Расход воздуха в трубопроводе переменного сечения |
|
|
|
21.6.2017, 14:30
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.4.2017
Пользователь №: 320271
|
Есть прямой воздуховод без ответвлений, который состоит из пяти участков 235, 285, 375, 495, 600 мм (по направлению к вентилятору). Одинаков ли расход воздуха (м3/ч) на участках диаметром 285 и 495 мм?
|
|
|
|
|
21.6.2017, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
конечно одинаков. если вошло в начале 5кубов то куда они по вашему могу деться по середине участка?
|
|
|
|
|
22.6.2017, 11:26
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Я бы так категорично не отвечал. Для ответа необходимо знать: 1. участок под избыточным давлением или под разрежением 2. реальную характеристику герметичности воздуховода
А так - конечно, закон сохранения материи никто не отменял.
|
|
|
|
|
22.6.2017, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Skaramush @ 22.6.2017, 11:26) Я бы так категорично не отвечал. Понять бы ещё, в чём суть вопроса ТС - у него то воздуховод, то трубопровод. И кто он сам по уровню вопросов/ответов в ОВ-шной теме.
|
|
|
|
|
22.6.2017, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3400
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731
|
Цитата(Albexx @ 21.6.2017, 15:30) Есть прямой воздуховод без ответвлений, который состоит из пяти участков 235, 285, 375, 495, 600 мм (по А что за загадочный шаг диаметров воздуховодов? Ни один из указанных диаметров не является для вентиляции стандартным...
|
|
|
|
|
22.6.2017, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(vsklokoch @ 22.6.2017, 14:08) А что за загадочный шаг диаметров воздуховодов? Вот и полагаю, что это именно трубы, по которым транспортируется воздух.
|
|
|
|
|
22.6.2017, 14:21
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Такие сети встречал (имеется в виду с диаметрами вне нормалей), когда диаметрами увязывалась аэродинамика. Конечно, ни в одной из них не было такого ... хм ... пёстрого разнообразия размеров при постоянном расходе. Цитата(ИОВ @ 22.6.2017, 15:15) Вот и полагаю, что это именно трубы, по которым транспортируется воздух. Имеете в виду сети сжатого воздуха?
|
|
|
|
|
22.6.2017, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Skaramush @ 22.6.2017, 14:21) Имеете в виду сети сжатого воздуха? Необязательно - может быть и МО какой-нибудь. Доводилось бывать на производствах, где многое ваялось местными Кулибиными из имеющихся на складах остатков материалов (в силу экономии/бедности). Потому и интересуюсь Цитата(ИОВ @ 22.6.2017, 13:47) ... кто он сам по уровню вопросов/ответов в ОВ-шной теме. Очень возможно, что мы вообще с ответами не с той стороны заходим - многие люди не понимают, что для качественного ответа нужно дать более полную информацию, включая причины/цели вопросов
|
|
|
|
|
22.6.2017, 14:58
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Ну, для студента вроде как не сезон...
|
|
|
|
|
22.6.2017, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3400
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731
|
Вопрос, углубляясь в тему: Есть система вентиляции с клапанами зонального распределения расхода воздуха. На притоке вентилятор Systemair K200L. Расчетное статическое давление 200 Па. В результате при всех открытых клапанах регулирования расхода воздуха имеем суммарно на ВРУ 290 м3/час. А при закрытии части клапанов 350 м3/час. Скорости потоков на некоторых ответвлениях крайне низкие, порядка 1,5 м/с.
Я правильно понимаю, что при всех открытых клапанах скорость падает настолько, что начинает работать упругость воздуха, или скорей здесь тупо невладение анемометром?
|
|
|
|
|
22.6.2017, 15:05
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Вопрос касается влияния частичного перекрытия потока корпусом анемометра на получаемый результат?
|
|
|
|
|
22.6.2017, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3400
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731
|
Цитата(Skaramush @ 22.6.2017, 16:05) Вопрос касается влияния частичного перекрытия потока корпусом анемометра на получаемый результат? на стремянке с анемометром был помощник, но за "перекрытием" (..."держи, Ъ, анемометр правильно!...) я вроде следил. Имеет ли значение форма ВРУ? Дело в том, что это не стандартные АМН 300*50 (т.е. близкие по форме к щелевым).
|
|
|
|
|
22.6.2017, 15:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(vsklokoch @ 22.6.2017, 14:59) Вопрос, углубляясь в тему: Есть система вентиляции с клапанами зонального распределения расхода воздуха. На притоке вентилятор Systemair K200L. Расчетное статическое давление 200 Па. В результате при всех открытых клапанах регулирования расхода воздуха имеем суммарно на ВРУ 290 м3/час. А при закрытии части клапанов 350 м3/час. Полагаю, это возможно при перекрывании клапанов на ветках/ответвлениях с бОльшим аэрод. сопротивлением. Т.е. при закрытии части клапанов сопротивление новой системы становится менее 200 Па - ну а далее смотрим на кривую характеристики вентилятора и видим фактич. сопротивление модифицированной т.о. сети при расходе 350 м3/ч. Вряд ли тут можно говорить о больших погрешностях измерений.
|
|
|
|
|
22.6.2017, 15:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3400
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731
|
Цитата(ИОВ @ 22.6.2017, 16:18) Полагаю, это возможно при перекрывании клапанов на ветках/ответвлениях с бОльшим аэрод. сопротивлением. пока не получилось осознать. Боюсь, для предметности разговора нужна картинка. Сори, на картинке не соответствие размеров ВРУ (реально все кроме щелевого 300х50), и расходы проектные (по факту есть отклонения) и переточные клапана не указаны (короче, актуальной картинки под рукой нет - много правили по месту с дизайнером). речь только про приток... Кхм... Возможно влияние вытяжки?
|
|
|
|
|
22.6.2017, 15:43
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Сам анемометр создаёт сопротивление, достаточное для перераспределения по такой сети. Трубка (от капиталистов) для таких диаметров имеет собственный диаметр 3 мм. Делайте выводы.
|
|
|
|
|
22.6.2017, 20:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3400
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731
|
Цитата(Skaramush @ 22.6.2017, 16:43) Сам анемометр создаёт сопротивление, достаточное для перераспределения по такой сети. Мдя, круто. Делаю выводы...
|
|
|
|
|
|