Подземные резервуары дизтоплива |
|
|
|
7.2.2013, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 20.1.2009
Пользователь №: 27938
|
Доброго времени суток, товарищи!
Заранее благодарен тем, кто осилит тему до конца! =)
Тут уже достаточно много похожих тем было, но, все-таки, в них я не нашел ответы на все свои вопросы.
Разрабатываю проект резервной топливоподачи для газовой котельной. В качестве резервного топлива планируется использование зимнего дизельного топлива. К установке планируется принять 2 горизонтальных резервуара по 25 м3 каждый. Заказчик настоял на подземном исполнении. Район установки – Санкт-Петербург.
Изучал следующую нормативную документацию: - СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов - СП 4.13130.2009 ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ - ПБ 09-560-03 ПРАВИЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕФТЕБАЗ И СКЛАДОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ - СНиП II-89-80 ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ - СНиП II-35-76 Котельные установки
Вынужден обратиться к вам, так как не на все свои вопросы нашел ответы и в нормативной литературе, либо потому, что там их нет, а возможно что-то пропустил по невнимательности.
Вопросы следующие:
1) Размещение резервуаров. Я тут на форуме видел пример проекта, в котором для размещения подземных резервуаров предусматривался целый подземный бункер с площадками обслуживания итд. Но мне бы очень хотелось просто вырыть котлован, залить в нем фундаментную плиту с закладными, на закладные произвести монтаж резервуаров и засыпать это все дело землей, оставив только горловину резервуара для обслуживания. Возможен такой вариант?
2) Не нашел информации о глубине залегания резервуаров. Есть такая вещь, как глубина промерзания грунтов. С учетом того, что зимнее дизтопливо замерзает при -35 градусах (а с поправкой на его качество у недобросовестных поставщиков и при более теплых температурах), нужно ли учитывать эту самую глубину промерзания? У меня она составляет 1,47 м. Я у производителей резервуаров посмотрел – у них есть технологические колодцы для этих целей. Лучше его все-таки поставить и ниже глубины промерзания резервуар установить, или же можно без него – оставить над землей горловину резервуара?
3) Исполнение резервуаров. Они существуют двух типов: одностенные и двустенные. Я так понимаю, что вторые – более надежные. Но есть ли в них смысл в данном конкретном случае?
4) Пункт 2.6.16. ПБ 09-560-03 гласит: «Трубопроводная обвязка резервуаров и насосной должна обеспечивать возможность перекачки продуктов из одного резервуара в другой в случае аварийной ситуации.» Вот я не совсем понимаю: если у нас оба резервуара заполнены дизтопливом, и вдруг по какой-то причине нужно слить один из резервуаров. Собственно говоря, куда сливать-то, если второй резервуар занят (не закапывать же еще третий пустой резервуар…)? Я это к тому, что действительно ли это необходимая мера, или же можно обойтись без нее?
5) Пункт 2.6.24. ПБ 09-560-03 гласит: «Резервуары с нефтью и нефтепродуктами должны быть оборудованы пробоотборниками, расположенными внизу. Ручной отбор проб через люк на крыше резервуара не допускается.» Не совсем представляю, как это обеспечить с закопанным в землю резервуаром.
6) Очень хотелось обойтись без насосной станции, но в инструкции на горелку написано, что минимальное давление топлива в горелку должно быть не менее 1 бар. У Oilon (а горелки именно этой фирмы) есть насосно-подогревательные блоки, позволяющие забирать топливо с давлением от -0,4 бар. Собственно, это -4 метра. Я вот думаю: в принципе, мне такого блока должно хватить + он еще и подогревает топливо до нужной температуры. Если я его поставлю в котельную перед котлами, это как-то повлияет на категорийность? И это уже будет рассматриваться как продуктово-насосная станция, или как допкомплектация горелки? Или все же лучше подобрать и поставить другие отдельные насосы? Возникает вопрос: какие тогда насосы (я имею ввиду фирмы-изготовители) вы можете посоветовать? Главное для меня – чтобы в техдокументации было максимум информации по ним, их монтажу и подбору. Если тут плохо относятся к рекламе фирм, то можно в личку или вот сюда - lostvision@gmail.com)
7) Еще касательно насосов. Не хотелось бы так же связываться с отдельным помещением, его отоплением и вентиляцией (дело в том, что котельная уже построена, но ТП в принципе изначально Заказчик не делал, но тут петух в виде экспертизы клюнул). Прочитал в ПБ, что возможно ставить их на улице под навесом. Но в ПБ 09-560-03 из пункта 2.9.2. не совсем понял, как именно этот навес должен быть выполнен (если у кого-то есть пример, был бы премного благодарен...в личку, или на форум, или на почту - lostvision@gmail.com).
8) Кроме того, в некоторое замешательство ввел пункт 2.9.13. «В открытых насосных станциях должен быть предусмотрен обогрев полов. Устройства, обогревающие пол, должны обеспечивать на поверхности пола насосной температуру не ниже 5°С при расчетной средней температуре наиболее холодной пятидневки.» То есть получается, что этот пол будет греть воздух, и зимой это будет бессмысленная растрата тепла. Действительно ли нужен такой обогрев, или же можно обойтись каким-нибудь зимним исполнением насосов (если таковой, конечно, имеется)?
9) В соответствии с пунктом 22.12. СНиП 2.11.03-93 «Территория складов нефти и нефтепро-дуктов должна быть ограждена продуваемой оградой из негорючих материалов высотой не менее 2 м». В НД есть расстояния от других зданий до ограды, но я не нашел информации о расстоянии от самих резервуаров до ограды. Где их можно найти? Для СУГ, например, эти вещи прописаны в НД.
10) Насчет температуры диз топлива. Что-то мне подсказывает, что даже при -26 градусах, если резервуар находится ниже глубины промерзания, то его обогревать никак не нужно. Другое дело топливопровод от резервуара к котельной. По идее, если топливо и обводнено, то оно должно отстояться в резервуаре и уже в трубопровод попадать надлежащего качества. Но мне кажется, что есть смысл проложить вдоль него греющий кабель, на всякий случай – если вдруг замерзнет (в штатной ситуации не использовать его). И теплоизоляция – нужна ли она? По идее она может предохранить от нагрева топлива от солнечного излучения. Вероятность, конечно, невелика, но все-же.
11) Огнепреградитель. Скажу так: запутали меня поставщики резервуаров и сопутствующего оборудования. Одни ставили его на линию заполнения резервуара. Другие – на линию выдачи из резервуара потребителю. Кто из них прав? В нормативах ответа не нашел. Вероятность воспламенения ведь есть и там и там, но не ставить же 2 огнепреградителя?
Если кто-то может поделиться примером проекта для 2-х подземных резервуаров - буду очень и очень благодарен (или на форум, или на почту - lostvision@gmail.com). Мне не нужно в dwg, просто картинкой или пдф, чтобы иметь представление о правильности своих решений.
Я еще попозже хочу выложить ту схему, что получается у меня на всеобщую критику..
|
|
|
|
|
7.2.2013, 21:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440
|
Хотелось бы добавить: 12) Таже история но в качестве основного топлива отходы масла, кот относятся к вязким и застывающим нефтепродуктам. Как рассчитать потребность в тепле для поддержания температуры всего объёма резервуара топлива (или его части) и соответственно подобрать нагреватели?
|
|
|
|
|
8.2.2013, 8:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.9.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 38415
|
) Размещение резервуаров. Я тут на форуме видел пример проекта, в котором для размещения подземных резервуаров предусматривался целый подземный бункер с площадками обслуживания итд. Но мне бы очень хотелось просто вырыть котлован, залить в нем фундаментную плиту с закладными, на закладные произвести монтаж резервуаров и засыпать это все дело землей, оставив только горловину резервуара для обслуживания. Возможен такой вариант?
Ответ: так всегда и делают как вы предлагаете (фундаментную плиту с закладными, на закладные произвести монтаж резервуаров и засыпать это все дело землей, оставив только горловину резервуара для обслуживания.)
2) Не нашел информации о глубине залегания резервуаров. Есть такая вещь, как глубина промерзания грунтов. С учетом того, что зимнее дизтопливо замерзает при -35 градусах (а с поправкой на его качество у недобросовестных поставщиков и при более теплых температурах), нужно ли учитывать эту самую глубину промерзания? У меня она составляет 1,47 м. Я у производителей резервуаров посмотрел – у них есть технологические колодцы для этих целей. Лучше его все-таки поставить и ниже глубины промерзания резервуар установить, или же можно без него – оставить над землей горловину резервуара?
Ответ: Горловина ставится над землей. Пришлите свою почту, скину проект
3) Исполнение резервуаров. Они существуют двух типов: одностенные и двустенные. Я так понимаю, что вторые – более надежные. Но есть ли в них смысл в данном конкретном случае?
Ответ: Подземные только двустенные. Должен быть контроль геметичности оболочек
4) Пункт 2.6.16. ПБ 09-560-03 гласит: «Трубопроводная обвязка резервуаров и насосной должна обеспечивать возможность перекачки продуктов из одного резервуара в другой в случае аварийной ситуации.» Вот я не совсем понимаю: если у нас оба резервуара заполнены дизтопливом, и вдруг по какой-то причине нужно слить один из резервуаров. Собственно говоря, куда сливать-то, если второй резервуар занят (не закапывать же еще третий пустой резервуар…)? Я это к тому, что действительно ли это необходимая мера, или же можно обойтись без нее?
Ответ:Надо обспечить требования ПБ. Мы когда делаем подземный склад нефтепродуктов, предусматриваем пустой резервуар.У нас было 13 резервуаров по 100м3 . При надземных резервуарах пустую емкость не предусмариваем.
5) Пункт 2.6.24. ПБ 09-560-03 гласит: «Резервуары с нефтью и нефтепродуктами должны быть оборудованы пробоотборниками, расположенными внизу. Ручной отбор проб через люк на крыше резервуара не допускается.» Не совсем представляю, как это обеспечить с закопанным в землю резервуаром.
Ответ: для подземных резервуаров не предусмариваем
6) Очень хотелось обойтись без насосной станции, но в инструкции на горелку написано, что минимальное давление топлива в горелку должно быть не менее 1 бар. У Oilon (а горелки именно этой фирмы) есть насосно-подогревательные блоки, позволяющие забирать топливо с давлением от -0,4 бар. Собственно, это -4 метра. Я вот думаю: в принципе, мне такого блока должно хватить + он еще и подогревает топливо до нужной температуры. Если я его поставлю в котельную перед котлами, это как-то повлияет на категорийность? И это уже будет рассматриваться как продуктово-насосная станция, или как допкомплектация горелки? Или все же лучше подобрать и поставить другие отдельные насосы? Возникает вопрос: какие тогда насосы (я имею ввиду фирмы-изготовители) вы можете посоветовать? Главное для меня – чтобы в техдокументации было максимум информации по ним, их монтажу и подбору. Если тут плохо относятся к рекламе фирм, то можно в личку или вот сюда - lostvision@gmail.com)
Ответ: Вы можете без проблем поставить насосы рядом с каждым котлом. Если вы будете добавлять циркуляционные насосы топлива, то лучше их ставить в отдельном помещении. Возможна установка, в том же помещении, что и котлы. В этом случае над пространством где ставите насосы делаете вентиляцию в соответсвии с требованиями ПБ "Склады нефтепродуктов" (8 кратную).
Обязательно надо сделать расчет линии всасывания. Чтобы общее сопротивление (с учетом геометрической высоты всасывания не превышало значение допустимого сопротивления). У меня есть сомнения, что с учетом счетчика топлива, и растояния до резервуаров около 10 м, глубины заложения резервуаров вам 4 метра хватит. Проверьте.
7) Еще касательно насосов. Не хотелось бы так же связываться с отдельным помещением, его отоплением и вентиляцией (дело в том, что котельная уже построена, но ТП в принципе изначально Заказчик не делал, но тут петух в виде экспертизы клюнул). Прочитал в ПБ, что возможно ставить их на улице под навесом. Но в ПБ 09-560-03 из пункта 2.9.2. не совсем понял, как именно этот навес должен быть выполнен (если у кого-то есть пример, был бы премного благодарен...в личку, или на форум, или на почту - lostvision@gmail.com).
Ответ: Под навесом никогда не ставиди. Не африка. Топливо летнее заливать будут?
8) Кроме того, в некоторое замешательство ввел пункт 2.9.13. «В открытых насосных станциях должен быть предусмотрен обогрев полов. Устройства, обогревающие пол, должны обеспечивать на поверхности пола насосной температуру не ниже 5°С при расчетной средней температуре наиболее холодной пятидневки.» То есть получается, что этот пол будет греть воздух, и зимой это будет бессмысленная растрата тепла. Действительно ли нужен такой обогрев, или же можно обойтись каким-нибудь зимним исполнением насосов (если таковой, конечно, имеется)?
Ответ: Открыте насосные не для питера 9) В соответствии с пунктом 22.12. СНиП 2.11.03-93 «Территория складов нефти и нефтепро-дуктов должна быть ограждена продуваемой оградой из негорючих материалов высотой не менее 2 м». В НД есть расстояния от других зданий до ограды, но я не нашел информации о расстоянии от самих резервуаров до ограды. Где их можно найти? Для СУГ, например, эти вещи прописаны в НД.
Ответ: не нормируется растояние от орграды до резервуарного парка. Нормируется от резервуарного парка доя других зданий и сооружений.
10) Насчет температуры диз топлива. Что-то мне подсказывает, что даже при -26 градусах, если резервуар находится ниже глубины промерзания, то его обогревать никак не нужно. Другое дело топливопровод от резервуара к котельной. По идее, если топливо и обводнено, то оно должно отстояться в резервуаре и уже в трубопровод попадать надлежащего качества. Но мне кажется, что есть смысл проложить вдоль него греющий кабель, на всякий случай – если вдруг замерзнет (в штатной ситуации не использовать его). И теплоизоляция – нужна ли она? По идее она может предохранить от нагрева топлива от солнечного излучения. Вероятность, конечно, невелика, но все-же.
Ответ: трубопроводы греем эл-м или водой
11) Огнепреградитель. Скажу так: запутали меня поставщики резервуаров и сопутствующего оборудования. Одни ставили его на линию заполнения резервуара. Другие – на линию выдачи из резервуара потребителю. Кто из них прав? В нормативах ответа не нашел. Вероятность воспламенения ведь есть и там и там, но не ставить же 2 огнепреградителя?
Ответ: На линию подачи и заполнения не ставим огнепреградители. В некотрых случаях на дыхалку резервуара.
Сообщение отредактировал tolant - 8.2.2013, 9:00
|
|
|
|
|
8.2.2013, 11:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378
|
Вот к этому есть другое мнение: Цитата(tolant @ 8.2.2013, 8:55) [/b]Ответ: Под навесом никогда не ставили. Не африка. Топливо летнее заливать будут?[/b]
Ответ: Открыте насосные не для питера Мы и в более суровых условиях ставим открытые насосные. Трубопроводы обогреть, изолировать. Зато уходим от помещения, отопления, вентиляции. Насосы У1 или УХЛ1 по размещению. Пол отапливаем замоноличенным в пол змеевиком ДУ 40-50, для дренажа приямочки с вентилями организовать можно. ИТП висит на стенке насосной. По насосной обычное решение примерно такое: Металлические колонны из швеллера на буронабивных сваях Бетонная площадка с бортиком по периметру Канализация с трапом По периметру и крышу обшиваем профнастилом. От нижней кромки профнастила до бетона - на менее 300 (пожнормы). Профнастил закрывает 50% фасада (тоже нормы какие-то)
|
|
|
|
|
8.2.2013, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378
|
Цитата(T-rex @ 8.2.2013, 12:12) По насосной обычное решение примерно такое: Нагуглил похожее
|
|
|
|
|
12.2.2013, 5:01
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 27.10.2009
Пользователь №: 40129
|
Цитата ) Размещение резервуаров. Я тут на форуме видел пример проекта, в котором для размещения подземных резервуаров предусматривался целый подземный бункер с площадками обслуживания итд. Но мне бы очень хотелось просто вырыть котлован, залить в нем фундаментную плиту с закладными, на закладные произвести монтаж резервуаров и засыпать это все дело землей, оставив только горловину резервуара для обслуживания. Возможен такой вариант?
Ответ: так всегда и делают как вы предлагаете (фундаментную плиту с закладными, на закладные произвести монтаж резервуаров и засыпать это все дело землей, оставив только горловину резервуара для обслуживания.)
У нас раньше такое прокатывало, а теперь не пропускает экспертиза. Но думается мне если уж в нашей глуши экспертиза это учитывает, то уж у Вас-то... Как Вы обеспечите экологическую чистоту? как бороться с проливами? Можно закопать резерсуар с нефтянкой без саркофага, но только двухстенный, с инертным газом в межстенном пространстве и датчиком давления этого газа - от утечек.
Сообщение отредактировал Olya+ - 12.2.2013, 5:03
|
|
|
|
|
12.2.2013, 11:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378
|
Цитата(Olya+ @ 12.2.2013, 6:01) Можно закопать резерсуар с нефтянкой без саркофага, но только двухстенный, с инертным газом в межстенном пространстве и датчиком давления этого газа - от утечек. Ниже он об этом и пишет - двухстенный с контролем протечек
|
|
|
|
|
13.2.2013, 4:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 15.3.2007
Из: Якутск
Пользователь №: 6588
|
Уважаемые специалисты! Подскажите в вечномерзлых грунтах допускается подземное хранение резервного диз топлива для газовой котельной?
|
|
|
|
|
8.1.2014, 20:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 17.8.2011
Пользователь №: 118785
|
Приветствую участников обсуждения данного вопроса! Примерно такая же задача, как и у автора поста г. lostvision, необходимо устроить подземный склад жидкого топлива на 2x75м3 и соответствующее хозяйство, для резервного топливоснабжения отдельностоящей котельной 11МВт. Все заданные вопросы lostvision, так же крайне интересуют, с позволения автора дополню своими: Прошу, так же, участников, при наличии соответствующей информации или схем которыми возможно поделиться, сделать это ) (project-ovk@yandex.ru) 13) Насосная станция подачи жидкого топлива, должна быть защищены от сухого хода; как грамотно решить данную задачу, при условии что станция находиться в котельной, а резервуары в подземном исполнении в 10 м. от нее?
|
|
|
|
|
8.1.2014, 22:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 17.8.2011
Пользователь №: 118785
|
14) Что предстовляет из себя вышеупомянутый саркофаг для резервуаров в подземном исполнении?
Сообщение отредактировал Jekizzz - 8.1.2014, 22:20
|
|
|
|
|
10.1.2014, 12:14
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.11.2013
Пользователь №: 215079
|
Способ расположения и глубину установки резервуаров под землёй должен быть обоснован в СНиПе вами указанном "Склады и т.д. в данном случае исходят не только от глубины промерзания, но и от уровня грунтовых вод. В моей практике резервуары закапывали в положении вами желаемом. Место расположения Калининград. Для экологов конечно двустенный резервуар с контролем протечек или в подземном бункере. На случай опорожнения резервуаров в случае возникновения аварийной ситуации. Знаю, что в аналогичном случае при хранении сжиженных углеводородных газов, указанный газ сливается в передвижную цистерну, а точнее в цистерну на автомобиле. В данном случае нет надобности в стационарной насосной станции так как насосы установлены на самом автомобиле. Обоснавать этот способ опорожнения вполне возможно. Резервуары установлены на расстоянии от возможного возгорания. Разрывы указаны в СНиПе. Огнепреградители действительно ставятся на дыхательные клапаны резервуаров.
|
|
|
|
|
10.1.2014, 19:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 17.8.2011
Пользователь №: 118785
|
ответ на 13) - на вертикальном участке всасывающей(заборной) трубы, у дна, в резервуаре, устанавливается приемный клапан (например КП-40), который, по сути является обратным клапаном. Приёмный клапан предназначен для удержания топлива во всасывающей линии топливопровода до насоса.
|
|
|
|
|
10.1.2014, 21:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378
|
Цитата(Jekizzz @ 10.1.2014, 20:37) ответ на 13) - на вертикальном участке всасывающей(заборной) трубы, у дна, в резервуаре, устанавливается приемный клапан (например КП-40), который, по сути является обратным клапаном. Приёмный клапан предназначен для удержания топлива во всасывающей линии топливопровода до насоса. В некоторых нормах на технологию такая защита еще должна выполняться через автоматику. В таком случае ставим ультразвуковой контактор на приемной линии насоса
|
|
|
|
|
10.1.2014, 22:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 17.8.2011
Пользователь №: 118785
|
Цитата(T-rex @ 10.1.2014, 23:16) В некоторых нормах на технологию такая защита еще должна выполняться через автоматику. В таком случае ставим ультразвуковой контактор на приемной линии насоса Надо бы то же применить ) спасибо 15) В каких случаях следует (и что они из себя представляют) устанавливать резервуары в саркофаги или бункеры, и применять двухстенные резервуары? В типовом проекте для подземного устройства - одностенные резервуары и нет саркофагов/бункеров - устанавливаются на паддон!?
|
|
|
|
|
11.1.2014, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378
|
Цитата(Jekizzz @ 10.1.2014, 22:16) Надо бы то же применить ) спасибо
15) В каких случаях следует (и что они из себя представляют) устанавливать резервуары в саркофаги или бункеры, и применять двухстенные резервуары? В типовом проекте для подземного устройства - одностенные резервуары и нет саркофагов/бункеров - устанавливаются на паддон!? Мы больше по заводам работаем, там двустенные емкости не требуют. Делаем монолитный бункер, туда емкость с засыпкой ПГС. В углу колодец из трубы для контроля протечек
|
|
|
|
|
12.1.2014, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 17.8.2011
Пользователь №: 118785
|
Цитата(T-rex @ 11.1.2014, 15:13) Мы больше по заводам работаем, там двустенные емкости не требуют. Делаем монолитный бункер, туда емкость с засыпкой ПГС. В углу колодец из трубы для контроля протечек Бункер, если я правильно понимаю, это прямоугольное ж/б "корыто" куда устанавливаются резервуары. В таком случае это корыто следует как то перекрыть для защиты от проникновения в него осадков, ведь оно не может иметь никакого дренажа!? Т. е. в качестве покрытия нужно выполнить поверх бункера какую либо стяжку!? Простите, но кроме как на ТП 704 не на что ориентироваться.
Сообщение отредактировал Jekizzz - 12.1.2014, 10:45
|
|
|
|
|
12.1.2014, 11:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061
|
Цитата(Jekizzz @ 12.1.2014, 13:34) Бункер, если я правильно понимаю, это прямоугольное ж/б "корыто" куда устанавливаются резервуары. В таком случае это корыто следует как то перекрыть для защиты от проникновения в него осадков, ведь оно не может иметь никакого дренажа!? Т. е. в качестве покрытия нужно выполнить поверх бункера какую либо стяжку!? Простите, но кроме как на ТП 704 не на что ориентироваться. у нас примерно так - корыто и стяжка по верху
Сообщение отредактировал Twonk - 12.1.2014, 11:52
|
|
|
|
|
12.1.2014, 21:36
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 12.1.2014
Пользователь №: 219252
|
Коллеги, совсем недавно выполняли рабочий проект по аварийному топливоснабжению котельной дизтопливом. Обращаю внимание на новый СП 89.13330.2012 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76. Основные моменты. 1. Размещение. Резервуары закапываются на глубину промерзания. Устанавливаются на плиту. Предусмотреть смотровой колодец протечек. Анкерить можно по месту. Если грунтовые воды близко - предусмотреть пригрузочную плиту, чтобы не всплыли. Горловину желательно утеплить. Слив производится из автоцистерн, через фильтр грубой очистки. . Может быть пожелание (от экологов, например) оборудования места разгрузки - конверт с трапом в случае аварийного сброса топлива. В этом случае выполняется колодец переключения - ливневые воды в обычном режиме идут в ливневку, а в случае аварии поток из трапа направляется на очистные сооружения/ в аварийную емкость. На мой взгляд предосторожность чрезмерная, но 1 раз в проекте такое делали. 2. Резервуар двустенный с контролем. На дыхательную трубу устанавливаем совмещенный огнепреградительный клапан (СМДК). 3. В данном проекте была реализована схема без расходного бака в котельной. Насосы установлены на горловинах резервуаров. Насосов разных много, подобрать по согласованию с заказчиком не проблема. Общее замечание по установке насосов - нужно избегать длинных трактов всасывания. 4. Топливопроводы проложили под землей, по условиям площадки. Обычно изолируем и греем кабелем. Затраты небольшие, а всем спокойнее. Надеюсь информация будет полезной.
|
|
|
|
|
17.1.2014, 9:24
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 17.4.2007
Из: Электросталь
Пользователь №: 7199
|
Цитата(Shnitke @ 12.1.2014, 22:36) ... Очень интересен Ваш опыт! Если не жалко, то выложите пож-та хоть некоторые свои решения для примера проектировщикам...
|
|
|
|
|
2.2.2014, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 17.8.2011
Пользователь №: 118785
|
Огромное спасибо уважаемым специалистам за ответы!!!
Прошу Вас так же прокомментировать еще несколько вопросов по данной теме:
16) В зоне проектирования, на уровне заложения резервуара, температура грунта в max холодный период составляет около 8.5-9 °C. Следует ли в таком случае предусматривать подогрев жидкого топлива?
17) Нормы диктуют устройство отсекающего клапана c электроприводом на вводе топливопровода в котельную. При устройстве схемы подачи топлива с рециркуляцией, стоит ли устраивать еще один отсекающий клапан на обратку к складу? От каких сигналов должен срабатывать данный клапан?
18) При устройстве подземного склада, каким образом может осуществляться слив, например аварийный, с резервуаров? Есть ли в этом необходимость?
19) В случае если насосная жидкого топлива Б устраивается в отдельном помещении котельной, через тамбур, категория котельного зала остается ли Г? в котельном зале в любом случае будут топливопроводы + насосики на горелках + топливные модули, в чем тогда различия между помещением насосной и котельным залом? Нормы требуют устроить порог не менее 200 мм в дверном проеме из насосной жидкого топлива в смежное помещение, необходимо ли делать такой же порог в двери насосной наружу, или на улицу может проливается? В помещении насосной может быть необходимо устраивать какой либо приямок для сбора утечек с уклонами пола к нему?
20) Какие средства оптимально применять для контроля уровня топлива в резервуарах, хотелось бы чтобы информация подавалась непосредственно в операторскую?
21) При устройстве склада жидкого топлива для котельной в подземном исполнении с 2-мя резервуарами, как будет правильно устроена их работа, последовательно, происходит расход из одного из резервуаров до полного опорожнения и следом подключается следующий, или параллельно?
|
|
|
|
|
4.2.2014, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111402
|
Добрый день! Сейчас занимаюсь вопросом обвязки подземных резервуаров с диз. топливом и котельной. Если у кого есть пример работы, просьба скинуть на почту zyablov@inge-kom.ru (Впервые занимаюсь котельной ) Заранее благодарен!
|
|
|
|
|
4.2.2014, 22:44
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 12.1.2014
Пользователь №: 219252
|
Добрый вечер. Отвечу на некоторые вопросы, т.к. сейчас негде подсмотреть 16) Еще раз - у нас дизельное топливо. Ни печное, ни отработка, ни что либо другое. Подогревать резервуары не нужно, топливопроводы нужно. 18) Если применяются двустенные резервуары, то в случае протечки пойдет сигнал. Получив сигнал, вызываем автоцистерну и откачиваем топливо. 19) По памяти: котельная может категорироваться "В", если в котельной размещается расходный бак с перекачивающим (и) насосом (-ами). В остальных случаях "Г". Если что-то напутал, прошу извинить. 21) Скажем так - поочередно. А как Вы представляете себе параллельную работу из 2 баков?
|
|
|
|
|
6.2.2014, 16:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440
|
Цитата(Shnitke @ 4.2.2014, 22:44) Добрый вечер. Отвечу на некоторые вопросы, т.к. сейчас негде подсмотреть 16) Еще раз - у нас дизельное топливо. Ни печное, ни отработка, ни что либо другое. Подогревать резервуары не нужно, топливопроводы нужно. 18) Если применяются двустенные резервуары, то в случае протечки пойдет сигнал. Получив сигнал, вызываем автоцистерну и откачиваем топливо. 19) По памяти: котельная может категорироваться "В", если в котельной размещается расходный бак с перекачивающим (и) насосом (-ами). В остальных случаях "Г". Если что-то напутал, прошу извинить. 21) Скажем так - поочередно. А как Вы представляете себе параллельную работу из 2 баков? 16) Мне кажется, нужно проверить минимальное значение кинематической вязкости дизельного топлива для стабильной работы горелки (запросить у производителя) и соответственно проверить минимальную температуру топлива. 18) Тоже так планировали, но экспертиза может сослаться на п.10.15 Руководства по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов: " Трубопроводная обвязка резервуаров и насосной выполняется с учетом обеспечения возможности перекачки продуктов из одного резервуара в другой в случае аварийной ситуации." 20) Обычно датчики уровня и температуры входят в комплект поставки. 21) Забор топлива осуществляется параллельно из всех резервуаров - противном случае кому-то ходить и переключать задвижки, останавливать насосы, работу котлов. Технически может выглядеть так: линии выдачи объединяются из всех резервуаров и заходят в насосную нефтепродуктов, далее идут к котельной.
|
|
|
|
|
14.2.2014, 8:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 9.5.2008
Пользователь №: 18550
|
Пожалуйста, выложите пример проекта, если не жалко.
|
|
|
|
|
19.6.2014, 7:40
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 18.7.2013
Пользователь №: 199420
|
Цитата(Dream @ 14.2.2014, 8:52) Пожалуйста, выложите пример проекта, если не жалко. Видать всем жалко
|
|
|
|
|
23.6.2014, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800
|
А чем вас неустраивают имеющиеся в сети типовые. Даже если они недействующие. Из них многое можно передрать.
|
|
|
|
|
14.7.2014, 12:55
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 9.6.2007
Из: г.Новочеркасск
Пользователь №: 9436
|
Здравствуйте коллеги! Подскажите в каком нормативе посмотреть требования к подземным дренажным емкостям – одностенные или двустенные? Хранилище резервного дизельного топлива выполнено надземным, а дренажная емкость должна быть подземная. Для подземных хранилищ там четко сказано, а вот для дренажных емкостей не совсем понятно.... Просто видел проекты с подземными одностенными дренажными емкостями! За раннее благодарен!
|
|
|
|
|
15.7.2014, 0:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 10.9.2007
Пользователь №: 11189
|
Евгений, насколько мне известно "прямое" требование к устройству двустенных подземных резервуаров в большей степени распространяется на автозаправочные станции (Свод правил «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», Приказ от 05.05.2014 №221). Для резервуарных парков и складов нефтепродуктов требований по устройству двустенных подземных резервуаров не было (СНиП 2.11.03-93, СП 4.13130.2013, Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов, ГОСТ Р 53324-2009). Однако существуют несколько иные требования для одностенных резервуаров. Например для подземных стальных емкостей на территории НПЗ. Заглубленную металлическую емкость необходимо размещать в герметичном бетонном приямке, засыпанным песком. Отступы от стенок емкости до внутренней стенки приямка принимают 800-1000мм. Емкость устанавливают в приямке на фундамент или укладывают на бетонное основание и крепят бандажом (хомуты) от возможного всплытия. После установки емкости и засыпки песком сверху выполняют герметичную бетонную стяжку. Для контроля герметичности емкости внутри ж/б приямка выполняют контрольный колодец (пол ж/б приямка выполняют с уклон к одному из углов в котором выполняют углубление приблизительно 300х300х300мм, в углубление устанавливают металлическую контрольную трубу диаметром 108-219мм, которую выводят выше уровня засыпки подземной емкости на 0,7м; на конце контрольной трубки делают фланцевое соединение – фланец/заглушка, периодически разбирают фланцевое соединение и с помощью переносного эжектора делают отбор проб из контрольной трубки для анализа наличия жидкости в приямке, если есть, то проверяют на наличие нефтепродукта, что будет свидетельствовать о течи емкости).
|
|
|
|
|
25.11.2014, 12:46
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
|
Как делается переключение аварийного слива с площадки автоцистерн в каналью/в резервуар? Интересует арматура и привод.
|
|
|
|
|
|