> Ошибки в Pxm20, Значения сообщений об ошибках в Ошибки в PXM20
stek87
сообщение 17.1.2018, 9:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 21.12.2017
Пользователь №: 334061



Здравствуйте. Пульт оператора PXM20 не находит сайт. При этом отображаются на нём следующие ошибки:

PXM20 application started, AmiInterfaceCAmiStartupMask.cpp(121)

Прикрепленный файл  P_20180112_153651.jpg ( 1,76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7


BCL:
SRV_USER_ABORT ,BclImplementationDplClientControllerCDplClientContro(582)

Прикрепленный файл  P_20180112_153704.jpg ( 2,09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1


Какое у них значение? Где найти описание этих сообщений?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 17.1.2018, 10:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



Странно, а до этого находил? Какие манипуляции делали с панелью? У Вас PXM20 или PXM20-E?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stek87
сообщение 17.1.2018, 12:02
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 21.12.2017
Пользователь №: 334061



Пульт оператора PXM20 (без E). До появления PXM20 application started, AmiInterfaceCAmiStartupMask.cpp(121) не каких манипуляций не выполнял. Сообщение BCL:
SRV_USER_ABORT ,BclImplementationDplClientControllerCDplClientContro(582) появилось после отправки сервисного пина.
На контроллере PXC 36D, к которому подключена эта панель мигает лампочка SERVICE. Насколько мне известно, у этого контроллера ранее села батарейка, в результате чего уставки были утеряны. Позднее батарейку заменили. Но могли ли быть из-за этого быть утеряны коммуникационные параметры?
У меня такое подозрение, что обслуживающий персонал, тыкая на всё подряд, стёр программу пользователя из контроллера. Может быть, в сообщениях и говориться об отсутствии прикладной программы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stek87
сообщение 17.1.2018, 12:20
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 21.12.2017
Пользователь №: 334061



5

Сообщение отредактировал stek87 - 17.1.2018, 12:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 17.1.2018, 13:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



Из-за севшей батарейки могла слететь программа в контроллере, поскольку у вас моргает индикация Service. Но на работу панели это повлиять не должно. Панель сетевая и видит все устройства в сети, которые в ней находятся. Тыкаясь в параметрах на панели, персонал не сможет стереть программу из контроллера. Он может только добавлять или удалять пользователей, если данная возможность была задана конкретному пользователю при программировании. А если не отправлять сервисный пин, панель видит контроллер?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stek87
сообщение 17.1.2018, 14:23
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 21.12.2017
Пользователь №: 334061



Персонал имеет доступ к контролеру. До отправки сервисного пина панель не видела контроллер. По факту моргания Service можно однозначно заключить, что программа слетела?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 17.1.2018, 17:59
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



У персонала есть XWorks? Мигающий сервис говорит о том, что контроллер не сконфигурирован, в том числе и можно сказать, что программы в нем по какой то причине нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stek87
сообщение 17.1.2018, 19:04
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 21.12.2017
Пользователь №: 334061



У обслуживающего персонала XWorks нет, но в ближайшее время контроллер в месте с панелью должны к нам привести. У нас Xworks есть. Я сам являюсь сотрудническом завода, подразделения по обслуживанию АСУТП, а эти контроллер и панель установлены на соцобъекте, находящийся на балансе этого завода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 18.1.2018, 13:38
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



Подключитесь к нему Xworksом, посмотрите есть ли программа. Скорее всего ее там нет. Залейте новую, а потом подключитесь панелью к контроллеру. Если с панели не получится, попробуйте подключится эмулятором панели с компа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения