Цитата(aldoha @ 6.9.2019, 15:53)
Согласно п.7.2 ж) СП 7.13130.2013 необходимо предусмотреть дымоудаление из вестибюля (пом.102). При этом данный вестибюль сообщается с холлом-рекреацией (пом. 201) на втором этажом через открытую ЛК . Согласно МР для расчёта использую формулу (18)
При это в разделе ПБ, лестница, соединяющая 1 и 2 этажи, является путём эвакуации. Тогда при пожаре на 1 этаже, дым будет идти по данной лестнице.
Как быть в данной ситуации?
А что Вас смущает? Надеюсь, Вам известно, что в большинстве зданий высотой менее 28 м эв. лестницы и ЛК являются задымляемыми?
Цитата(ditil @ 12.9.2019, 10:22)
Присоединяюсь к вопросу, у меня почти схожая ситуация. Только лестниц 3 и этажей 4, да еще все это объединяется последним этажом. Непонятно как считать, то ли атриум, то ли вестибюль.
А какая разница? Ведь физические процессы и ф-ла не зависят от наименования помещения.
Если это многосветное пространство с пож. нагрузкой, то выполняете расчёты по разделам 3.1 и 3.2 МР ВНИИПО 2013 г., и принимаете наибольшее из полученных значений. Как правило, результат по смежному помещению бОльше.
Если без пож. нагрузки - то см. п. 3.22 в МР ВНИИПО 2013 г. - там перечислены и вестибюли, и атриумы, а ф-ла одна и та же, № 18.