщение отредактировал Ryzhij - 12.9.2017, 21:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 12.9.2017, 21:36
Сообщение #25


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



в указанном приводе он д.б.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 12.9.2017, 23:59
Сообщение #26





Guest Forum






Цитата(Ryzhij @ 12.9.2017, 19:32) *
Коллеги, а есть ли в природе какой-либо дополнительный датчик положения (позиционер) для возможности получения информации о фактическом состоянии (позиции) такого типа приводов?
Желательно более-менее надёжный.

В смысле, какой то готовый дистанционный индикатор, показывающий угол поворота ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ryzhij
сообщение 13.9.2017, 5:26
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 7.9.2017
Пользователь №: 327718



В смысле - где взять сигнал обратной связи о фактическом достигнутом механизмом положении в ответ на посылаемый сигнал задания?
А уж на чем проиндицировать, и как принять решение о том, что шибер заклинило мы сообразим отдельно.
Напряжение между клеммами 4-5 это входной сигнал задания, а между 4-6 это что? Повторенный входной или достигнутое фактическое положение?

Сообщение отредактировал Ryzhij - 13.9.2017, 5:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 13.9.2017, 8:39
Сообщение #28





Guest Forum






Цитата(Ryzhij @ 13.9.2017, 3:26) *
В смысле - где взять сигнал обратной связи о фактическом достигнутом механизмом положении в ответ на посылаемый сигнал задания?
А уж на чем проиндицировать, и как принять решение о том, что шибер заклинило мы сообразим отдельно.
Напряжение между клеммами 4-5 это входной сигнал задания, а между 4-6 это что? Повторенный входной или достигнутое фактическое положение?

сигнал обр. связи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ryzhij
сообщение 13.9.2017, 8:59
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 7.9.2017
Пользователь №: 327718



Цитата(LordN @ 12.9.2017, 21:36) *
в указанном приводе он д.б.

Цитата(Blade runner @ 13.9.2017, 8:39) *
сигнал обр. связи

Спасибо, коллеги!
Теперь уже есть над чем подумать...
Кстати, ответ из "Арктики" пришёл. Прислали файл по этому приводу "Polar Bear ASM08S".
Прикрепленный файл  ASM08__ASM16___ASM24__S_.pdf ( 212,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6

Буду теперь "пинать" проектировщика с программистом в нужном направлении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 14.9.2017, 16:51
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 3398
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Боюсь, пинать придется больно. Вы же клапаном расход регулировать планируете (а иначе зачем Вам знать его положение)? Поворотный клапан, как Вы знаете, имеет сильно не линейную характеристику сопротивления. А значит управляющий сигнал нужно будет выверять до доли вольта. Потом, например, просто изменят уставку температуры и расходы снова поплывут.
Свегоноиды такое реализовали, но, блин, там на на каждом клапане датчиков висит, как пиявок на Дуремаре...

Кстати, знаете как реализуется контроль положения воздушной заслонки в автомобиле?
Там на одной оси с поворотной заслонкой заслонкой висит переменный резистор.
Если на шток дросселя подвязать какой-нибудь реостат, то положение заслонки можно будет считывать с огромной точностью простым мультиметром.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 12:30