Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045

> Excel for HVAC

Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.

При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание

Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.

5 страниц V   1 2 3 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчет регистров из гладких труб, Помогите расчитать регистры из гладких т
Гость_Yufereva_*
сообщение 8.8.2005, 11:22
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте, у меня возникла проблема по расчету регистров из гладких труб. Нигде не могу найти подходящий материал. Помогите, пожалуйста!!! blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
donk
сообщение 8.8.2005, 12:17
Сообщение #2


Инженер-проектировщик ОВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 2.4.2005
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 617



несколькими темами ниже Вы встретите нужную Вам, с программой расчетаwink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таль
сообщение 8.8.2005, 16:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 15.4.2005
Из: г. Москва
Пользователь №: 680



Прилагаю несложную расчетную схему, основанную на справочнике по теплоснабжению и вентиляции Р.В. Щекин срт.215-255
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.XLS ( 48,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20177
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Александр из Хабаровска_*
сообщение 10.8.2005, 9:11
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(Таль @ Aug 8 2005, 17:22 )
Прилагаю несложную расчетную схему, основанную на справочнике по теплоснабжению и вентиляции Р.В. Щекин срт.215-255

Получается, что по вашему расчету коэффициент теплопередачи стального регистра при стандартных условиях равен от 10 Вт/(м2*0С).
А я читал в рекомендациях ООО «ВИТАТЕРМ» про характеристики алюминиевых радиаторов, что у них k=6,5 Вт/(м2*0С).
Так неужели конструкция гладкой стальной трубы более совершенна в плане теплопередачи, чем современный алюминиевый радиатор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 10.8.2005, 9:20
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11067
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



ИМХО, регистр из гладких труб - это во всех отношениях отопительный прибор "the best" !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Инженер- проектировщик_*
сообщение 25.1.2006, 8:22
Сообщение #6





Guest Forum






Вопрос к инженеру.
У меня ситуация сложилась следующим образом:
tп=70С
tо=45С
То есть ^T=57.5
Какая при этих характеристиках будет теплоотдача 1м стальной трубы Ду100 в регистре?
Буду очень благодарна за ответ.
К сожалению, нигде не могу найти справочник под ред. Щекина
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 25.1.2006, 9:42
Сообщение #7


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2086
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



При температуре в помещении 20С будет 125Вт, при других температурах другая. Щекина ищи здесь http://www.forum.abok.ru/index.php?showforum=38

надо как то решить вопрос с изменение адресов гиперссылок.
Для справки: если вы сталкнетесь с старой-"битой" ссылкой, то попробуйте заменить http://www.abok.ru/... на http://forum.abok.ru/...
Причина редактирования: при переезде форума на новый адрес все гиперссылки битые
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lovly_al
сообщение 25.1.2006, 18:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 11.1.2006
Пользователь №: 1830



Предлагаю програмулину в exel по расчету регистров из гладких труб.

Я ее зделал потомучто ко мне приходят часто заказчики или вообще по телефону звонят и говорят у мня 15кВт теплопотери на помещение сколько метров трубы и какого диаметра при заданых параметрах надо кинуть что бы компенсировать теплопотери.

Вот в этих случаях она помогает.

К сожалению поддержуются только диаметры:
Ду40, Ду50, Ду70, Ду80, Ду100

Просто нет коеффициентов( поверхности нагрева 1м метра гладкой трубы регистра экм, в зависимости от числа труб ) на другие диаметры, если у кого-то есть пусть выложит и я дополню порграмулину
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Raschet.xls ( 34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15312
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lovly_al
сообщение 26.1.2006, 12:25
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 11.1.2006
Пользователь №: 1830



Задыл добавить читайте примечания при заполнении исходных данных воизбежания ошибок
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Injiner_*
сообщение 2.3.2006, 8:47
Сообщение #10





Guest Forum






"Таль" можно немного пояснений?

Добавлено - 08:49
просто под рукой нет Щекина sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 6.5.2007, 19:06
Сообщение #11


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Т. к. в обсуждении фигурируют две таблицы excel, то я перенес эту тему в раздел "Excel for HVAC"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 25.4.2008, 14:04
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(Lovly_al)
Предлагаю програмулину в exel по расчету регистров из гладких труб.

Я ее сделал потомучто ко мне приходят часто заказчики или вообще по телефону звонят и говорят у мня 15кВт теплопотери на помещение сколько метров трубы и какого диаметра при заданых параметрах надо кинуть что бы компенсировать теплопотери.

Вот в этих случаях она помогает.
К сожалению поддержуются только диаметры:
Ду40, Ду50, Ду70, Ду80, Ду100

Просто нет коеффициентов( поверхности нагрева 1м метра гладкой трубы регистра экм, в зависимости от числа труб ) на другие диаметры, если у кого-то есть пусть выложит и я дополню порграмулину
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл Raschet.xls ( 34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1050


Если Вы сделаете "програмулину в exe" с учетом изложенного в цитате ниже, то любой скажет "это кайф"!
Если выполнить как программку прямо в "среде АвтокаД" - то она, возможно даже, будет иметь "коммерческую ценность" biggrin.gif Сегодня это уже реально!

Цитата
Регистры из гладких труб - не типовое изделие, изделие монтажниками "по месту" строительства.
Есть такое выражение "Чертежи повторного применения".
По ним (приложенным к Вашему проекту, прибор изготавливают "по месту").

Все очень несложно:

* Нарисуйте эскизы для себя.
* Проставьте размеры и диаметры стальных труб
* В по таблицам теплоотдачи стальных открыто проложенных труб - определите суммарных теплосъём с Вашего будущего регистра. Есть во многих справочниках и в каждых Рекомендациях Сасина В.И. к отопительным приборам. У Вас появятся собственные "паспортные данные" на регистры из гладких труб.
* Оформите как "Чертёж повторного примения" и всегда будете прикладывать к свом проектам.
* Используйте данные для тепового расчета системы (подбор приборов) с учётом формулы пересчета по Dtm, показатель степени n=1.32, m=0 (используя формулу из любых рекомендаций к приборам отопления Сасина Виталия Ивановича) или введите собственные "паспортные данные" в ту расчётную программу, которой пользуетесь.


P.
Есть, к тому же давно есть "живая" несложная формула, которая заменит эту таблицу "теплосъём с поверхности стальных труб без изоляции"

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 25.4.2008, 14:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 27.4.2008, 1:01
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата
Приборы сваривают из труб Ду = 32-100 мм, расположенных друг от друга на расстоянии, на 50 мм превышающем их диаметр, что уменьшает взаимное облучение и соответственно увеличивает теплоотдачу в помещение.
Гладкотрубные приборы обладают самым высоким коэффициентом теплопередачи, их пылесобирающая поверхность невелика и они легко очищаются.
  • Нарисуйте эскизы для себя.
  • Проставьте размеры и диаметры стальных труб
Составить табличку:

Диаметр трубы | Длина суммарная | Теплосъём с 1м | число рядов | поправка
______________________________________________________________________
Заполнить все строки (по количеству сортаментов с разделением верт. и горизонт.).
просуммировать теплосъём умноженный на длину и на поправку на "снижение теплосъёма выше расположенных в ряду труб (взаимное облучение)":
Однорядный - 1
Двухрядный - 0.85
Три и более - 0.7
  1. Число рядов указать только для горизонтальный труб, вертикальные отрезки в поправке не нуждаются;
  2. Теплосъём с 1м - в таблицах разный для горизонтальных и вертикальных труб.
.................................................................................
Упрощённо можно применить из фрагмента:
Прикрепленный файл  Reg.JPG ( 54,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8786


Сообщение отредактировал Kult_Ra - 28.4.2008, 23:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 27.4.2008, 1:26
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(Инженер- проектировщик @ 25.1.2006, 9:22) [snapback]21446[/snapback]
Вопрос к инженеру.
У меня ситуация сложилась следующим образом:
tп=70С
tо=45С
То есть ^T=57.5
Какая при этих характеристиках будет теплоотдача 1м стальной трубы Ду100 в регистре?
Буду очень благодарна за ответ.
К сожалению, нигде не могу найти справочник под ред. Щекина

Искать Щекина нет нужды.
Если имеется "стандартный паспортный теплосъём" регистра, примеру N квт., и Вы регистр ставите в "рабочее место" системы, где получаются иные параметры, следует применить стандартную первую "поправку Сасина В.И." - Fi1

Паспорт готовится для условий : Dtm= (Твх+Твых)/2 -Тпом = 70°С
Если в месте установки регистра не получается
70°С, то определяется поправка на "паспортный теплосъём" Fi1=(Dtm/70)**1.32

Фактический теплосъём = Fi1 х N квт

Можно даже оформить потом как:
[post="284922"]Нагревательные приборы. Регистры их гладких труб. Типовые чертежи. Т-ОВ-02-2001", ГИ ВНИПИЭТ СПб.[/post]

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 25.8.2008, 11:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VolosatovPA
сообщение 14.5.2008, 21:58
Сообщение #15





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 282
Регистрация: 29.11.2006
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964



Привет всем.
Предлагаю свою подборку программ по расчету регистров в MS Exel. В программе 3 вкладки: ТР-2-Регистр, Регистр 10-50, регистр 40-100. Первые 2 я сделал сам на основе данных по теплоотдаче 1 м открыто проложенных труб из Справочника проектировщика по отоплению. Регистр 40-100 давным-давно скачал на форуме АВОК, расчет в этой вкладке выполняется через экм (возможно дынные взяты из Щекина).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Регистр.rar ( 11,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7696
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 4.7.2008, 14:47
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(Таль @ 8.8.2005, 17:22) [snapback]10838[/snapback]
Прилагаю несложную расчетную схему, основанную на справочнике по теплоснабжению и вентиляции Р.В. Щекин срт.215-255
Я, надеюсь не обидетесь, слегка подроботал выложенный вами расчёт, чтобы меняя температуру и параметр, который я обозвал "геометрия", можно было сразу получать ответ.

Сообщение отредактировал Незнайка - 4.7.2008, 14:55
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Регистры.XLS ( 58,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8120
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pashik
сообщение 10.10.2008, 17:57
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 21.4.2007
Пользователь №: 7298



А вот мой расчет, сделал по таблице "Поверхность нагрева 1 м гладкой трубы регистра" из "Справочника по наладке ...." В.И. Манюка

Дает некоторые расхождения с Калькулятором Моден (но что еще хотеть от пробной версии), да и с Щекиным незначительно, но зато вполне удобно
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Расчет_регистров.xls ( 36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9659
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_airy_*
сообщение 19.3.2009, 18:16
Сообщение #18





Guest Forum






Коэффициент теплоотдачи стальных гладких труб, Вт. Гладкие стальные трубы ГОСТ 3262-75 теплоотдача 1 м² поверхности. при 150 С.
В электронном виде справочник есть Щербакова
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sskinn_*
сообщение 6.1.2010, 19:01
Сообщение #19





Guest Forum






подскажите плиз сколько надо кронштейнов на 30 регистров из гладких труб.Регистры трехрядные диаметра 90 длиной 3метра
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_andrey_i_*
сообщение 11.2.2010, 18:01
Сообщение #20





Guest Forum






Цитата(pashik @ 10.10.2008, 18:57) *
А вот мой расчет, сделал по таблице "Поверхность нагрева 1 м гладкой трубы регистра" из "Справочника по наладке ...." В.И. Манюка

Дает некоторые расхождения с Калькулятором Моден (но что еще хотеть от пробной версии), да и с Щекиным незначительно, но зато вполне удобно


классная программа! хочется задать пару вопросов:
1. Общая мощность- это количество теплоты выдаваемое регистром?
2. Можно ли перевести экм в ккал/ч или в вт.

Вот у меня следующая проблема:
У меня известа длина регистра, диаметр трубы, температура воды на входе и выходе, как в этой програмие расчитать тепловую мощность выдаваемую данным регистром?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pashik
сообщение 11.3.2010, 14:00
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 21.4.2007
Пользователь №: 7298



Цитата(andrey_i @ 11.2.2010, 18:01) *
классная программа! хочется задать пару вопросов:
1. Общая мощность- это количество теплоты выдаваемое регистром?
2. ........

По порядку:
1) Общая мощность - это теплопотери помещения

2) ЭКМ – эквивалентный квадратный метр

1ЭКМ=435 ккал/ч=505,905 Вт при Дt=tпр-tв=64,5 °С

Дt=64,5 °С при следующих параметрах: вода t=95-70, в помещении t=18

3) В этой программке обратную задачу выполнить нельзя.

Выхода 2: либо переделывать программу, либо методом приближений, задав диаметр и количество труб, температуру воды на входе и выходе, искать такое значение общей мощности, при котором длина регистра будет близка к твоей

Сообщение отредактировал pashik - 11.3.2010, 14:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
STELET
сообщение 20.3.2010, 12:59
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 30.12.2004
Из: САМАРА
Пользователь №: 349



Цитата(pashik @ 10.10.2008, 17:57) *
А вот мой расчет, сделал по таблице "Поверхность нагрева 1 м гладкой трубы регистра" из "Справочника по наладке ...." В.И. Манюка

Дает некоторые расхождения с Калькулятором Моден (но что еще хотеть от пробной версии), да и с Щекиным незначительно, но зато вполне удобно


Удобная программка. Долго искал расчет регистров на Ду150.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
чайниГ
сообщение 24.4.2010, 12:09
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 8.3.2009
Пользователь №: 30185



Уважаемые)))
а не подскажете как посчитать диаметр и длину стальной трубы чтобы обогреть здание размерами 6х9м. теплопотери 16 кВт.
температура 95-70С
темп.вн.=5 С

думаю чтобы просто протянуть трубу по кругу вдоль стен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
чайниГ
сообщение 24.4.2010, 12:42
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 8.3.2009
Пользователь №: 30185



посчитал по выложеным сдесь расчетам rolleyes.gif

неужели при 100 диаметре получается 43 метра????? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha-dom
сообщение 26.4.2010, 7:27
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 26.4.2010
Пользователь №: 54119



Здравствуйте, необходима помощь.
Надо посчитать количество тепла, которое отдает труба длиной з метра, диаметром(нар/внутр) 108/100мм, по трубе протекает вода с температурой 80 градусов и скоростью 0,01м/с, температура на поверхности трубы 70 градусов, в помещении 16 градусов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Synoptyk
сообщение 27.4.2010, 16:47
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849



Труба длинной 3 м. Наружним D=108 мм при tпов.=70 С и tнар.=16 С отдаст около 719 Вт.
У меня так получилось....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha-dom
сообщение 28.4.2010, 5:32
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 26.4.2010
Пользователь №: 54119



Спасибо, а коэффициент теплоотдачи от трубы к воздуху Вы принимали(где можно взять эту информацию), или считали по формуле?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Synoptyk
сообщение 28.4.2010, 6:22
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849



Цитата(sasha-dom @ 28.4.2010, 5:32) *
Спасибо, а коэффициент теплоотдачи от трубы к воздуху Вы принимали(где можно взять эту информацию), или считали по формуле?


алфа=10.3+0.052*dt=10.3+0.052(70-16)=13.1 Вт/м2С
Копко В.М. "Теплоизол.матер". стр.37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Royal_*
сообщение 31.5.2010, 10:21
Сообщение #29





Guest Forum






Доброе время суток всем!
Хочу сделать теплицу 3х5х20м (высотахширинахдлина)
Дошло дело до расчета отопления и у меня руки опустились sad.gif
Теплицу планирую покрыть пузырчатой пленкой оазис толщиной 10мм с λ=0,054 при +25С
Температура внутри теплицы планирую держать 20-25С, снаружи до -30С.
Не знаю какой вид отопления выбрать. Думаю поставить газовый котел и по периметру теплицы
пустить 2 ряда труб по 20 м диаметром 150мм, итого 80м труб получается.
воду в котле буду нагревать до 80С. Достаточно ли будет тепла для обогрева теплицы и поддержки температуры на уровне 25С?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Synoptyk
сообщение 31.5.2010, 11:00
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849



Навскидку-должно хватить.
Ваша теплица при площади поверхности 350 м2 будет терять около 55000 Вт
80 м труби Dвнеш=150мм при темп-ре теплоносителя 80 С в окруж.среду с -30
отдаст 66000 Вт


λ=0,054 в каких единацах. Я брал в Вт/мК

Сообщение отредактировал Synoptyk - 31.5.2010, 11:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 11:08