> диспетчеризация на Desigo Pxc100.e.d, входы/выходы siemens подвисают каждые сутки
evgennov
сообщение 4.2.2016, 23:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 4.2.2016
Пользователь №: 289184



Здравствуйте.Нужна помощь,совет,пинок...Уровень автоматики (свет,протечки,вентиляция и тд) работает на DESIGO PXC100.E.D-порядка 10 контроллеров.Вместе с сервером MasterScada на Windows7,клиентом уходит в стек ethernet на 6 свичах Zyxel.Диспетчеризация работает максимум сутки-в графике точки Bacnet уходят в #COMM, отработка входов/выходов siemens по расписанию подвисает-не отрабатывают физически.Помогает рестарт Скады.Про конкретный контроллер сказать нельзя,могут отвалиться точки любого из 10 контроллеров (при этом в сети все PXC100.E.D пингуются).В этой же подсети прекрасно работает АСКУЭ (RS485-tds735-Ethernet),проблемы с ethernet исключаю.Подрядчик ушел-проблема осталась,в Scade сыпятся постоянно алармы (автомат ЩАНО не включился и подобное)?могут они "забивать" систему или Scada сама "предохраняется" и выключает что захочет.

Сообщение отредактировал evgennov - 4.2.2016, 23:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Polopolar
сообщение 5.2.2016, 13:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 11.11.2013
Пользователь №: 212575



устройства в бакнет все уходят в офф или только часть?
все ли тэги по устройству, уходящему в офф, уходят в офф или только часть?
в статусе устройств, что пишет десига (действующий или ошибка или еще что-нибудь)?
Рабочая станция расположена на одном компьютере?
Есть ли веб-сервер (чтобы проверить в нем также сыпятся устройства или нет)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tugbaev
сообщение 5.2.2016, 13:49
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.6.2010
Пользователь №: 61943



Может у вас в PXC100 выведено слишком много BACnet точек, и часть из них после какого-то времени работы отваливается?
Там кажется в 200 точек ограничение (включая физические входы/выходы).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
evgennov
сообщение 5.2.2016, 23:12
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 4.2.2016
Пользователь №: 289184



Максимальное количество точек на одном контроллере 6x16. I/O device off-line на 1-2 устройствах,через сутки-двое еще пара отвалится,начинается крик- бегу делаю ребут .Web сервер никто не настраивал да и вникнуть в scada еще не успел....чего-то делать лишнее пока боюсь.Были бы мысли если бы контроллеры отваливались,так отваливаются входы-выходы TXM....причем физически подвисают-входы/выходы в момент перехода по расписанию молчат.


в аппаратных алармах пишет дескриптор такой-то I/O device off-line cannot talk-название кластера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAB
сообщение 8.2.2016, 13:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 18.12.2007
Пользователь №: 13887



Вы MasterScada выкиньте и поставьте Desigo Insight и все заработает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KaHaJIb9
сообщение 18.2.2016, 19:24
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.3.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 99241



Цитата(SAB @ 8.2.2016, 13:36) *
Вы MasterScada выкиньте и поставьте Desigo Insight и все заработает.

Если и тогда не заработает - ридбэк, полная компиляция программы, перепрошить/перезалить - и можно сходить до ПК еще раз посмотреть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения