> Зарядка аккумуляторов технологического электротранспорта, Вопрос к специалистам
Глафира
сообщение 6.4.2018, 9:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 6.4.2018
Пользователь №: 339865



Господа специалисты! Помогите, пожалуйста, ответьте на вопрос.
Отгородили угол цеха, поставили зарядное устройство HIT-Technik для зарядки АБК 48 V 6PzSH 510 Ah , сделали вытяжной зонт (1650 м3/час) над местом зарядки АБК с выбросом удаляемого воздуха в атмосферу, вытяжка сблокирована с зарядным устройством. Одновременно заряжается только один погрузчик.
Взрывоопасна смесь на выходе из газоотводной тубы или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Глафира
сообщение 9.4.2018, 21:38
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 6.4.2018
Пользователь №: 339865



Господа специалисты, посмотрите, пожалуйста, я правильно посчитала объем выделяемого водорода при зарядке АБК 48 V 6PzSH 510 Ah ?
V=0,085Сn10-3=0,085х510х24/1000=1,04 м3/ч unsure.gif

Прикрепленный файл  V.JPG ( 81,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 17:24