Дополнительное охлаждение конденсатора!, Нестандартное решение! |
|
|
|
4.8.2017, 14:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 195527
|
В пики нагрузок после конденсатора не выходит на заданные температуры фреон. Приходится теплообменник поливать холодной водой! Здравствуйте коллеги возникает вопрос можно ли предусмотреть к воздушному конденсатору Gunter дополнительное водяное охлаждение теплообменника с помощью каких нибудь распылительных форсунок. Может быть кто сталкивался с таким решение?
|
|
|
|
|
9.8.2017, 17:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 464
Регистрация: 22.3.2011
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566
|
Он изначально плохо охлаждал ? Может грязный или крутится в неправильном направлении ?
|
|
|
|
|
9.8.2017, 17:42
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43699
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Конечно можно. Если по колхозному, что бы и нет. Так на авто делали когда радиатора не хватало - от омывайки брали форсунку и трубку и поливали насосом омывайки радиатор. Жару пережить и не так раскрячишься.
|
|
|
|
|
9.8.2017, 21:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
|
Лейте воду, воду господа! Во вложении расчет, выполненный для градирни 1,2 мВт, орошаемой водой из типового городского водопровода. Если я в чем-то ошибся - поправьте меня. Ну и фото заодно приложил, Европа, 1 год эксплуатации. Тоже, как видим, дебилов хватает.
|
|
|
|
|
9.8.2017, 21:32
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43699
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
А если в Европе поставить такую машины без воды, скажем в прибрежном городе, например Питере, где каждый день дождь. Такой же эффект будет как на фото? Или нужна именно хитрым образом приготовленная водопроводная вода?
|
|
|
|
|
9.8.2017, 22:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
|
для полива водой существует специально обученное оборудование, их еще называют градирнями. Градирни, в отличие от вышеприведенного примера, работают и в Питере. Почему? все просто. В доширачных аппаратах производится единоразовый "впрыск" воды в зону всасывания воздуха. И если этот воздух 100% влажности никакого эффекта не увидим. В градирнях процесс "донасыщения" воздуха идет параллельно с его разогревом, примерно так: нагрели, появилась возможность увлажнить - увлажнили. И так постоянно по всей глубине теплообменника. И это работает даже при 100% изначальной влажности. И не надо никакой "хитрым образом приготовленной водопроводной воды". Правильно организованный процесс подмеса свежей позволяет обойтись без обратного осмоса и других подобных технологий
Сообщение отредактировал v-david - 9.8.2017, 22:55
|
|
|
|
|
9.8.2017, 23:13
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43699
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Я не о том. Фотографию наверное надо рассматривать как легкие курильщика. Что там случилось с ТО в европе, что так испортило ТО? И почему такое не может произойти в европе, в питере, где каждый день дождь и вода попадает на ТО?
|
|
|
|
|
10.8.2017, 7:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
|
Ничего там особенного не произошло, просто поливали водой то, что не предназначено для полива водой. Такое может и будет происходить везде, где оченно экономные заказчики и оченно мудрые манагеры находят друг друга. Какая встреча!! "Никого не жалко" (С)
Сообщение отредактировал v-david - 10.8.2017, 7:22
|
|
|
|
|
10.8.2017, 16:54
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Алматы
Пользователь №: 21939
|
3 года распыляется вода на теплообменники чиллера Эмерсоновского. Ничё там не разъело! Единственно распыление сделал возле теплообменника, а не непосредственно на конденсатор. Форсунки нашёл самые мелкие от ручного опрыскивателя. Включается от термостата, по температуре окр. воздуха! Есть ещё тема установить систему водяного тумана. Но дорогое удовольствие!
|
|
|
|
|
10.8.2017, 17:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
|
Там не разъедает Вы не так поняли. Там соли зависают, это как наркотик, стоит только начать и все, конец известен. Срок, правда, разный, но конец один.
|
|
|
|
|
10.8.2017, 18:26
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Алматы
Пользователь №: 21939
|
Выхода не было другого! Установки рассчитаны на максимум 38 С вокруг. А поднимается во второй половине дня но 46 С. Единственное! перед конденсатором установлены фильтра для крупного мусора! Возможно что долетает по ним в основном стекает. Но по корпусу лишнее течёт в изобилии! Пред монтажом консультировался у офицалов! Они сказали ПЖЛСТ, только не на прямую на конденсатор! У них есть заводская опция, Забыл эт слово матершиное! Смысл в общем, что перед кондыком стоят типа жалюзей с текущей по ним водой. А подобное разъедание я видел на комбинате медном, но там медный купорос в воздухе!!!! Видео чёт не лезет! Ещё меня пугали что пух в мае ну просто прилипнет и на всегда! Типа только зубилом его потом отковыривать! Ничего подобного! Пух почему то перестал долетать до конденсатора!!!
Сообщение отредактировал olegator1937 - 10.8.2017, 18:41
Прикрепленные файлы
w.jpg ( 128,07 килобайт )
Кол-во скачиваний: 56
|
|
|
|
|
11.8.2017, 10:34
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43699
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Цитата(v-david @ 10.8.2017, 17:44) Там не разъедает Вы не так поняли. Там соли зависают, это как наркотик, стоит только начать и все, конец известен. Срок, правда, разный, но конец один. Я о том, что дождевая вода в городе тоже с солями. И также попадает на ТО. В Астрахани поменьше, а в Питере побольше.
|
|
|
|
|
11.8.2017, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
|
тут спорить не буду, с дождевой не связывался, не измерял параметры. Но то, что она собирает грязь из атмосферы бесспорно.
|
|
|
|
|
22.8.2017, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 16.6.2014
Пользователь №: 236751
|
Добрый день. Этот вопрос в Европе и южных регионах достаточно решаемый. Есть системы оросительных форсунок среднего давления например производит Carel, обратитесь в представительство, расскажут, посоветуют.
Те фотографии, что выложены выше это пример неправильного подбора оросителей, т.е. от излишне "агрессивного" орошения поверхности. Фактически оросители необходимо подбирать, что бы вся вода при их включении испарялась не попадая не теплообменник, в обратном случае на нем появляется биметаллическая пара (медь/алюминий). По этой причине такие оросители располагаются с распылением от теплообменника.
Как было правильно сказано выше дождевая вода - дистиллированная, она не содержит солей и соответственно не вызывает электролитическую коррозию.
Таким образом если вы хотите немного снизить температуру на входе в теплообменник, то обычный дешевый ороситель это ваш выбор. Если вы хотите снижать температуру на входе значительно, тогда необходимо заказывать драй-куллеры/выносные конденсаторы сразу с ламелями из сплава Алюмагний, а лучше сразу медные ламели/трубки.
Либо ставьте системы обратного осмоса с высокой степенью очистки.
И да, турболамели в драй-куллерах/выносных конденсаторах и ороситель это вещи фактически несовместимые. Если хотите посмотреть как это сделать правильно наверное обратитесь в Каберо, они любят возить показывать свои сухие охладители с орошением без обратного осмоса после 10 лет эксплуатации.
Сообщение отредактировал necroz - 22.8.2017, 13:55
|
|
|
|
|
8.10.2017, 17:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 7.10.2017
Пользователь №: 329391
|
Применение сотовика не оправданно? ставится после сетки(конденстара) вытягиваемый воздух будет более влажный, осаждаться на микроканальнике испаряться(отбирая энергию). Если в чем то не прав прошу прощения и жду разъяснений
|
|
|
|
|
8.10.2017, 19:56
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10684
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата(necroz @ 22.8.2017, 17:53) Добрый день. Этот вопрос в Европе и южных регионах достаточно решаемый. Есть системы оросительных форсунок среднего давления например производит Carel, обратитесь в представительство, расскажут, посоветуют.
Те фотографии, что выложены выше это пример неправильного подбора оросителей, т.е. от излишне "агрессивного" орошения поверхности. Фактически оросители необходимо подбирать, что бы вся вода при их включении испарялась не попадая не теплообменник, в обратном случае на нем появляется биметаллическая пара (медь/алюминий). По этой причине такие оросители располагаются с распылением от теплообменника.
Как было правильно сказано выше дождевая вода - дистиллированная, она не содержит солей и соответственно не вызывает электролитическую коррозию.
Таким образом если вы хотите немного снизить температуру на входе в теплообменник, то обычный дешевый ороситель это ваш выбор. Если вы хотите снижать температуру на входе значительно, тогда необходимо заказывать драй-куллеры/выносные конденсаторы сразу с ламелями из сплава Алюмагний, а лучше сразу медные ламели/трубки.
Либо ставьте системы обратного осмоса с высокой степенью очистки.
И да, турболамели в драй-куллерах/выносных конденсаторах и ороситель это вещи фактически несовместимые. Если хотите посмотреть как это сделать правильно наверное обратитесь в Каберо, они любят возить показывать свои сухие охладители с орошением без обратного осмоса после 10 лет эксплуатации. на странной планете вы живёте, если у вас все дожди дистиллированные. у нас вот все больше кислотные ходят
|
|
|
|
|
11.10.2017, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1923
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Лев, и ты повелся на скрытую рекламу!
|
|
|
|
|
11.10.2017, 12:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 16.6.2014
Пользователь №: 236751
|
Цитата(LordN @ 8.10.2017, 19:56) на странной планете вы живёте, если у вас все дожди дистиллированные. у нас вот все больше кислотные ходят Очень бы хотелось увидеть пруфы. Какой конкретно pH для Вас считается кислотным дождем ? Естественно дождевая вода имеет pH меньше 7, а именно около 5,5 связанно это с образованием в дождевой воде угольной кислоты при контакте с окружающим CO2. В крупных мегаполисах этот показатель незначительно ниже, над океаном выше, что опять же связано с тем, что содержание СО2 и других оксидов варьирует незначительно по регионам. Поверьте мне в случае если в воздухе будет содержаться значительное количество моно-, ди-оксидов серы или азота, про которые Вы видимо говорите, т.к. они соединяясь водой дают кислоты серную, азотную, сернистую и пр., дожди будут являться наименьшей проблемой, хотя бы потому, что в легких человека так же содержится вода которая соединяясь с указными выше оксидами будет наносить гораздо больший вред организму. Насколько я помню в ГОСТ на дистиллированную воду допускается pH от 5 до 6 (т.е. по своему составу она и есть тот самый ужасный кислотный дождь).
Сообщение отредактировал necroz - 11.10.2017, 12:56
|
|
|
|
|
|