Подскажите, пожалуйста.
Столкнулся с такой проблемой. Есть газопровод и документы к нему, а именно (Акт приёмки по СП, Тех. план, Строй. паспорт, Тех.паспорт и ЗОС) Проблема в том, что протяженности в этих документах не совпадают, а именно для примера
Акт - 14500м Тех.план - 14100м Стр.паспорт - 14500м Тех.паспорт - 14100м ЗОС - 14500м.
Смотрел несколько газопроводов и везде одна закономерность, Акт делается по Стр. паспорту, а после них ЗОС и они совпадают. А вот Тех. паспорт и тех.план делаются отдельной организацией и совпадают друг с другом, но отличаются от проекта.
Может кто знает почему идут такие не совпадения? Были мысли по поводу того, что тех. план и паспорт не учитывают вертикальные участки и уклоны, но я не могу это обосновать технологически заказчику.
|