Цитата(Nazym @ 10.7.2020, 7:28)
Я новичок в газоснабжении и в данный момент встал вопрос с котельной. Есть ГРП (вход 0,6МПа, выход 0,3МПа). Можно ли подключить котельную к данному ГРП, и какое будет давление в котельной? При расчете в Зулу, если брать давление 0,005МПа, то диаметр выходит 400мм. Диаметр нужен не для проекта, а для ПДП (план детальной планировки района) перспектива на будущее, закладываем ось под газоснабжение. Сомнения, что диаметр 400мм для котельной с расходом 4424м3/час с давлением 0,005МПа корректный.
1. Если на выходе из ГРП давление 0,3 МПа (среднее), то откуда у вас взялось 0,005 МПа (низкое).
2. К котельным с таким расходом следует подводить высокое давление, ставить ГРУ и ГРПШ у котельной. Тем самым производят настройку давления на выходе эксплуатационная организация котельной, а не "дергают" городское ГРП.
3. На давлении 0,005 МПа бытовые приборы в квартирах не работают (если вы планировали чтобы от газопровода 0,005 МПа ещё и дома подключить). Для приборов квартир давление не более 0,0025 МПа.
4. Даже если предположить, что вы хотите запроектировать ф400, то как спросите эксплуатациощиков - как им работается с такими диаметрами (ремонт, замена, врезка) - особенно если газопровод их полиэтиленовых труб.
Цитата(tiptop @ 10.7.2020, 8:44)
Лучше писать так: "Мне о таких котельных ничего не известно".
Ну зачем же так жестко? Автор ответа наверняка имел ввиду, что до котельной следует вести высокое-среднее давление. Понятно, что переход на низкое давление всё равно может состояться либо в ГРУ, либо на газовой линейке-рампе подводящего к горелке газопровода. Топикстартер озвучил конкретный вопрос - развитие перспективы района. В котором могут быть разношёрстные по газопотреблению потребители. И "сажать" их всех на сеть низкого давления, включая котельную с таким расходом технически убийственно.