> Полипропиленовая водопроводная труба, На бытовой канализации
Михаил I
сообщение 10.8.2020, 8:59
Сообщение #1


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Коллеги, добрый день.

Задача такая. Провести бытовую канализацию в жилом доме в санузле скрыто. Трубу планируется проложить между двумя плитами.

В Соответствии с СП73.13330.2016 п. 6.1.2 для самотечных раструбных труб необходимо предусматривать люки для доступа к разборным соединениям (раструбам).

п.6.1.2
Разъемные соединения трубопроводов, а также арматуру, ревизии и прочистки следует располагать в местах, где они доступны для обслуживания.
Для трубопроводов, проложенных скрыто, для доступа к разборным соединениям и арматуре необходимо предусмотреть люки.


Подскажите, если ли у кого-нибудь опыт обойти это требование путем применения трубопроводов из полипропилена на сварных муфтовых соединениях?
Не будет разъемных соединений, не нужны будут люки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 10.8.2020, 9:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Михаил I @ 10.8.2020, 8:59) *
Коллеги, добрый день.

Задача такая. Провести бытовую канализацию в жилом доме в санузле скрыто. Трубу планируется проложить между двумя плитами.

В Соответствии с СП73.13330.2016 п. 6.1.2 для самотечных раструбных труб необходимо предусматривать люки для доступа к разборным соединениям (раструбам).

п.6.1.2
Разъемные соединения трубопроводов, а также арматуру, ревизии и прочистки следует располагать в местах, где они доступны для обслуживания.
Для трубопроводов, проложенных скрыто, для доступа к разборным соединениям и арматуре необходимо предусмотреть люки.


Подскажите, если ли у кого-нибудь опыт обойти это требование путем применения трубопроводов из полипропилена на сварных муфтовых соединениях?
Не будет разъемных соединений, не нужны будут люки.

на стыке будут зазубрены, которые будут создавать
в плите у вас разве будет больше 6м? если меньше, тогда возьмите для наружки трубы, они до 6м цельными могут быть. "приямок" у подъема все равно нужно делать.
иногда безраструбный чугун прокатывает. фины его и заливают в тело несущих плит для трапов в с/у.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 10.8.2020, 10:32
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Будет подключение мойки к канализации от стояка, который в с/у. Прямого участка нет, будут повороты, а значит, раструбы. Сделать несколько люков в с/у такое себе решение.
Чугун же тоже соединяется разъемными соединениями. Даже без раструба, все равно разъемное. Думаю финны и не знают про СП73.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 10.8.2020, 13:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Михаил I @ 10.8.2020, 10:32) *
Будет подключение мойки к канализации от стояка, который в с/у. Прямого участка нет, будут повороты, а значит, раструбы. Сделать несколько люков в с/у такое себе решение.
Чугун же тоже соединяется разъемными соединениями. Даже без раструба, все равно разъемное. Думаю финны и не знают про СП73.

ну я видел решение пару раз с безраструбной и в плите (не несущей, просто лежащей на грунте) и в стяжке в россии.
финское решение проскакивало также в россии, возможно по какому нибудь сту или согласованию типового проекта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.8.2020, 14:38
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9182
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Михаил I @ 10.8.2020, 10:32) *
Будет подключение мойки к канализации от стояка, который в с/у. Прямого участка нет, будут повороты, а значит, раструбы.

На поворотах прочистки надо ставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 10.8.2020, 18:10
Сообщение #6


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 4976
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(Михаил I @ 10.8.2020, 12:32) *
Прямого участка нет, будут повороты,

много поворотов? под 90гр на углах плит?
под 45 гр никак не загнуть?
ПНД ф50 не ляжет? без муфт

уж если хоронить, то лучше клеевой ПВХ,, чем полипропилен. у него соединения калиброванные.
не у всех монтажников ручки прямые. перегреют полипропилен трубу или тонкостенную зарядят. Получится отбортовка по периметру фитинга внутри.

Сообщение отредактировал nick2 - 10.8.2020, 18:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 11.8.2020, 7:37
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



А насколько ПВХ труба с раструбом с клеевыми соединением подойдет под определение "не разборное соединение"?

Трубы все ду50, соток нет. Прочистки на поворотах, которых 1-2, думаю не ставить. Прочистят через мойку. Длина небольшая - метра 3.

Всем спасибо, попробуем ПВХ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 11.8.2020, 9:15
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Михаил I @ 11.8.2020, 7:37) *
А насколько ПВХ труба с раструбом с клеевыми соединением подойдет под определение "не разборное соединение"?

Трубы все ду50, соток нет. Прочистки на поворотах, которых 1-2, думаю не ставить. Прочистят через мойку. Длина небольшая - метра 3.

Всем спасибо, попробуем ПВХ.

клей растворяет частично материал трубы, так что совсем неразборное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 11.8.2020, 11:30
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2725
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Главное повороты не делать 90° отводами, а использовать 15, 30, 45° и их комбинации, а то не прочистят потом - трос не пройдёт, ну и уклон 3см на 1м как минимум, он же и максимум. А так да, ПВХ клеевой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 13.8.2020, 21:34
Сообщение #10


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 4976
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(Хоттабыч @ 11.8.2020, 13:30) *
Главное повороты не делать 90° отводами, а использовать 15, 30, 45° и их комбинации, а то не прочистят потом - трос не пройдёт, ну и уклон 3см на 1м как минимум, он же и максимум. А так да, ПВХ клеевой.

ПВХ клеевой имеет фитинги-углы 45 гр.
есть клеевые шланги с внутренним диаметром на 50. шланг внутри гладкостенный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения