Знакомы с проектом нового СП 10.13130? |
|
|
|
6.9.2013, 20:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 5.10.2012
Пользователь №: 165681
|
Как-то мне не посебе стало...
|
|
|
|
|
8.9.2013, 9:20
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5142
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
|
да, документ становиться более серьёзным....даже схемы обвязки резервуаров появились с погружными насосами
|
|
|
|
|
8.9.2013, 12:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493
|
Цитата(Максим2010 @ 6.9.2013, 21:51) Как-то мне не посебе стало... Если что-то конкретно вызывает возражения или неясность, до 1 октября авторы принимают предложения и замечания. Адрес есть на сайте ВНИИПО .http://www.vniipo.ru/news/tex_regl.php Если предложение будет убедительно аргументировано, теоретически есть какая-то вероятность, что будет принято к сведению.Во всяком случае, явные ляпсусы, типа рисунка 17.1, наверняка будут исправлены.
Сообщение отредактировал BTS - 8.9.2013, 12:48
|
|
|
|
|
8.9.2013, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 5.10.2012
Пользователь №: 165681
|
7.1.1 В состав проектной документации на ВПВ должна входить рабочая документация по ГОСТ Р 21.1101, с учетом требований [2], [3] и экс-плуатационные документы по ГОСТ 2.601 (руководство по эксплуатации, паспорт ВПВ, ведомость смонтированных технических средств, общие схемы для размещения в насосной станции (схема противопожарного водоснабже-ния и схема обвязки насосов), ведомость эксплуатационных документов, ме-тодика приемочных испытаний, методика проверок и испытаний ВПВ про-цессе технического обслуживания), а также технические параметры работо-способности ВПВ, технический регламент, расчет численности и квалифика-ция обслуживающего персонала.
Я всегда считал, что рабочая документация делается на базе проектной... Это что, такой объем в экспертизу сдавать придется?
|
|
|
|
|
9.9.2013, 7:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20220
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(Максим2010 @ 8.9.2013, 16:57) Я всегда считал, что рабочая документация делается на базе проектной... Это что, такой объем в экспертизу сдавать придется? Мы всегда так делаем и сдаём все это в экспертизу...
|
|
|
|
|
9.9.2013, 8:19
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Водяной @ 8.9.2013, 9:20) да, документ становиться более серьёзным....даже схемы обвязки резервуаров появились с погружными насосами Бред какой-то: Цитата Количество ПК, одновременно используемых для тушения пожара, и минимальный расход диктующего ПК
3 Здания детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений (Ф1.1) независимо от объёма: 1х2,5 при количестве этажей до 2 включ. (или при высоте до 8 м включ.) 2х2,5 Они вообще читают, то что печатают? Не говоря уже о сути: обеспечить любой сельский ДДУ ВПВ заведомо нереально, там и наружное-то не всегда бывает..
|
|
|
|
|
9.9.2013, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20220
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата 7.1.14 В дежурном режиме трубопроводная сеть ВПВ после пожарных насосов, как правило, должна быть заполнена водой и находиться под давлением не ниже проектного. Интересный пункт... Мне вскоре предстоит делать неотапливаемый паркинг... Это как там я бы смог обеспечить, чтобы при соблюдении данного пункта у меня в трубах вода не позамерзала? Покрыть все теплоизоляцией? Так это вроде горючий материал... Цитата 7.1.19 Если ВПВ специальный или совмещен с АУП, то кольцевание или закольцовывание рекомендуется осуществлять внизу. Это как? Если делатьнад полом-велик риск того, что трбопровод будет поврежден (например транспортом внутри помещения), делать в конструкциях пола-тоже не очень хорошо...
|
|
|
|
|
9.9.2013, 10:47
|
Вопросозадаватель
Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160
|
МЧСники так и норовят впихнуть свой жаргон в оф. документы. ВПВ, УПП и тд. насокращали документ читать невозможно Цитата Специальный ВПВ выполняет только одну функцию и не имеет гидравлической связи ни с ХПВ, ни с водопроводом АУП, ни с технологическим водопроводом; многофункциональный ВПВ выполняет несколько функций: может быть совмещенным с ХПВ, и/или водопроводом АУП, и/или технологическим водопроводом. Я пояснилки тож так писать буду. Цитата подключение ПВ от сущ. сети НВ Ду 100
Сообщение отредактировал yfray - 9.9.2013, 10:56
|
|
|
|
|
9.9.2013, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20220
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Убили примечания к п 7.2.10 Цитата 2 Количество ПК, задествованных на тушение пожара с одного стояка или опуска должно быть, как правило, не более двух (допускается использовать ПК или УПП, расположенные на смежных этажах).
4 Каждая точка защищаемого помещения должна иметь возможность орошаться из двух ПК или УПП даже в том случае, если для тушения пожара регламентировано использование 3, 4 или 8 ПК или УПП. Это как, с одной стороны я выполняя требования примечания 2 должен сделать не более 2 ПК, а сдругой стороны может быть регламентировано "использование 3, 4 или 8 ПК"? Два пункта которые фактически противоречат друг другу...
|
|
|
|
|
9.9.2013, 11:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493
|
Цитата(alexandrpjatkov @ 9.9.2013, 11:56) Убили примечания к п 7.2.10
Это как, с одной стороны я выполняя требования примечания 2 должен сделать не более 2 ПК, а сдругой стороны может быть регламентировано "использование 3, 4 или 8 ПК"? Два пункта которые фактически противоречат друг другу... Сотрудники пожарного ведомства на вопрос по теме всегда отвечали : каждая точка должна орошаться 2 струями от ПК на разных стояках. Остальные расчётные струи- "на всякий пожарный случай/прозапас/"
|
|
|
|
|
9.9.2013, 11:31
|
Вопросозадаватель
Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160
|
Цитата 7.1.34 При проектировании ВПВ необходимо предусматривать устройство внутренних водостоков капец
|
|
|
|
|
9.9.2013, 11:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20220
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(yfray @ 9.9.2013, 14:31) капец Ну а как же? А если ВПВ не сработает вовремя пожара, чем тушить будете? Тут как раз водостоки и пригодятся!! (Если пожар во время ливня) А если их еще и некачественно смонтировать то пожару вообще каюк!!!
|
|
|
|
|
9.9.2013, 12:03
|
Вопросозадаватель
Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160
|
Я б еще одеяло, как средство УПП, заставил проектировать в зданиях с ВПВ?
|
|
|
|
|
20.4.2017, 15:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545
|
Ну вот и еще новая редакция СП10.13130 подоспела http://www.normacs.info/projects/3279
|
|
|
|
|
20.4.2017, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545
|
|
|
|
|
|
26.4.2017, 18:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585
|
Цитата 7.1.1 Кроме проектной и рабочей документации на ВПВ, разрабатываемой по ГОСТ Р 21.1101, проектная организация должна подготовить к началу работы приемочной комиссии эксплуатационные документы по ГОСТ 2.601: техническое описание ВПВ, руководство по эксплуатации ВПВ, паспорт ВПВ, схему противопожарного водоснабжения и схему обвязки пожарных насосов (обе схемы предназначены для размещения в насосной станции), ведомость эксплуатационных документов, ведомость смонтированных технических средств, методику приемочных испытаний, методику проверок и испытаний ВПВ в процессе технического обслуживания, а также технические параметры работоспособности ВПВ, технический регламент, расчет численности и квалификации обслуживающего персонала Совсем оборзели ВНИИПОшники
|
|
|
|
|
26.4.2017, 19:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1271
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
|
А я поддерживаю данный пункт. Надеюсь станет понятно как должна работать система придуманная проектировщиками. А то одни накопипастят картинок, потом по картинкам другие смонтируют, а как это работать должно никто не знает. Говорю с позиции автоматчика и эксплуатационщика.
|
|
|
|
|
26.4.2017, 21:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1271
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
|
И этот пункт полезно включать не только в пожаротушение, но и в другие инженерные системы!
|
|
|
|
|
26.4.2017, 22:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545
|
А лучше, чтоб проектировщик еще за свои деньги все смонтировал и эксплуатировал потом... Может тогда и ценник на проектные работы соответствующий разработать надо? А то все хотят быстро, много и бесплатно.
Сообщение отредактировал Максим - 26.4.2017, 22:59
|
|
|
|
|
27.4.2017, 9:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585
|
Цитата Говорю с позиции автоматчика и эксплуатационщика. Тогда вас всех можно выгонять. Бригаду сварных и одного проектанта. Остальных - на рынок трусами торговать. Я имею ввиду что ВНИИПО полезло уже в совсем не свое дело. С каких пор пожарники лезут в офомрление. Млин, хоть письмо пиши ВВП, чтоб унял этих шойговских придурков.
|
|
|
|
|
27.4.2017, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
Проектировать только то, что положено по договору. Нет в смете на пир "хотелок" - давай до свидания. Во вторых, "к началу работы приемочной комиссии" проектировщик свои работы, как я понимаю, загодя актируется и умывает руки.
|
|
|
|
|
2.5.2017, 15:41
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 12.8.2011
Пользователь №: 118301
|
Доброго всем! Меня тоже по глазу царапнул пункт 7.1.1, в котором упоминается ГОСТ 2.601. А вот пункт из него: 3.1.1 эксплуатационный документ: Конструкторский документ, который в отдельности или в совокупности с другими документами определяет правила эксплуатации изделия и/или отражает сведения, удостоверяющие гарантированные изготовителем значения основных параметров и характеристик (свойств) изделия, гарантии и сведения по его эксплуатации в течение установленного срока службы. А, извиняюсь, у нас ВПВ - это изделие?
Волнуюсь еще по поводу 2-х струй, если это где-то на форуме уже обсуждалось, перенаправьте меня. п.7.1.15 Количество стояков или опусков ВПВ, как и расстояние между пожарными шкафами ПК или ПЛС-С, определяется объемно-планировочными решениями из расчета обеспечения возможности орошения каждой точки помещения (независимо от нормативного количества ПК или ПЛС-С) двумя ПК или двумя ПЛС-С, установленным на разных стояках или опусках.
|
|
|
|
|
2.5.2017, 17:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493
|
Цитата(nadejda_vk @ 2.5.2017, 15:41) Доброго всем! Меня тоже по глазу царапнул пункт 7.1.1, в котором упоминается ГОСТ 2.601. А вот пункт из него: 3.1.1 эксплуатационный документ: Конструкторский документ, который в отдельности или в совокупности с другими документами определяет правила эксплуатации изделия и/или отражает сведения, удостоверяющие гарантированные изготовителем значения основных параметров и характеристик (свойств) изделия, гарантии и сведения по его эксплуатации в течение установленного срока службы. А, извиняюсь, у нас ВПВ - это изделие?
Волнуюсь еще по поводу 2-х струй, если это где-то на форуме уже обсуждалось, перенаправьте меня. п.7.1.15 Количество стояков или опусков ВПВ, как и расстояние между пожарными шкафами ПК или ПЛС-С, определяется объемно-планировочными решениями из расчета обеспечения возможности орошения каждой точки помещения (независимо от нормативного количества ПК или ПЛС-С) двумя ПК или двумя ПЛС-С, установленным на разных стояках или опусках. По поводу эксплуатации-лучше бы сделали типовую инструкцию, нормативно оформленную. По поводу двух струй:сравните с п.4.1.12 действующей версии. В обсуждениях упоминалось о том, что если "разные шкафы" установлены рядом друг с другом, при высокой температуре рядом с местом установки ни одним нельзя будет воспользоваться. Если на разных опусках, но рядом, проблема не решается.
|
|
|
|
|
2.5.2017, 18:32
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 12.8.2011
Пользователь №: 118301
|
Цитата(BTS @ 2.5.2017, 17:42) По поводу двух струй:сравните с п.4.1.12 действующей версии... Я не об этом... я имею в виду письмо МЧС №5471ЭП от 26 ноября 2014 г. Письмо про то, что при пожаре 1 струя х 2,5л, нужно все равно ставить краны из расчета орошения двумя струями, получается что количество кранов увеличивается фактически в 2 раза, и если объект реконструируемый с одним вводом и, например, с 10 существующими кранами, то при реконструкции нужно ставить еще краны и делать второй ввод (т.е. новое ТУ Водоканала и тд). Письмо можно при желании скачать по ссылке с Я.диска https://yadi.sk/d/8A1MKK4w3HYzmn
Сообщение отредактировал nadejda_vk - 2.5.2017, 18:33
|
|
|
|
|
3.5.2017, 7:42
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
Письмо это мы видели. Но данное требование отсутствует в актуальной версии СП 10. Там в п.4.1.12 чётко сказано, в каких случаях как необходимо орошать каждую точку помещения. данный пункт представляет из себя список из трёх абзацев, каждый из которых описывает свой расчётный случай. Случая с одной расчётной струёй нет ни в одном из этих абзацев. Если специалисты ВНИИПО считают, что при одной струе надо всё равно ставить ПК так, чтобы в каждую точку работали два ПК, то они должны были включить это в НТД. Вот в новой редакции они исправились. Если эта редакция будет принята, будем ПК по два на точку ставить
|
|
|
|
|
|