&Rew
сообщение 4.8.2009, 20:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 29.5.2008
Пользователь №: 19214



Доброе время суток.

Подскажите, может кто знает: существуют ли такие штуки (желательно недорогие) дабы заменить используемые сейчас DMN1.2N (Polar Bear), т.к. не всегда хватает аналоговых выходов 0-10В у контроллера?

Ну и может есть какие нибудь регуляторы для вентиляторов типа OVS-3 (тоже Polar Bear) также с управлением по modbus?

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил_PLC
сообщение 4.8.2009, 21:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



как вариант, транзисторный выход контроллера, и конвертер - импульсы в 0-10в
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 4.8.2009, 21:54
Сообщение #3





Guest Forum






Какой контроллер Вы используете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 5.8.2009, 0:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



У Belimo есть Lonworks приводы. И собственная шина MP-Bus. Есть шлюзы из MP-Bus в Lonworks, EIB и Profibus. Усе!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
&Rew
сообщение 5.8.2009, 6:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 29.5.2008
Пользователь №: 19214



Цитата(Михаил_PLC @ 5.8.2009, 0:48) [snapback]419359[/snapback]
как вариант, транзисторный выход контроллера, и конвертер - импульсы в 0-10в

А не подскажете пример какой нить?

Цитата(Boris Blade @ 5.8.2009, 0:54) [snapback]419362[/snapback]
Какой контроллер Вы используете?

Pixel (Segnetics). Там есть модули расширения, но они идут с добавочными дискретными выходами. И неохота оставлять незадействованными так много выходов, хотелось бы покрасивее решение что ли..

Цитата(Abysmo @ 5.8.2009, 3:51) [snapback]419407[/snapback]
У Belimo есть Lonworks приводы. И собственная шина MP-Bus. Есть шлюзы из MP-Bus в Lonworks, EIB и Profibus. Усе!

Понятно, жаль..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 5.8.2009, 8:13
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
А не подскажете пример какой нить?
ШИМ называется wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
&Rew
сообщение 5.8.2009, 8:55
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 29.5.2008
Пользователь №: 19214



Цитата(LordN @ 5.8.2009, 11:13) [snapback]419440[/snapback]
ШИМ называется wink.gif


Ага, ну я просто о конкретном примере. Нашел овеновские модули вывода на 6 каналов 0-10В, которые по модбасу управляются, стоят чуть дешевле пикселевских (у пикселя правда и каналов меньшек тому же). Правда не хочется разных производителей контроллеров в щит пихать, но 11 выходных каналов лучше перекрыть двумя модулями по 6, чем тремя по 4. МУ110-6У достаточно надежные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 5.8.2009, 9:50
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



У Belimo MFT привода настраиваются на ШИМ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил_PLC
сообщение 5.8.2009, 11:04
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



Вот он: Ссылка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 5.8.2009, 11:08
Сообщение #10


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



Цитата(&Rew @ 5.8.2009, 9:55) [snapback]419461[/snapback]
Ага, ну я просто о конкретном примере. Нашел овеновские модули вывода на 6 каналов 0-10В, которые по модбасу управляются, стоят чуть дешевле пикселевских (у пикселя правда и каналов меньшек тому же). Правда не хочется разных производителей контроллеров в щит пихать, но 11 выходных каналов лучше перекрыть двумя модулями по 6, чем тремя по 4. МУ110-6У достаточно надежные?

Овен нормально работает с Сегнетиксом - всегда делаем так, когда не хватает ввода-вывода на пикселе или SMH.
Не знаю специфика вашей задачи, НО:
1. Не попробовать ли использовать SMH вместо пикселя - там есть вариация с 4 выходами по 0-10В на сколько я помню - должно хватить.
2. Есть возможность управлять несколькими заслонками одним выходом 0-10В - так делают, например, когда на рекуперации стоит 3 заслонки с планым регулированием - их все вешают на один аналоговый выход.
3. Поставить модуль расширения на основе SMH безкорпусного - стоит не так дорого - мы делали в свое время - сам контроллер прятали в перфокороб
4. Поставить модуль ОВЕНа с аналоговыми выходами - работает надежно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 5.8.2009, 11:16
Сообщение #11


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



МВУ8 Модуль вывода управляющий восьмиканальный - вот такой модуль у ОВЕНА мы берем для аналоговых выходов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
&Rew
сообщение 5.8.2009, 14:28
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 29.5.2008
Пользователь №: 19214



Цитата(Abysmo @ 5.8.2009, 12:50) [snapback]419482[/snapback]
У Belimo MFT привода настраиваются на ШИМ.

На Белимо мне наших менеджеров к сожалению не уговорить..

Цитата(Михаил_PLC @ 5.8.2009, 14:04) [snapback]419530[/snapback]
Вот он: Ссылка

Спасибо, но в Екатеринбурге такого нет, правда может есть аналоги, не знаю. Но думаю они будут стоить дороже пикселевских и овеновских модулей в любом случае..

Цитата(Fanat @ 5.8.2009, 14:08) [snapback]419533[/snapback]
Овен нормально работает с Сегнетиксом - всегда делаем так, когда не хватает ввода-вывода на пикселе или SMH.
Не знаю специфика вашей задачи, НО:
1. Не попробовать ли использовать SMH вместо пикселя - там есть вариация с 4 выходами по 0-10В на сколько я помню - должно хватить.
2. Есть возможность управлять несколькими заслонками одним выходом 0-10В - так делают, например, когда на рекуперации стоит 3 заслонки с планым регулированием - их все вешают на один аналоговый выход.
3. Поставить модуль расширения на основе SMH безкорпусного - стоит не так дорого - мы делали в свое время - сам контроллер прятали в перфокороб
4. Поставить модуль ОВЕНа с аналоговыми выходами - работает надежно


Задача там в квартире управлять заслонками и вытяжками и увлажнителем. Всего получается 11 аналоговых сигналов 0-10В.
1. Пиксель нужен, т.к. нужен Ethernet, на него умный дом будет выходить. Так как проект еще не проплачен, можно конечно рассчитывать на то, что Сегнетикс выпустит SMH2G с поддержкой расширений, в т.ч. для ethernet, но учитывая очень большие сроки поставки контроллеров последние несколько месяцев, я сомневаюсь в точности даты выхода нового контроллера.. sad.gif
4. Наверно так и сделаю.

Цитата(Fanat @ 5.8.2009, 14:16) [snapback]419541[/snapback]
МВУ8 Модуль вывода управляющий восьмиканальный - вот такой модуль у ОВЕНА мы берем для аналоговых выходов.

Я смотрел еще МУ110-6У - написано, что серия МУ110 заменяет предыдущие модули и имеет такие же функции.

А пиксель будет нормально работать в дистанционном режиме с панельки управления, подключенной к модбасу, если он будет мастером в сети? Просто до этого я просто пробовал соединяться с панелькой, но она была в качестве мастера и посылала запросы на пиксель - все вроде работало. Просто мало очень опыта в этом пока...

Сообщение отредактировал &Rew - 5.8.2009, 14:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 6.8.2009, 6:46
Сообщение #13


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



Я бы не стал рисковать и брать у ОВЕНа новинки.
А пиксель с панелью как запрограммируете так и будет работать - связь будет надежная. Просто если панель слэйв, то инициировать связь с ПЛК она не может и он ее должен постоянно опрашивать по идее. У панели должны быть внутренние переменные тогда и энергонезависимая память возможно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
&Rew
сообщение 6.8.2009, 7:12
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 29.5.2008
Пользователь №: 19214



Цитата(Fanat @ 6.8.2009, 9:46) [snapback]419915[/snapback]
Я бы не стал рисковать и брать у ОВЕНа новинки.
А пиксель с панелью как запрограммируете так и будет работать - связь будет надежная. Просто если панель слэйв, то инициировать связь с ПЛК она не может и он ее должен постоянно опрашивать по идее. У панели должны быть внутренние переменные тогда и энергонезависимая память возможно.



Вроде все понятно. Всем спасибо большое! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 18.6.2019, 19:00
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



А никто не в курсе сколько стоят привода Сименс с Modbus упралением или аналоги в комплекте с трёхходовым и с возвратной пружиной для воздушной заслонки?

Прикрепленный файл  privody_VAV_kontolery.pdf ( 643,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 18.6.2019, 19:26
Сообщение #16


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



производитель срк2м делает модули сухих контактов с модбасом на борту, см.там. это ближе к теме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 19.6.2019, 10:24
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(LordN @ 18.6.2019, 19:26) *
производитель срк2м делает модули сухих контактов с модбасом на борту, см.там. это ближе к теме.

Да это понятно... взять любой модуль вывода и любой стандартный привод, а вот так чтобы без "посредников" есть какие-то существующие готовые варианты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 19.6.2019, 10:57
Сообщение #18


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



я о таких не слышал. сделайте на своей базе модуль сухих контактов, думаю многие будут пользовать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 19.6.2019, 11:30
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(LordN @ 19.6.2019, 10:57) *
я о таких не слышал. сделайте на своей базе модуль сухих контактов, думаю многие будут пользовать

Ну на ваш взгляд сколько и каких контактов желательно чтобы было?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 19.6.2019, 15:57
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Сергей А. Ефремов, посмотрите различные привода и их управление.

есть пружинные - один сухой контакт на включение
есть отдельно сигнал включения и выключения, при чем могут работать совершенно по разному, например 1 - ноль. для закрытия подаем фазу на 2, для открытия на 3 контакт.
Есть 1. ноль, 2 открытие, 2+3 закрытие

плюс 6 проводов контактов состояния для приводов с контролем. при чем состояния вроде меняются в зависимости от градусов положения привода. то есть ниже 85 градусов размывается NC и только после прохождения 5 градусов замыкается NO..

Как то так. Но изучите привода. Там обычно все в документашках написано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 19.6.2019, 16:15
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(manjey73 @ 19.6.2019, 15:57) *
Сергей А. Ефремов, посмотрите различные привода и их управление.

есть пружинные - один сухой контакт на включение
есть отдельно сигнал включения и выключения, при чем могут работать совершенно по разному, например 1 - ноль. для закрытия подаем фазу на 2, для открытия на 3 контакт.
Есть 1. ноль, 2 открытие, 2+3 закрытие

плюс 6 проводов контактов состояния для приводов с контролем. при чем состояния вроде меняются в зависимости от градусов положения привода. то есть ниже 85 градусов размывается NC и только после прохождения 5 градусов замыкается NO..

Как то так. Но изучите привода. Там обычно все в документашках написано.

Интересует сколько именно вам для счастья надо, потому что лично я в этом плане относительно маргинальный и на мои изыскания не думаю, что во всех случаях будет верно ориентироваться. Есть вещи в которых я практически совсем не сомневаюсь, а есть в которых хотелось бы услышать взгляд "со стороны" что называется. ))

Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 19.6.2019, 16:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 19.6.2019, 19:25
Сообщение #22


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 19.6.2019, 15:30) *
Ну на ваш взгляд сколько и каких контактов желательно чтобы было?
отвечу уклончиво: от одного и выше.
для простых клапанов типа двухпозицонных и с возвратными механизмами - одного DO за глаза.
для трехпозиционных - надо два DO + один AI для ОС.
желательно полноценные сухие контакты, реле.
возможно имеют смысл и модули с DI, так же с изоляцией...
если идти дальше, по цав/вав, то нужен вариант с AO...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 19.6.2019, 19:46
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Такие пойдут?

https://www.chipdip.ru/product/hfd4-5l-im43ts

Цитата(LordN @ 19.6.2019, 19:25) *
+ один AI для ОС.

АI какой желательно, 0-10 или какой-то универсальный типа напряжение, ток, сопротивление?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 19.6.2019, 20:41
Сообщение #24


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 19.6.2019, 23:46) *
Такие пойдут?

https://www.chipdip.ru/product/hfd4-5l-im43ts


АI какой желательно, 0-10 или какой-то универсальный типа напряжение, ток, сопротивление?

зачем бистабильное? не надо. обычное реле. включил - включилось. выключил или пропало питание - отключилось. можно расширить - ШИМ, ЧИМ, ЧШИМ. заместо реле - триак, а нём уже и фазорезка smile.gif

про AI тоже довольно сложно - универсальное будет дорого.
сопротивление типа потенциометр-позиционер обычно легко цепляется на 0-10 при наличии питания 10В.
токовый выход тоже +/- легко цепляется на 0-10..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 20.6.2019, 8:12
Сообщение #25


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1177
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(LordN @ 19.6.2019, 23:25) *
отвечу уклончиво: от одного и выше.
для простых клапанов типа двухпозицонных и с возвратными механизмами - одного DO за глаза.
для трехпозиционных - надо два DO + один AI для ОС.
желательно полноценные сухие контакты, реле.
возможно имеют смысл и модули с DI, так же с изоляцией...
если идти дальше, по цав/вав, то нужен вариант с AO...

Поддерживаю.
Максимально-универсальный набор такой:
- DI (сухой контакт) - 2 шт. (концевики привода в конечных положениях - индикация состояния открыт/закрыт),
- DO - (лучше реле, ибо триак - экзотика) 2 шт. (управление приводом - открытие/закрытие),
- AI (0-10В) - 1 шт. (обратная связь о положении привода),
- AO (0-10В) - 1 шт. (управление аналоговым приводом).

Минимальный набор, который покроет ИМХО 95% приводов воздушных клапанов:
- DI (сухой контакт) - 2 шт. (концевики привода в конечных положениях - индикация состояния открыт/закрыт),
- DO - (реле) 2 шт. (управление приводом - открытие/закрытие), в случае с пружиной будет использоваться один.

Триаки и аналоги - для управляемых приводов или приводов регулирующих клапанов.
причем триаки - только для приводов отопления в ИТП (так исторически сложилось).

P.S. в этой же теме или в другой Abysmo собирал автоматику приточки шиной на Модбасе...
Почитайте. Сделать реально, но по итогу конкурентного преимущества традиционному решению нет,
а вот отягчающие обстоятельства - есть.
Хотя некоторые иностранцы пытаются обратить эти отягчающие обстоятельства в свою прибыль.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kodiak
сообщение 20.6.2019, 9:16
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 11.3.2019
Пользователь №: 357182



Цитата(Lex @ 20.6.2019, 8:12) *
Минимальный набор, который покроет ИМХО 95% приводов воздушных клапанов:
- DI (сухой контакт) - 2 шт. (концевики привода в конечных положениях - индикация состояния открыт/закрыт),
- DO - (реле) 2 шт. (управление приводом - открытие/закрытие), в случае с пружиной будет использоваться один.

Есть такое устройство
Два входа DI и релейный выход DR + светодиодный индикатор.

Типовое назначение устройства - наполнение емкости по уровням.
1.Выключены Di1, Di2 - реле включается.
2.Включены Di1, Di2 - реле выключается.
Светодиодный индикатор пульсирует если реле включено.



Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  E2150v2.jpg ( 43,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 20.6.2019, 9:39
Сообщение #27


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1177
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(Kodiak @ 20.6.2019, 13:16) *
Есть такое устройство
Два входа DI и релейный выход DR + светодиодный индикатор.

Типовое назначение устройства - наполнение емкости по уровням.
1.Выключены Di1, Di2 - реле включается.
2.Включены Di1, Di2 - реле выключается.
Светодиодный индикатор пульсирует если реле включено.


Это Вы сейчас с кем разговариваете?
С каких пор концевики привода определяют управление самим приводом?
(Если это не МЭО и не АУМА, конечно....)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kodiak
сообщение 20.6.2019, 11:21
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 11.3.2019
Пользователь №: 357182



Похоже путаница в терминах.

Относительно привода сигналы концевиков входы или выходы ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 20.6.2019, 11:26
Сообщение #29


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1177
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(Kodiak @ 20.6.2019, 15:21) *
Похоже путаница в терминах.

Относительно привода сигналы концевиков входы или выходы ?


Как вы думаете,
в посте #19
Сергей А. Ефремов
спрашивал про контакты приводов или приборов с Modbus
(... которые он намерен выпускать, также как датчики температуры с интерфейсом Modbus)?
ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kodiak
сообщение 20.6.2019, 12:21
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 11.3.2019
Пользователь №: 357182



Цитата(Lex @ 20.6.2019, 11:26) *
Как вы думаете,
в посте #19
Сергей А. Ефремов
спрашивал про контакты приводов или приборов с Modbus
(... которые он намерен выпускать, также как датчики температуры с интерфейсом Modbus)?
ph34r.gif

Если контакты приводов - это DO
Если контакты приборов с Modbus - это DI
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 15:06