> Помогите разобраться с LonMaket, Elvis.
deeny83@gmail.co...
сообщение 21.3.2022, 14:27
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 1.3.2022
Пользователь №: 402322



Добрый день.
После редактирования панели Elvis-3E115, пропала связь с устройствами в Visio LonMaker на LNS сервере, устройствами I/O не отвечают, устройства находятся за Echelon SmartServer который судя по конфигурации работает как ретронслятор интерфейса LON в LONIP. Ничего кроме конфигурации панели не изменялось, до заливки связь была,, в сети видны были значения переменных.., Не понимаю как могло повлиять переливка панели на данные LNS сервера. I/O модули записаны, перезагружал, перезагружал и echelon, восстанавливал LNS server из бекап, связи всеравно нет..., спасибо за любую помощь, нет опыта работы с сетями LonWorks.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vFix
сообщение 22.3.2022, 2:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 25.6.2014
Пользователь №: 237683



Надо посмотреть, возможно связи между нодами настроены в самом смартсервере (режим базы lns stand alone кажется) и возможно при обновлении Элвиса изменилась program id ноды Элвиса, смарт сервер в таком случае теряет возможность получать и отправлять данные на девайс в котором program id слетел. Бекапа Элвиса нет? Попробовать вернуть как было, для теста, должно заработать. Либо обновить конфигурацию Элвиса в смартсервере и заново перевязать связанные с ним сетевые переменные
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
deeny83@gmail.co...
сообщение 22.3.2022, 15:32
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 1.3.2022
Пользователь №: 402322



Цитата(vFix @ 22.3.2022, 2:59) *
Надо посмотреть, возможно связи между нодами настроены в самом смартсервере (режим базы lns stand alone кажется) и возможно при обновлении Элвиса изменилась program id ноды Элвиса, смарт сервер в таком случае теряет возможность получать и отправлять данные на девайс в котором program id слетел. Бекапа Элвиса нет? Попробовать вернуть как было, для теста, должно заработать. Либо обновить конфигурацию Элвиса в смартсервере и заново перевязать связанные с ним сетевые переменные


Бекап есть, делал и через элвис и через Web морду перед заливкой, после востановления ситуация не меняется.
В эшелоне стоит "LNS Auto" ничего не менял, как я понимаю если он работает в связке с LNS сервером LonMaket то должен находиться в этом режиме, т.е. управляется LNS сервером, конфигурация которого отрисована в Visio, или нет? пытаюсь разобраться в плагинах Visio. На листе визио отображаются эти устройства но связи с ними нет (устройства за эшелоном в Device properties пишет что не может установить связь с этим устройством), сами устройства в работе светодиоды горят, эшелон тоже.
Подскажите как определить программный ID, есть только 12 значные наклейки на модулях или программный формируется уже после, при добавлении устройства по аппаратному ID?

На сервере LNS также стоит opc сервер NLopcTE такая же ситуация по сигналам с модулей, судя по конфигурационному файлу он опрашивает переменные с модулей, присваивает имя и отдаёт выше в скаду, но OPC никак не описан в проекте visio ... хотя может так и должно быть... в общем разбираюсь с чужим проектом и знакомлюсь с LON...

Еще вопрос уже думаю про канал связи физический между модулями, есть информация что недавно был добавлен новый модуль I/O(подключен к шине FT/TP10), но его никто не добавлял программно (читал что надо прошивать верно ли это?), мог он сыграть свою роль при перезагрузке панели? скажем конфликт ID.., или поехала база данных в LNS сервере..., вообщем не понимаю с чего начать. Спасибо за помощь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
time_Z
сообщение 22.3.2022, 16:49
Сообщение #4





Группа: Banned
Сообщений: 28
Регистрация: 3.3.2022
Пользователь №: 402414



Цитата(deeny83@gmail.com @ 22.3.2022, 16:32) *
или поехала база данных в LNS сервере..., вообщем не понимаю с чего начать. Спасибо за помощь
Есть ли смысл в этой технологии? Может уже пора хлам списать и пересесть на iot и opcua?. Последний проект с lonworks был в 2005, даже стало интересно что теперь с этим делают
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vFix
сообщение 22.3.2022, 22:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 25.6.2014
Пользователь №: 237683



Цитата
"В эшелоне стоит "LNS Auto" ничего не менял, как я понимаю если он работает в связке с LNS сервером LonMaket то должен находиться в этом режиме, т.е. управляется LNS сервером, конфигурация которого отрисована в Visio, или нет?"
- Всё верно, если LNS Auto значит основная конфигурации базы LNS хранится на ПК, но может быть момент, что в СмартСервере вносили изменения, но синхронизация с базой не прошла по каким-то причинам, комп с базой например отключен. Тогда в лонмейкере и не будут отражаться эти изменения. СмартСервер может быть сам по себе хранителем базы LNS и в нем же можно настраивать связи между переменными и много чего еще. надо открыть веб страничку СС и посмотреть устрйства которые есть в базе, на канале LON. Если они красного цвета значит этого устройства нет в сети (как раз варинант когда меняется programm ID)

Это головная боль с СС - мы когда программы пишем или обновляем для наших ПЛК, в среде разработки, нужно обязательно менять programm ID иначе база LNS его не примет. А после обновления programm ID приходится в СС удалять и заново добавлять устройство и все связанные с ним связи.

А проект сильно большой? что мешает заново связи сделать, это просто делается. Другое дело что еще в СС могут быть разные конверторы значений перемнных и нужно еще с ними возиться..

12и значный номер это Neuron ID он уникальный для каждго устройства сети LON и вшит в микросхему, что то типа серийного номера. А Program ID это грубо говоря версия прошивки устройства LON именно в самом (newron chip, которая общается с сетью LON и аппликационной программой панели) и если происходит обновления это прошивки то program id меняется и ни СС ни база LNS с ним работать уже не смогут

Цитата(time_Z @ 22.3.2022, 16:49) *
Есть ли смысл в этой технологии? Может уже пора хлам списать и пересесть на iot и opcua?. Последний проект с lonworks был в 2005, даже стало интересно что теперь с этим делают


У меня есть объект 2014 года запуска на котором порядка 200 контроллеров и всё работает как часы. Приточки, тепловой пункт, управление климатом в помещениях - технология надежная и защищеная, другое дело что она американская и после ряда кризисов из-за своей стоимости стала просто недоступна на нашем рынке, поэтому канула в лета.. а так мы вот например приходим к BMS и можем любой контроллер перепрошить на новую версию программы или сделать ему диагностику и не надо подключаться ка каждому контроллеру отдельно на месте. У нас в РФ основной протокол модбас для бытовых систем, который и рядом с лонворкс не стоит и разработан еще раньше. такие дела

Но мы еще ставим контроллеры лонворкс на замену вышедшим из строя на старых объектах, у нас своя линейка свободнопрограммируемх ПЛК и пишем программы индивидуально уже в соответствии с задачей которую выполнял вышедший из строя ПЛК
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
deeny83@gmail.co...
сообщение 23.3.2022, 22:02
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 1.3.2022
Пользователь №: 402322



Цитата(deeny83@gmail.com @ 22.3.2022, 15:32) *
Бекап есть, делал и через элвис и через Web морду перед заливкой, после востановления ситуация не меняется.
В эшелоне стоит "LNS Auto" ничего не менял, как я понимаю если он работает в связке с LNS сервером LonMaket то должен находиться в этом режиме, т.е. управляется LNS сервером, конфигурация которого отрисована в Visio, или нет? пытаюсь разобраться в плагинах Visio. На листе визио отображаются эти устройства но связи с ними нет (устройства за эшелоном в Device properties пишет что не может установить связь с этим устройством), сами устройства в работе светодиоды горят, эшелон тоже.
Подскажите как определить программный ID, есть только 12 значные наклейки на модулях или программный формируется уже после, при добавлении устройства по аппаратному ID?

На сервере LNS также стоит opc сервер NLopcTE такая же ситуация по сигналам с модулей, судя по конфигурационному файлу он опрашивает переменные с модулей, присваивает имя и отдаёт выше в скаду, но OPC никак не описан в проекте visio ... хотя может так и должно быть... в общем разбираюсь с чужим проектом и знакомлюсь с LON...

Еще вопрос уже думаю про канал связи физический между модулями, есть информация что недавно был добавлен новый модуль I/O(подключен к шине FT/TP10), но его никто не добавлял программно (читал что надо прошивать верно ли это?), мог он сыграть свою роль при перезагрузке панели? скажем конфликт ID.., или поехала база данных в LNS сервере..., вообщем не понимаю с чего начать. Спасибо за помощь


Вот фото настроек моего СС LON\iLON App\Virtual Fb всё пусто ( без описания выходных переменных )так и было изначально до обновления конфигурации на панели Elvis, может ли с такой конфигурцией в СС работать опрос I/O модулей? Начальный вывод о том, что он ретранслирует переменные я сделал потому что в дереве web CC прописаны элементы Route чисто интуитивно. На панели Elvis проверил ID, не поменялись, соответствует конфигурации в visio.
Попробовал просканировать сеть через Elvis Configurator, видит ID двух интерфейсов СС, но они не относятся к LON-10 и LON IP. Через плагины в Visio также попытался добавить новый модуль I/O по Neuron ID, но он говорит что не находит его, а вот кстати visio видит внешний и внутренний ID интерфейса LON и LON IP.
Проверил Neuron ID устройств в visio c наклейками на модулях- совпадает

У меня закрадывается мысль, что переменным с модулей были заданы значения вручную на LNS сервере (LonMarker Browser) и при пререзагрузке всё слетело... такое может быть? И проблема физическая между модулями и Echelon.

Пробую сканировать сеть через конфигуратор Elvis, не находит ID модулей( которые на наклейках, остальные устройства в этой подсети видны), опять же не видит ID Neuron

"Если они красного цвета значит этого устройства нет в сети (как раз варинант когда меняется programm ID)" - таких устройств нет, на modbus не обращайте внимание, создал только сегодня, пытаюсь привязать.

Проект, да большой, в LON 10 удалённых точек с CС с HMI панелями, на сервере LNS также стоит NLopcTE со своей базой, ещё выше скада. Да я ещё толком не понял как создавать связи. Думаю не в них дело раз при сканировании не виден Neuron ID модулей. Я бы создал заного еслиб понимал хотябы в каком состоянии тут всё было, разная информация кто-то говорит работало, кто-то говорит нет ))) без проекта и без опыта с LAN как слепой тыкаюсь, но вроде структура уже понятна, спасибо за помощь.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20220323_103350.jpg ( 3,76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  IMG_20220323_152529.jpg ( 5,11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  IMG_20220323_170359.jpg ( 4,52 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)