> Наружное пожаротушение склада длиной 400м.
Cresh
сообщение 15.4.2019, 14:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 18.6.2014
Пользователь №: 237055



Прикрепленный файл  ________________________________________________________Model.pdf ( 693,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Здравствуйте уважаемые коллеги. Столкнулся с такой проблемой, имеется существующий склад длиной 400 метров, пожарный инспектор выписал предписание оборудовать склад наружным пожаротушением. Проблема вот в чем склад длиной 400 метров и подойти к нему можно только с главного фасада, за данием забор в мети метрах от здания и дальше чужая территория. Вопрос как тушить тыловой фасад? Предложили заказчику поговорить с собственников соседнего участка, чтобы мы могли пройти по нему водопроводом, тот отказался. Как быть в данной ситуации? Прикладываю посадку склада с предварительной трассировкой сети водопровода.

Сообщение отредактировал Cresh - 15.4.2019, 14:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 15.4.2019, 15:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



даже если без пож.водопровода, как предусматривается проезд пож.бригад за склад?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 15.4.2019, 15:53
Сообщение #3


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5142
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Dima_UA @ 15.4.2019, 15:26) *
даже если без пож.водопровода, как предусматривается проезд пож.бригад за склад?

+1

Проезд должен быть для противопожарной автотехники
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 23:23