Перечень документации на тепловой пункт |
|
|
|
26.6.2015, 11:54
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 10.3.2015
Пользователь №: 261686
|
Ребят, инспектор теплосети, дал предписание собрать перечень документов на тепловой пункт. Один из пунктов "График периодичности опробования и работ оборудования теплового пункта" Может кто поможет с бланком, как он выглядит это график. Спасибо.
Сообщение отредактировал kennedy - 26.6.2015, 11:54
|
|
|
|
|
26.6.2015, 13:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 17.6.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 236924
|
Такого графика не знаю и не слышал. Может он имел ввиду график технического обслуживания??? это есть.
|
|
|
|
|
26.6.2015, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400
|
Цитата(kennedy @ 26.6.2015, 12:54) Ребят, инспектор теплосети, дал предписание собрать перечень документов на тепловой пункт. Один из пунктов "График периодичности опробования и работ оборудования теплового пункта" Может кто поможет с бланком, как он выглядит это график. Спасибо. Инспектор теплосети не может давать предписания, эти функции только у органов надзора - п.1.6 ПТЭ ТЭ. Ну а если инспектор дал замечание, то должен своё требование обосновать. А в по какому поводу инспектор наведался?
Сообщение отредактировал KARTS - 26.6.2015, 13:23
|
|
|
|
|
26.6.2015, 16:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 17.6.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 236924
|
Цитата(KARTS @ 26.6.2015, 13:19) Инспектор теплосети не может давать предписания, эти функции только у органов надзора - п.1.6 ПТЭ ТЭ. Ну а если инспектор дал замечание, то должен своё требование обосновать. А в по какому поводу инспектор наведался? Может и обязан. Даже поверку манометров термометров.
|
|
|
|
|
26.6.2015, 17:37
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 10.3.2015
Пользователь №: 261686
|
Цитата(KARTS @ 26.6.2015, 13:19) Инспектор теплосети не может давать предписания, эти функции только у органов надзора - п.1.6 ПТЭ ТЭ. Ну а если инспектор дал замечание, то должен своё требование обосновать. А в по какому поводу инспектор наведался? Вызвал для приемки ЦТП к отопительному сезону, он и мне указал что не хватает ряд документации и выдал список необходимых документов для ЦТП.
|
|
|
|
|
26.6.2015, 17:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 17.6.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 236924
|
Цитата(kennedy @ 26.6.2015, 17:37) Вызвал для приемки ЦТП к отопительному сезону, он и мне указал что не хватает ряд документации и выдал список необходимых документов для ЦТП. Вам, что перечень нужен???
|
|
|
|
|
26.6.2015, 21:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400
|
Цитата(Алексс @ 26.6.2015, 17:42) Может и обязан. Даже поверку манометров термометров. А ссылку на НПА? Цитата(kennedy @ 26.6.2015, 18:37) Вызвал для приемки ЦТП к отопительному сезону... А на каком основании? Проверка готовности к отопительному периоду проводится в соответствии с приказом Минэнерго N103 от 12.03.2013.
|
|
|
|
|
28.6.2015, 23:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854
|
Цитата(KARTS @ 26.6.2015, 19:42) А ссылку на НПА? А на каком основании? Проверка готовности к отопительному периоду проводится в соответствии с приказом Минэнерго N103 от 12.03.2013. Строительство и подготовка к отопительному сезону разные вещи и разная подведомственность - не так ли. А вообще-то используются документы: Акты испытаний по приложениям СНиП 3.05.01-85 и заполненный паспорт по Рекомендуемой форме Приложения 6 к Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения
|
|
|
|
|
29.6.2015, 8:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400
|
Цитата(испытатель @ 28.6.2015, 23:48) Строительство и подготовка к отопительному сезону разные вещи и разная подведомственность - не так ли. А вообще-то используются документы: Акты испытаний по приложениям СНиП 3.05.01-85 и заполненный паспорт по Рекомендуемой форме Приложения 6 к Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения Речь идёт про проверку готовности к отопительному периоду, не про строительство: kennedy писал Цитата Вызвал для приемки ЦТП к отопительному сезону Ещё раз - проверка готовности осуществляется комиссионно, а не по "хотелке" инспектора. Порядок проверки изложен в указанном ранее приказе Минэнерго. Форма паспорта на ТП есть и в Приложении 6 ПТЭ ТЭ. СНиП 3.05.01-85 почему-то не действует - http://docs.cntd.ru/document/871001031, актуализировали в СП 73.13330.2012 и отменили?
|
|
|
|
|
29.6.2015, 8:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
|
|
|
|
|
29.6.2015, 9:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400
|
Цитата(ИОВ @ 29.6.2015, 8:41) Спасибо. Я ведь к тому, что пока действуют и СНиПы и актуализированные редакции. А получается, что не всегда.
|
|
|
|
|
29.6.2015, 16:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 17.6.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 236924
|
Инспектор тепловой сети, является представителем технадзора той же т/сети и требует соблюдения всего-всего, за исключением вторичных систем по закрытой схеме. Ростехнадзор - это техника безопасности и они актуальны до получения постоянного допуска в эксплуатацию. Их подписей нигде нет в паспорте готовности ОЗП и много Вы их видели после ввода итп в эксплуатацию???.
|
|
|
|
|
29.6.2015, 17:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854
|
Может быть каким то краем ЦТП автора поста попал под действие ФЗ РФ от 23 ноября 2009 года No 261? У нас в РК СНиП действует, хотя это не принципиально для актуализированной редакции того же содержания.
Сообщение отредактировал испытатель - 29.6.2015, 17:31
|
|
|
|
|
29.6.2015, 17:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 17.6.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 236924
|
|
|
|
|
|
1.7.2015, 8:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400
|
Цитата(Алексс @ 29.6.2015, 16:07) Инспектор тепловой сети, является представителем технадзора той же т/сети и требует соблюдения всего-всего, за исключением вторичных систем по закрытой схеме. Ростехнадзор - это техника безопасности и они актуальны до получения постоянного допуска в эксплуатацию. Их подписей нигде нет в паспорте готовности ОЗП и много Вы их видели после ввода итп в эксплуатацию???. Вы опять забыли добавить, что это только Ваше мнение. А Рсотехнадзор здесь причём? Цитата(Алексс @ 29.6.2015, 17:31) См. здесь Что смотреть? Местную инструкцию? Это Вы называете НПА? Эта инструкция может применяться для Санкт-Петербурга в части требований не противоречащих действующему законодательству РФ.
Сообщение отредактировал KARTS - 1.7.2015, 8:51
|
|
|
|
|
3.7.2015, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 17.6.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 236924
|
Так я и говорю РТН здесь ни причем. Линейный инспектор тепловых сетей выполняет эти функции.
|
|
|
|
|
3.7.2015, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400
|
Цитата(Алексс @ 3.7.2015, 14:10) Так я и говорю РТН здесь ни причем. Линейный инспектор тепловых сетей выполняет эти функции. НА ОСНОВАНИИ ЧЕГО? (третий раз вроде спросил )
|
|
|
|
|
3.7.2015, 16:09
|
Отдыхающий
Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392
|
Цитата(KARTS @ 3.7.2015, 14:27) НА ОСНОВАНИИ ЧЕГО? (третий раз вроде спросил ) Никогда не спрашивал) Однако предполагаю: Цитата Приказ Министерства энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) от 12 марта 2013 г. N 103 г. Москва 2. Проверка муниципальных образований осуществляется Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, проверка теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется органами местного самоуправления поселений, городских округов (далее - уполномоченные органы). По скольку глава администрации (ну или МЭР там) сам не занимается тепломеханикой, он просит этим заняться специалиста (например управляющую компанию), представителем которой и будет "инспектор тепловых сетей". Какие ещё варианты?
Сообщение отредактировал Karrimdra - 3.7.2015, 16:10
|
|
|
|
|
3.7.2015, 16:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
|
Цитата(kennedy @ 26.6.2015, 14:54) Ребят, инспектор теплосети, дал предписание собрать перечень документов на тепловой пункт. Один из пунктов "График периодичности опробования и работ оборудования теплового пункта" Может кто поможет с бланком, как он выглядит это график. Спасибо. Не видел такого документа, по видимому отсебятина... пусть инспектор сошлется на соответствующий пункт ПТЭ ТЭ. например: 2.8.1. При эксплуатации тепловых энергоустановок хранятся и используются в работе следующие документы: - генеральный план с нанесенными зданиями, сооружениями и тепловыми сетями; - утвержденная проектная документация (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми по-следующими изменениями; - акты приемки скрытых работ, испытаний и наладки тепловых энергоустановок и тепловых сетей, акты приемки тепловых энергоустановок и тепловых сетей в эксплуатацию; - акты испытаний технологических трубопроводов, систем горячего водоснабжения, отопле-ния, вентиляции; - акты приемочных комиссий; - исполнительные чертежи тепловых энергоустановок и тепловых сетей; - технические паспорта тепловых энергоустановок и тепловых сетей; - технический паспорт теплового пункта; - инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей, а также должностные ин-струкции по каждому рабочему месту и инструкции по охране труда... .... или 2.4.8. Тепловые энергоустановки принимаются потребителем (заказчиком) от подрядной организации по акту. Для проведения пусконаладочных работ и опробования оборудования тепловые энергоустановки представляются органу государственного энергетического надзора для осмотра и выдачи временного разрешения. 2.4.9. Комплексное опробование проводится заказчиком. При комплексном опробовании проверяется совместная работа основных агрегатов и всего вспомогательного оборудования под нагрузкой. Началом комплексного опробования тепловых энергоустановок считается момент их включения. Комплексное опробование оборудования производится только по схемам, предусмотренным проектом. Комплексное опробование оборудования тепловых энергоустановок считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы основного оборудования в течение 72 ч на основном топливе с номинальной нагрузкой и проектными параметрами теплоносителя. Комплексное опробование тепловых сетей - 24 ч. т.е. есть Акт комплексного опробывания.... и никакой периодичности....
|
|
|
|
|
6.7.2015, 8:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400
|
Цитата(Karrimdra @ 3.7.2015, 17:09) По скольку глава администрации (ну или МЭР там) сам не занимается тепломеханикой, он просит этим заняться специалиста (например управляющую компанию), представителем которой и будет "инспектор тепловых сетей".
Какие ещё варианты? Никаких вариантов. Всё изложено в приказе Минэнерго, который Вы, похоже, не дочитали, также как и данную тему. Я ранее уже давал ссылку на этот приказ. "Мэр попросил"? Никто никого не просит. Тем более управляющую организацию. Представитель ТСО(или сетевой организации) может быть включен в состав комиссии. Перечень того, что проверяет комиссия указан в приказе Минэнерго и ничего более. По результатам проверки составляется соответствующий Акт. И никаких предписаний. Что касается вопроса автора темы. Представителю ТСО должен быть предоставлен беспрепятственный доступ к теплопотребляющей установке и приборам учёта Потребителя в соответствии с Правилами организации теплоснабжения: "110. Потребитель тепловой энергии обязан обеспечить доступ представителей теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций к приборам учета и теплопотребляющим установкам для: проверки исправности приборов учета, сохранности контрольных пломб и снятия показаний и контроля за снятыми потребителем показаниями; проведения поверок, ремонта, технического и метрологического обслуживания, замены приборов учета, если они принадлежат теплоснабжающей или теплосетевой организации; контроля договорных режимов потребления, в том числе для проверки состояния теплопотребляющих установок и качества возвращаемого теплоносителя, в том числе при подключении их к системе теплоснабжения после ремонта или отключений по иным причинам."
Сообщение отредактировал KARTS - 6.7.2015, 8:47
|
|
|
|
|
6.7.2015, 9:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 17.6.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 236924
|
В соответствии с Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 401 "О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" На основании требований ГК РФ статьи 539, о договоре энергоснабжения, потребитель энергоресурсов (тепловой энергии) должен обладать энергопринимающим устройством, отвечающим установленным техническим требованиям, оборудованным узлом учета потребления энергии. 1. Документ, подтверждающий право подающей заявление на допуск организации на строительство сооружения (в составе которого находится предъявляемая к сдаче тепловая установка) (Распоряжение губернатора на строительство и технические условия на теплоснабжение, выданные энергоснабжающей организацией). 2. Комплект проектной документации (оформленный в объеме требований ГОСТ 21.101-97) согласованной в установленном порядке (п. 2.4.3 ПТЭ ТЭ). 3. Исполнительные чертежи тепловых установок и тепловых сетей (п.п. 2.8.1, 2.4.6 ПТЭ ТЭ). 4. Установленный энергоснабжающей организацией (источником) режим потребления энергии (ГК РФ, ч. II, ст. 543, п.1), (п. 15.1.3 ПТЭ ТЭ, п. 15.2.3) (Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83). 5. Справку о выполнении технических условий энергоснабжающей организации (п. 23 «Правил подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утверждены постановлением Правительства РФ № 83 от 13.02.2006 г.).). 6. Акт раздела границ эксплуатационной и балансовой принадлежности сторон по тепловым сетям и тепловым энергоустановкам. 7. Документацию, подтверждающую окончание всех строительных и монтажных работ по сдаваемым тепловым энергоустановкам (п. 2.4.5 ПТЭ ТЭ): 7.1. Копии лицензий монтажных и пусконаладочных организаций на право производства работ. 7.2. Акт первичного (предпускового) технического освидетельствования (п. 2.6.3 ПТЭ ТЭ). 7.3. Акты приемки скрытых работ (п. 2.4.4 и 2.8.1 ПТЭ ТЭ) по перечню и формам в установленном порядке СНиП 3.05.01-85 и СНиП 3.05.07-85, приложение №2, поз.4. 7.4. Акт сдачи строительной части помещения под монтаж тепловых энергоустановок по форме обязательного приложения № 1, поз.2 СНиП 3.05.07-85. 7.5. Акты индивидуальных испытаний технологических трубопроводов, систем горячего водоснабжения, отопления, вентиляции (п. 2.8.1, п. 2.4.5 ПТЭ ТЭ) в установленном порядке СНиП 3.05.01-85 по форме обязательного приложения № 1 и СНиП 3.05.07-85, приложения № 1 поз. 17 (с передачей документации по реестру п.п. 1-16). 7.6. Разрешительная документация органов Ростехнадзора на оборудование, работающее под давлением (на которое распространяются требования Федерального Закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»). 7.7. Акт о допуске электроустановок, предъявляемой к сдаче системы теплоснабжения. 7.8. Технические паспорта тепловых энергоустановок и тепловых сетей (п.п. 2.8.1, 2.4.6 ПТЭ ТЭ). 7.9. Технический паспорт теплового пункта (п. 2.8.1, п. 2.4.6 ПТЭ ТЭ). 7.10. Сертификаты на оборудование (п. 13.5, п. 14.2 ПТЭ ТЭ). 8. Документация, подтверждающая подготовленность условий для надежной и безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок (п. 2.4.7 ПТЭ ТЭ): 8.1. Положение о теплотехнической службе (п. 2.2.4, п. 2.3.2, п. 2.3.6, п. 15.1.9 ПТЭ ТЭ). 8.2. Копия приказа о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых установок и его заместителя (п. 2.2.2 ПТЭ ТЭ). 8.3. Копия протоколов проверки знаний в комиссии Ростехнадзора «ответственного» и его заместителя. 8.4. Копия договора об эксплуатации тепловых установок специализированной организацией. (п. 2.8.4 ПТЭ ТЭ). 8.5. Укомплектованность обученным (с проверкой знаний) персоналом. 8.6. Инструкции по эксплуатации, охране труда, пожарной безопасности, должностные инструкции. 8.7. Перечень необходимых инструкций, схем и других оперативных документов, утвержденный техническим руководителем организации (п. 2.4.7, п. 2.8.2, п. 2.81 ПТЭ ТЭ). 8.8. Протоколы испытания средств индивидуальной и коллективной защиты (п. 2.4.7 ПТЭ ТЭ) по перечню согласованного проекта (п. 2.10.2 ПТЭ ТЭ). 8.9. Оперативный план тушения пожара (п. 2.11.5 ПТЭ ТЭ). 8.10. Перечень средств связи, сигнализации и пожаротушения, аварийного освещения и вентиляции, предусмотренных согласованным проектом (п. 2.4.7 ПТЭ ТЭ). 8.11. Программы заполнения тепловых сетей, их промывку, дезинфекцию, включение циркуляции, продувку и другие операции по пуску водяных и паровых тепловых сетей, утвержденную техническим руководителем организации и согласованной с источником теплоты (п. 2.6.5 ПТЭ ТЭ), (п. 6.2.20 и п. 2.4.5 ПТЭ ТЭ). 8.12. Программы гидростатического или манометрического испытания на герметичность (по обязательной форме приложения № 3 СНИП 3.05.01-85, п.п. 6.2.20, 2.4.5, 2.6.5, 2.8.2 ПТЭ ТЭ). 9. Программы проведения испытаний, методики инструментальных измерений, проводимых на тепловых энергоустановках тепловых сетях в процессе проведения пусконаладочных работ (п. 2.6.5, п. 2.6.2 ПТЭ ТЭ) в объеме следующих требований: - обеспечения в помещениях расчетных температур воздуха (п. 9.3.25 ПТЭТЭ); - распределения теплоносителя между теплопотребляющим оборудованием в соответствии с расчетными нагрузками (п. 9.3.25 ПТЭТЭ); - тепловых испытаний на равномерность прогрева отопительных приборов (п. 9.3.24 ПТЭ ТЭ); - обеспечения надежности и безопасности эксплуатации (п. 9.3.25 ПТЭТЭ) (Оценки технического состояния приборов безопасности для обеспечения надежности и безопасной эксплуатации); - определения теплоаккумулирующей способности здания и теплозащитных свойств ограждающих конструкций (п. 9.3.25 ПТЭТЭ). ПТЭ ТЭ №115 2.7.3. Система технического обслуживания и ремонта носит планово-предупредительный характер. На все виды тепловых энергоустановок необходимо составлять годовые (сезонные и месячные) планы (графики) ремонтов. Годовые планы ремонтов утверждает руководитель организации. При планировании технического обслуживания и ремонта проводится расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности (время простоя в ремонте), потребности в персонале, а также в материалах, комплектующих изделиях и запасных частях. В организации составляется перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей, утверждаемый техническим руководителем организации, ведется точный учет наличия запасных частей и запасного оборудования и материалов, который пополняется по мере их расходования при ремонтах.
График и перечень Т/О могу дать.
Сообщение отредактировал Алексс - 6.7.2015, 9:43
|
|
|
|
|
6.7.2015, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400
|
Алексс, Вы тему не забыли? Цитата(kennedy @ 26.6.2015, 12:54) Ребят, инспектор теплосети, дал предписание собрать перечень документов на тепловой пункт. Один из пунктов "График периодичности опробования и работ оборудования теплового пункта" Может кто поможет с бланком, как он выглядит это график. Спасибо.
|
|
|
|
|
14.9.2015, 11:43
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.2.2014
Пользователь №: 224256
|
Здравствуйте, я продолжу тему, надеюсь автор не против... вот такой перечень выдают инспектора
________.pdf ( 389,09 килобайт )
Кол-во скачиваний: 914, а вот акт готовности выдавать отказываются по причине отсутствия документации. Так и живем...)
|
|
|
|
|
16.9.2015, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400
|
Цитата(fkazimov @ 14.9.2015, 11:43) ...а вот акт готовности выдавать отказываются по причине отсутствия документации. Так и живем...) ТСО не выдаёт Актов проверки готовности к ОП, вроде выше всё сказано. То что с Вас требуют в приведённом перечне в приказе Минэнерго №103 не наблюдается. Ну и живите так, тепло дали?
|
|
|
|
|
16.9.2015, 17:48
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.2.2014
Пользователь №: 224256
|
Цитата(KARTS @ 16.9.2015, 14:13) Ну и живите так, тепло дали? Погоды стоят прекрасные, поэтому отопление пока не дали, а написали гарантийное письмо, что все сделаем... Основной упор сейчас делают на акт Ростехнадзора, просят принести копию + развернутый А3. Вот что делать, если его нет?
|
|
|
|
|
23.8.2016, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 1.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41583
|
Живем в Москве в этом году начали требовать документацию на тепловые пункты. 1 Постоенные после 2003 г. список длинней. 2 Построенные до 2003 г. У нас практически все построены до 2003 г. Насколько обосновано требование ведение журнала если теплосчетчики подключены к системе дистанционного снятия показаний и журнал за полгода есть электронный. Пункты 2 , 4 , 5 , 9 , 10 понятны Кто может разъяснить насколько обоснованы остальные и зачем они нужны да еще в ЦТП Для чего нужна режимная карта П-8 кто ее готовит нашел одну как образец так на ней 4 подписи.
Сообщение отредактировал glavmex - 23.8.2016, 12:53
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
5.4.2018, 8:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 31.7.2014
Пользователь №: 240883
|
Всем добрый день! Выручайте. На заводе есть 3 ИТП, теплоноситель пар. Пар дает соседний завод, без особых требований, только оплата. Соответственно никакой абсолютно документации нет. Ждем инспектора, уведомление пришло. Не пришлете рыбу документации хоть какой нибудь для ЦТП? Ну ППР, акт готовности, и т.д.... Инструкцию по эксплуатации и еще что-либо. Спасибо.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|