> Огнезадерживающие клапана
Debel4onok
сообщение 26.5.2015, 9:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 17.7.2013
Пользователь №: 199349



Добрый день!
Подскажите,пожалуйста. Ставлю переточные решетки в щитовой и серверной, нужно ли там устанавливать клапан?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 26.5.2015, 9:21
Сообщение #2


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



В щитовой надо, там категория "В".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 26.5.2015, 9:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3500
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



6.12. В противопожарных перегородках, отделяющих общественные, административно-бытовые или производственные помещения (кроме складов) категорий В4, Г и Д от коридоров, допускается устройство отверстий для перетекания воздуха при условии защиты отверстий противопожарными нормально открытыми клапанами. Установка указанных клапанов не требуется в помещениях, для дверей которых предел огнестойкости не нормируется.
Если в4 то нужно ставить, если в3 и выше то переточные решетки ставить нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 26.5.2015, 10:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1492
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(Composter @ 26.5.2015, 11:59) *
6.12. В противопожарных перегородках, отделяющих общественные, административно-бытовые или производственные помещения (кроме складов) категорий В4, Г и Д от коридоров, допускается устройство отверстий для перетекания воздуха при условии защиты отверстий противопожарными нормально открытыми клапанами. Установка указанных клапанов не требуется в помещениях, для дверей которых предел огнестойкости не нормируется.
Если в4 то нужно ставить, если в3 и выше то переточные решетки ставить нельзя.


Почему в В3 то нельзя, если с клапанами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 26.5.2015, 10:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3500
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ну согласно сп 7 п6.12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 26.5.2015, 11:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12216
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(shadow @ 26.5.2015, 11:25) *
Почему в В3 то нельзя, если с клапанами?


Цитата(Composter @ 26.5.2015, 11:34) *
ну согласно сп 7 п6.12

Да, по СП 7, получается, нельзя. Но большинство проектировщиков (я в том числе) такую установку допускают. До сих пор, пожарные не возражали (не было ни одного замечания/предписания). Не знаю, что думают по этому поводу разработчики СП 7, но городить в общественных зданиях отдельные приточные системы для небольших электрощитовых, коммутационных помещений, крошечных архивов с категорией В3 никто из Заказчиков не хочет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 26.5.2015, 11:21
Сообщение #7


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Цитата(ИОВ @ 26.5.2015, 11:03) *
Да, по СП 7, получается, нельзя. Но большинство проектировщиков (я в том числе) такую установку допускают. До сих пор, пожарные не возражали (не было ни одного замечания/предписания). Не знаю, что думают по этому поводу разработчики СП 7, но городить в общественных зданиях отдельные приточные системы для небольших электрощитовых, коммутационных помещений, крошечных архивов с категорией В3 никто из Заказчиков не хочет.


Я электрощитовую вентилирую автономно: в наружной стене ставлю вытяжной вентилятор с заслонкой с электроприводом-это вытяжная система, и в отдалении, тоже в наружной стене -заслонку с приводом для естественного притока. Системы сблокированы и включаются (открываются) по датчику температуры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 26.5.2015, 11:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12216
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ast @ 26.5.2015, 12:21) *
Я электрощитовую вентилирую автономно: в наружной стене ставлю вытяжной вентилятор с заслонкой с электроприводом-это вытяжная система, и в отдалении, тоже в наружной стене -заслонку с приводом для естественного притока. Системы сблокированы и включаются (открываются) по датчику температуры.

Нет никаких вопросов с вентиляцией щитовых у наружной стены. Я говорю о помещениях, имеющих только внутренние стены/перегородки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 26.5.2015, 13:21
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1492
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



А что для категории Д тоже нужно противопожарный клапан ставить, по п .6.10 В) вроде не требуется. Или это если переток из коридора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 26.5.2015, 16:33
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 12216
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



6.12 В противопожарных перегородках, отделяющих общественные, административно-бытовые или производственные помещения (кроме складов) категорий В4, Г и Д от коридоров, допускается устройство отверстий для перетекания воздуха при условии защиты отверстий противопожарными нормально открытыми клапанами. Установка указанных клапанов не требуется в помещениях, для дверей которых предел огнестойкости не нормируется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
artem1903
сообщение 19.2.2019, 15:17
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 2.4.2011
Пользователь №: 101553



Добрый день!

Имеется помещение мойки и хранения оборотной тары категории В4. В данном помещении предусмотрен отрицательный дисбаланс.

Воздух для компенсации дисбаланса планирую подавать из соседнего помещения приемки сырья через переточное отверстие в перегородке. Помещение приемки сырья категории В3.

Вопрос: можно ли так делать? Если можно, то нужно ли устанавливать противопожарный клапан в отверстии для перетока?

Вопрос возник потому что п.6.12 СП7 описывает только случай перетока между коридором и различными помещениями, а случай перетока из производственного помещения с более жесткой категорией в производственное помещение с менее жесткой категорией не регламентирует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.2.2019, 19:21
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 12216
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Просто никому в здравом уме не приходит в голову предусматривать переток воздуха из помещения с более высокой категорией в помещение с более низкой категорией. Наоборот - все мероприятия по разделу 6 СП 7 направлены, как раз, на предотвращение такого перетока.
Вам для размышления - почитайте п. 6.6.в) и определите, в какую категорию Вы превращаете эту мойку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения