теплоснабжение приточки |
|
|
|
31.7.2019, 14:44
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 16.11.2017
Пользователь №: 331825
|
Устроился на новую работу и сразу же столкнулся с ситуацией прошлой зимой, когда температура подачи воды в контур приточных установок прыгала от +40 до +115, естественно всю систему жутко колбасило, тактично умолчу о нескольких, вышедших из строя, приводах и местами сварившейся теплоизоляции.
Перестроил 3/4 системы вентиляции в ручной режим, каждый день просыпаешься как на гвоздях, но зиму прожили без потерь. Человек, отвечающий за ИТП, говорит ,что-то вроде "ИТП сделан по проекту, проект согласован там где надо с подписями и печатями разумеется и т.д. и т.п."
Есть ли какой-нибудь норматив по температуре подачи теплоносителя в систему вентиляции, я помню что где-то видел график с температурой подачи на вентиляцию от +60 до +90 градусов. А вот документального подтверждения, с которым можно обращаться к руководству найти не могу...
Довод у всех один, либо предоставь документ, согласно которому температура подачи не должна скакать, либо в том году ничего не разморозило, в этом тоже не должно.
|
|
|
|
|
31.7.2019, 14:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
|
Цитата Довод у всех один, либо предоставь документ, согласно которому температура подачи не должна скакать Хорошо хоть не просят документ, подтверждающий, что в трубах вообще должен быть теплоноситель.. Система какая зависимая, независимая ?
|
|
|
|
|
31.7.2019, 14:59
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11089
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(mr.bravo @ 31.7.2019, 14:44) температура подачи не должна скакать А бывает ли подача с "нескачущей" температурой? ...Если только внутри мазутной котельной.
|
|
|
|
|
31.7.2019, 15:06
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 16.11.2017
Пользователь №: 331825
|
Побывал в ИТП, без ответственного лица, сделано так, что вода сначала идет на теплообменник вентиляции, с него идет на теплообменник отопления и с него уже на 1 ступень ГВС добавлено несколько задвижек (перекрыта обратка из вентиляции в город) и перемычек (с обратки вентиляции в подачу отопления) =))))
|
|
|
|
|
31.7.2019, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
|
Регуляторы температуры местной воды присутствуют или все в ручном режиме ?
|
|
|
|
|
31.7.2019, 15:30
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 16.11.2017
Пользователь №: 331825
|
Не не, все оборудование для автоматической работы присутствует, у приводов проблема, что они не имеют минимального процента открытия, при высокой температуре подачи, воздух быстро греется до уставки и клапан закрывается полностью после чего не успевает открыться в рабочем режиме на нужны процент и срабатывает защита от замерзания.
Если существует какой-то норматив по разбросу температуры подачи дайте ссылочку, про тут скачки воды почти 100 градусов, это вообще не нормально.
|
|
|
|
|
31.7.2019, 15:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
|
Проект ТМ (ИТП) делается по ТУ и ТЗ от исполнителей смежных разделов. В ТУ прописано в т.ч. температуры. Почти всегда это отопительная кривая. В ТЗ соответственно в т.ч. температуры по контурам ОВ с расходами.
Если у вас на объекте температура в подающей (перед смесительным узлом приточки) резко меняется в течение короткого промежутка времени и в независимости от Т на улице, то проблемы в ИТП (автоматика, схема). Если более-менее стабильна на коротких промежутках времени, то проблема в автоматики или узле регулирования собственно приточных систем.
Сообщение отредактировал 327 - 31.7.2019, 15:45
|
|
|
|
|
31.7.2019, 15:51
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 16.11.2017
Пользователь №: 331825
|
Я зашел в этот ИТП, и уверен что проблема в нем, мне по-хорошему бы заставить руководителя провести проверку итп, не должны системы подключаться к теплу последовательно
|
|
|
|
|
31.7.2019, 16:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
|
Цитата Не не, все оборудование для автоматической работы присутствует Я вообще то имел в виду регулятор температуры, установленный на сетевой воде в ИТП перед теплообменником вентиляции. Если его нет, а его видимо нет, раз вентиляция подключена на вход отопления, то от этого и возникает разброд и шатание температуры теплоносителя местной системы.
|
|
|
|
|
8.8.2019, 13:57
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 16.11.2017
Пользователь №: 331825
|
Цитата(Wiz @ 31.7.2019, 16:43) Я вообще то имел в виду регулятор температуры, установленный на сетевой воде в ИТП перед теплообменником вентиляции. Если его нет, а его видимо нет, раз вентиляция подключена на вход отопления, то от этого и возникает разброд и шатание температуры теплоносителя местной системы. Есть подозрение, что терморегулятор = КЗР, так он присутствует перед КАЖДЫМ теплообменником, в том числе вентиляции. И вода идет в теплообменник отопления через теплообменник вентиляции и через СВОЙ!!!! КЗР, если через вентиляцию не хватает, далее по такой же схеме из отопления в ГВС. Думаю, что ИТП собран со всевозможными нарушениями видимыми визуально, но документация говорит об обратном. Может так оно и должно быть.... тепловых рассчетов итп мне не дают, видел только проект в ИД согласованный, ну и каждый год акты допуска и т.д. и т.п. работаем дальше....
|
|
|
|
|
9.8.2019, 0:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
|
Цитата(mr.bravo @ 31.7.2019, 14:44) Устроился на новую работу и сразу же столкнулся с ситуацией прошлой зимой, когда температура подачи воды в контур приточных установок прыгала от +40 до +115, естественно всю систему жутко колбасило, тактично умолчу о нескольких, вышедших из строя, приводах и местами сварившейся теплоизоляции. Цитата(mr.bravo @ 31.7.2019, 14:44) Есть подозрение, что терморегулятор = КЗР, так он присутствует перед КАЖДЫМ теплообменником, в том числе вентиляции. И вода идет в теплообменник отопления через теплообменник вентиляции и через СВОЙ!!!! КЗР, если через вентиляцию не хватает, далее по такой же схеме из отопления в ГВС. Думаю, что ИТП собран со всевозможными нарушениями видимыми визуально, но документация говорит об обратном. Может так оно и должно быть.... тепловых рассчетов итп мне не дают, видел только проект в ИД согласованный, ну и каждый год акты допуска и т.д. и т.п. работаем дальше.... Полагаю, что вы о многом "тактично умалчиваете" и многое "подозреваете". Я извиняюсь за нескромный вопрос, а вы кем устроились? Может лучше 1 раз пригласить специалиста, и поучиться на практике у него? Схему нормального смесака уже выкладывал продублирую. Ещё выложу по проще с выделенным элементом. Может тут проблема? Больше гадать не буду.
|
|
|
|
|
12.8.2019, 10:05
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 16.11.2017
Пользователь №: 331825
|
можно было обвести все кружком и написать: "проблема здесь", и гадать не надо ))), а можно прочитать сначала, а можно мне слона?
|
|
|
|
|
|