dvi71
сообщение 25.4.2020, 20:33
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 18.4.2014
Пользователь №: 231136



Здравствуйте, уважаемые коллеги! Возник такой вопрос: по роду моей деятельности приходится восстанавливать автоматику ИТП, в основном на контроллерах Трансформер-ML. Неисправность типовая: со временем садится встроенная батарея, и слетает программа, контроллер перестает грузиться. Обращаться в Электротехническую Компанию з....дло. В первый раз запрограммировали бесплатно, так как на программу, с их слов пожизненная гарантия, правда возить к ним контроллер пришлось 2 раза, видимо поленились заменить батарею, и программа опять слетела. Второй раз содрали денег, якобы уже была аппаратная неисправность. В третий раз долго динамили, в итоге сделали, денег содрав уже как за новый прибор. Платить этим дармоедам из принципа не хочется, в конец уже зажрались. Если кто в теме, и может считать и залить программу, буду крайне признателен, батарею сам заменю. Насколько я понимаю, это одноплатный компьютер на базе Cortex A8 и ОС Linux. Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Goryachev
сообщение 25.4.2020, 22:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 28.11.2009
Пользователь №: 41479



Здравствуйте. Подключиться к нему можнл по ethernet. IP адрес по умолчанию 192.168.0.100. Имя/пароль service/pwservice.
Через веб интерфейс можно скачать и сохранить на компьютере файл конфигурации (кажется там три файла conf, pins, уставки) , чтобы потом залить его в исправный прибор.
Другое дело, что подключиться то можно к исправному прибору, а ваш, похоже, уже не исправен...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvi71
сообщение 26.4.2020, 13:26
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 18.4.2014
Пользователь №: 231136



Спасибо за информацию, Goryachev! А USB разъемы там не для загрузки программ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Goryachev
сообщение 26.4.2020, 16:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 28.11.2009
Пользователь №: 41479



Никогда не пробовал ничего вставлять в этот usb.
Через ethernet всегда подключался.
Вероятно чтоб подключиться через usb нужен какой то специфический софт. По ethernet ничего не нужно - в приборе реализован web-сервер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvi71
сообщение 26.4.2020, 23:11
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 18.4.2014
Пользователь №: 231136



Всё оказалось гораздо проще, после замены вздувшейся ёмкости, контроллер ожил. Встроенная батарея, похоже нужна только для таймера реального времени. На вставленную флешку при перезагрузке сбрасываются файлы отчётов. На объекте, правда пока не пробовал, но думаю, всё должно работать. По ethernet подключился без проблем, даже логин и пароль не потребовался, видимо тоже из-за севшей батареи. Маска подсети стандартная: 255.255.255.0, если кому интересно.

Сообщение отредактировал dvi71 - 26.4.2020, 23:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Goryachev
сообщение 9.7.2020, 15:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 28.11.2009
Пользователь №: 41479



Кстати, воможно радикально "отремонтировать" Трансформер-ML. А именно - выкинуть сам контроллер и заменить его на любой другой ПЛК. С СОХРАНЕНИЕМ ВСЕХ МОДУЛЕЙ ВХОДОВ-ВЫХОДОВ ОТ САМОГО ТРАНСФОРМЕРА.
Таким образом менять и переделовать шкаф автоматики не придётся вовсе.
Стоимость подобного решения зачастую оказывается ниже, чем стоимость ремонта Трансформера в ЭТК-прибор.
Если кому интересно - пишите. 😉
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Saysam
сообщение 14.7.2020, 11:28
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 15.1.2020
Пользователь №: 371439



Цитата(Goryachev @ 9.7.2020, 15:36) *
Кстати, воможно радикально "отремонтировать" Трансформер-ML. А именно - выкинуть сам контроллер и заменить его на любой другой ПЛК.

Какой? Цена вопроса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Goryachev
сообщение 21.7.2020, 23:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 28.11.2009
Пользователь №: 41479



Цитата
Какой? Цена вопроса?

... Любой, который поддерживает modbus rtu, хоть сегнетикс, хоть овен...
Цену можно обсудить в личке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
loadstone
сообщение 9.9.2021, 15:15
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.9.2015
Пользователь №: 276827



Здравствуйте, подскажите, возможно ли удалённо,используя GSM модем, подключиться к Трансформер для чтения текущих параметров,без родного ОРС сервера?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Goryachev
сообщение 13.9.2021, 17:07
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 28.11.2009
Пользователь №: 41479



Если используется встроенный модем и сим карта со статическим ip то можно.
Также в приборах трансформер sl поддерживается openvpn - таким образом подойдёт любая сим карта.
Всё это справедливо для встроенных в прибор модемов. Будет ли это работать с внешним модемом - не знаю. Тут проще не модем пристроить, а сотовый маршрутизатор и через свою vpn по иторить приборы. Хоть через web, хоть с помощью opc и scada.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
loadstone
сообщение 14.9.2021, 23:54
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.9.2015
Пользователь №: 276827



Цитата(Goryachev @ 13.9.2021, 17:07) *
Если используется встроенный модем...

Добрый вечер, спасибо за ответ. Ситуация такая, есть Смонтированные Итп по Москве и области в разной степени готовности к сдаче, ставим мы в трансформер симки мтс с телематикой и дальше какая то контора "встраивает итп" в диспетчеризацию Моэк, что и как они делают информации у меня нет, поэтому интересует вопрос можно ли зная номер симки, подключиться к прибору и запросить текущие параметры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hotei68
сообщение 5.2.2022, 18:11
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 5.2.2022
Пользователь №: 401476



Добрый день форумчане! Работаю в управляйке г.Москвы, и обслуживаю ИТП на трансформерах ML,SL. Дело в том что это всё худо бедно работает а несколько контроллеров постоянно приносят проблемы. А именно зависает панель индикации ИК 5.6. Информация приходит на панель, отображаются ошибки, аварии, работает управление КЗР, насосов, но сам интерфейс при попытки с ним взаимодействовать ни как не отвечает. Если подключится через сетевой порт через Web интерфейс то там всё работает. Это всё повторяется на нескольких объектах. Как с такой проблемой бороться? В ЭТК прибор обращались, они типа починили но через неделю другую всё опять повторяется. Возили многократно. Такое чувство что идет просто выкачка денег. Что это такое? Моё мнение что это глючит протокол 485,только не пойму на каком уровне, железо или ПО?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 23:50