Испытания самотечной канализации |
|
|
|
25.1.2019, 7:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20217
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Проект не мой (просто задали вопрос). Имеется участок самотечной наружной канализации (проложена надземно). Трубы стальные (ф 159). Никаких колодцев, камер и прочисток нету. участок заканчивается врезкой в существующие сети (без устройства камер и прочих колодцев). Начальная точка участка-бак-гаситель напора, конечная точка участка-врезка в существующую сеть (именно врезка, без устройства колодцев и прочисток) Район- вечная мерзлота. Сейсмичность- 8 баллов. Необходимо ли в данном случае производить испытания данного участка и каким образом его проводить (нет ни колодцев, ни камер, ни прочисток)?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 25.1.2019, 7:40
|
|
|
|
|
26.1.2019, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32788
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Пошли бы вы лучше в бухгалтеры, ибо ВК не ваше. Это самый исчерпывающий совет в данном случае.Хотя вы и бухгалтер такой же, но зато у них отдельный форум есть.
|
|
|
|
|
26.1.2019, 17:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
|
Цитата(инж323 @ 26.1.2019, 14:31) Пошли бы вы лучше в бухгалтеры, ибо ВК не ваше. Это самый исчерпывающий совет в данном случае.Хотя вы и бухгалтер такой же, но зато у них отдельный форум есть. Взял, наехал на человека на ровном месте.
Сообщение отредактировал Aerl - 26.1.2019, 17:25
|
|
|
|
|
26.1.2019, 19:53
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
Самотечку и проверять как положено ей. Залить вместе с баком-гасителем полностью. Врезку пока отглушить
|
|
|
|
|
28.1.2019, 5:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20217
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(Ferdipendoz @ 26.1.2019, 21:53) Самотечку и проверять как положено ей. Залить вместе с баком-гасителем полностью. Врезку пока отглушить Там проблемы с водой. Точнее с её количеством. Цитата(Ferdipendoz @ 26.1.2019, 21:53) Врезку пока отглушить Через что ставить заглушки? На сети нет ни колодцев, ни прочисток.
|
|
|
|
|
28.1.2019, 15:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247
|
Длина участка какая? Можно испытать как обычный водопровод
|
|
|
|
|
28.1.2019, 17:53
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
|
Цитата(alexandrpjatkov @ 28.1.2019, 6:54) Там проблемы с водой. Точнее с её количеством.
Через что ставить заглушки? На сети нет ни колодцев, ни прочисток. По хорошему, на врезках, поворотах и прямых участках должны стоять ревизии. Их отсутствие это плохо. Такие детали (ревизии на стальной трубе) делаются по чертежам индивидуального изготовления или же можно заказать на заводе металл-конструкций. А для испытания конкретного участка, нужно его в месте врезки заглушить. А как иначе то? И осмотр трубы делать нужно визуальный. Подозреваю, что труба в изоляции лежит))
|
|
|
|
|
28.1.2019, 21:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20217
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(lexa00 @ 28.1.2019, 17:38) Длина участка какая? 15 метров Цитата(ViC @ 28.1.2019, 19:53) А для испытания конкретного участка, нужно его в месте врезки заглушить. А как иначе то? Сам понимаю что заглушить надо, но вот как в отсутствие ревизий и прочего вышеперечисленного это сделать? Цитата(ViC @ 28.1.2019, 19:53) Подозреваю, что труба в изоляции лежит)) Правильно подозреваешь.)) Цитата(ViC @ 28.1.2019, 19:53) По хорошему, на врезках, поворотах и прямых участках должны стоять ревизии. Их отсутствие это плохо. Согласен. В своих проектах ставлю ревизии в таких случаях.
|
|
|
|
|
28.1.2019, 21:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247
|
мне кажется в данном случае проблема из пальца высасывается...... если нужно соблюсти какие то непонятные формальности, то и пишите формально - испытать. если реально нужно испытать, то вырезайте катушки, ставьте задвижки/затворы и накачивайте, либо надувные заглушки/груши вставляйте
|
|
|
|
|
28.1.2019, 22:05
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43797
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Испытай с существующим участком, если не хочешь ставить задвижку\затвор. Если невозможно, ставь задвижку\затвор.
|
|
|
|
|
28.1.2019, 23:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2496
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
Цитата(alexandrpjatkov @ 28.1.2019, 21:14) Сам понимаю что заглушить надо, но вот как в отсутствие ревизий и прочего вышеперечисленного это сделать? Была бы ревизия: чем её наличие поможет?
|
|
|
|
|
29.1.2019, 12:34
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
|
Цитата(nagger @ 28.1.2019, 23:45) Была бы ревизия: чем её наличие поможет? Ничем)) У нее функция другая.
|
|
|
|
|
29.1.2019, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20217
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(nagger @ 29.1.2019, 1:45) Была бы ревизия: чем её наличие поможет? Цитата(ViC @ 29.1.2019, 14:34) Ничем)) У нее функция другая. Под словом "вышеперечисленные" (оно следующее за словом "ревизия") я имел ввиду в том числе и колодцы с камерами. Неточно выразился Цитата(Vano @ 29.1.2019, 0:05) Испытай с существующим участком, если не хочешь ставить задвижку\затвор. Да фиг знает. Сказал людям, что испытывать надо наливом воды, как самотечную, а дальше пусть сами голову ломают-где что и как глушить. Проект-не мой. Зак. сам (как говорят) настоял чтобы камер не делать (причину не знаю)-вот пусть теперь и выкручиваются как хотят.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 29.1.2019, 12:53
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|