|
|
Огнезадерживающие клапана |
|
|
|
26.5.2015, 9:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 17.7.2013
Пользователь №: 199349
|
Добрый день! Подскажите,пожалуйста. Ставлю переточные решетки в щитовой и серверной, нужно ли там устанавливать клапан?
|
|
|
|
|
26.5.2015, 9:21
|
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
|
В щитовой надо, там категория "В".
|
|
|
|
|
26.5.2015, 9:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3500
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
6.12. В противопожарных перегородках, отделяющих общественные, административно-бытовые или производственные помещения (кроме складов) категорий В4, Г и Д от коридоров, допускается устройство отверстий для перетекания воздуха при условии защиты отверстий противопожарными нормально открытыми клапанами. Установка указанных клапанов не требуется в помещениях, для дверей которых предел огнестойкости не нормируется. Если в4 то нужно ставить, если в3 и выше то переточные решетки ставить нельзя.
|
|
|
|
|
26.5.2015, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1492
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
|
Цитата(Composter @ 26.5.2015, 11:59) 6.12. В противопожарных перегородках, отделяющих общественные, административно-бытовые или производственные помещения (кроме складов) категорий В4, Г и Д от коридоров, допускается устройство отверстий для перетекания воздуха при условии защиты отверстий противопожарными нормально открытыми клапанами. Установка указанных клапанов не требуется в помещениях, для дверей которых предел огнестойкости не нормируется. Если в4 то нужно ставить, если в3 и выше то переточные решетки ставить нельзя. Почему в В3 то нельзя, если с клапанами?
|
|
|
|
|
26.5.2015, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3500
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
ну согласно сп 7 п6.12
|
|
|
|
|
26.5.2015, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12216
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(shadow @ 26.5.2015, 11:25) Почему в В3 то нельзя, если с клапанами? Цитата(Composter @ 26.5.2015, 11:34) ну согласно сп 7 п6.12 Да, по СП 7, получается, нельзя. Но большинство проектировщиков (я в том числе) такую установку допускают. До сих пор, пожарные не возражали (не было ни одного замечания/предписания). Не знаю, что думают по этому поводу разработчики СП 7, но городить в общественных зданиях отдельные приточные системы для небольших электрощитовых, коммутационных помещений, крошечных архивов с категорией В3 никто из Заказчиков не хочет.
|
|
|
|
|
26.5.2015, 11:21
|
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
|
Цитата(ИОВ @ 26.5.2015, 11:03) Да, по СП 7, получается, нельзя. Но большинство проектировщиков (я в том числе) такую установку допускают. До сих пор, пожарные не возражали (не было ни одного замечания/предписания). Не знаю, что думают по этому поводу разработчики СП 7, но городить в общественных зданиях отдельные приточные системы для небольших электрощитовых, коммутационных помещений, крошечных архивов с категорией В3 никто из Заказчиков не хочет. Я электрощитовую вентилирую автономно: в наружной стене ставлю вытяжной вентилятор с заслонкой с электроприводом-это вытяжная система, и в отдалении, тоже в наружной стене -заслонку с приводом для естественного притока. Системы сблокированы и включаются (открываются) по датчику температуры.
|
|
|
|
|
26.5.2015, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12216
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(ast @ 26.5.2015, 12:21) Я электрощитовую вентилирую автономно: в наружной стене ставлю вытяжной вентилятор с заслонкой с электроприводом-это вытяжная система, и в отдалении, тоже в наружной стене -заслонку с приводом для естественного притока. Системы сблокированы и включаются (открываются) по датчику температуры. Нет никаких вопросов с вентиляцией щитовых у наружной стены. Я говорю о помещениях, имеющих только внутренние стены/перегородки
|
|
|
|
|
26.5.2015, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1492
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
|
А что для категории Д тоже нужно противопожарный клапан ставить, по п .6.10 В) вроде не требуется. Или это если переток из коридора?
|
|
|
|
|
26.5.2015, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12216
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
6.12 В противопожарных перегородках, отделяющих общественные, административно-бытовые или производственные помещения (кроме складов) категорий В4, Г и Д от коридоров, допускается устройство отверстий для перетекания воздуха при условии защиты отверстий противопожарными нормально открытыми клапанами. Установка указанных клапанов не требуется в помещениях, для дверей которых предел огнестойкости не нормируется.
|
|
|
|
|
19.2.2019, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 2.4.2011
Пользователь №: 101553
|
Добрый день!
Имеется помещение мойки и хранения оборотной тары категории В4. В данном помещении предусмотрен отрицательный дисбаланс.
Воздух для компенсации дисбаланса планирую подавать из соседнего помещения приемки сырья через переточное отверстие в перегородке. Помещение приемки сырья категории В3.
Вопрос: можно ли так делать? Если можно, то нужно ли устанавливать противопожарный клапан в отверстии для перетока?
Вопрос возник потому что п.6.12 СП7 описывает только случай перетока между коридором и различными помещениями, а случай перетока из производственного помещения с более жесткой категорией в производственное помещение с менее жесткой категорией не регламентирует.
|
|
|
|
|
19.2.2019, 19:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12216
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Просто никому в здравом уме не приходит в голову предусматривать переток воздуха из помещения с более высокой категорией в помещение с более низкой категорией. Наоборот - все мероприятия по разделу 6 СП 7 направлены, как раз, на предотвращение такого перетока. Вам для размышления - почитайте п. 6.6.в) и определите, в какую категорию Вы превращаете эту мойку.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY
Последние сообщения Форума
|