> Дополнительное охлаждение конденсатора!, Нестандартное решение!
edyardsss
сообщение 4.8.2017, 14:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 195527



В пики нагрузок после конденсатора не выходит на заданные температуры фреон. Приходится теплообменник поливать холодной водой!
Здравствуйте коллеги возникает вопрос можно ли предусмотреть к воздушному конденсатору Gunter дополнительное водяное охлаждение теплообменника с помощью каких нибудь распылительных форсунок.
Может быть кто сталкивался с таким решение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
immer
сообщение 9.8.2017, 17:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 464
Регистрация: 22.3.2011
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566



Он изначально плохо охлаждал ? Может грязный или крутится в неправильном направлении ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 9.8.2017, 17:42
Сообщение #3


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43699
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Конечно можно.
Если по колхозному, что бы и нет.
Так на авто делали когда радиатора не хватало - от омывайки брали форсунку и трубку и поливали насосом омывайки радиатор.
Жару пережить и не так раскрячишься.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 9.8.2017, 21:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Лейте воду, воду господа!
Во вложении расчет, выполненный для градирни 1,2 мВт, орошаемой водой из типового городского водопровода. Если я в чем-то ошибся - поправьте меня. Ну и фото заодно приложил, Европа, 1 год эксплуатации. Тоже, как видим, дебилов хватает.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________________1_2____.doc ( 36,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
Прикрепленный файл  IMG_2323.JPG ( 114,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
Прикрепленный файл  IMG_2327.JPG ( 263,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 9.8.2017, 21:32
Сообщение #5


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43699
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



А если в Европе поставить такую машины без воды, скажем в прибрежном городе, например Питере, где каждый день дождь.
Такой же эффект будет как на фото?
Или нужна именно хитрым образом приготовленная водопроводная вода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 9.8.2017, 22:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



для полива водой существует специально обученное оборудование, их еще называют градирнями. Градирни, в отличие от вышеприведенного примера, работают и в Питере. Почему? все просто. В доширачных аппаратах производится единоразовый "впрыск" воды в зону всасывания воздуха. И если этот воздух 100% влажности никакого эффекта не увидим. В градирнях процесс "донасыщения" воздуха идет параллельно с его разогревом, примерно так: нагрели, появилась возможность увлажнить - увлажнили. И так постоянно по всей глубине теплообменника. И это работает даже при 100% изначальной влажности.
И не надо никакой "хитрым образом приготовленной водопроводной воды". Правильно организованный процесс подмеса свежей позволяет обойтись без обратного осмоса и других подобных технологий


Сообщение отредактировал v-david - 9.8.2017, 22:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 9.8.2017, 23:13
Сообщение #7


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43699
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Я не о том.
Фотографию наверное надо рассматривать как легкие курильщика.
Что там случилось с ТО в европе, что так испортило ТО?
И почему такое не может произойти в европе, в питере, где каждый день дождь и вода попадает на ТО?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 10.8.2017, 7:21
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Ничего там особенного не произошло, просто поливали водой то, что не предназначено для полива водой. Такое может и будет происходить везде, где оченно экономные заказчики и оченно мудрые манагеры находят друг друга. Какая встреча!! "Никого не жалко" (С)

Сообщение отредактировал v-david - 10.8.2017, 7:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olegator1937
сообщение 10.8.2017, 16:54
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Алматы
Пользователь №: 21939



3 года распыляется вода на теплообменники чиллера Эмерсоновского. Ничё там не разъело!
Единственно распыление сделал возле теплообменника, а не непосредственно на конденсатор. Форсунки нашёл самые мелкие от ручного опрыскивателя. Включается от термостата, по температуре окр. воздуха!
Есть ещё тема установить систему водяного тумана. Но дорогое удовольствие!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 10.8.2017, 17:44
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Там не разъедает Вы не так поняли. Там соли зависают, это как наркотик, стоит только начать и все, конец известен. Срок, правда, разный, но конец один.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olegator1937
сообщение 10.8.2017, 18:26
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Алматы
Пользователь №: 21939



Выхода не было другого!
Установки рассчитаны на максимум 38 С вокруг. А поднимается во второй половине дня но 46 С.
Единственное! перед конденсатором установлены фильтра для крупного мусора! Возможно что долетает по ним в основном стекает. Но по корпусу лишнее течёт в изобилии!
Пред монтажом консультировался у офицалов! Они сказали ПЖЛСТ, только не на прямую на конденсатор!
У них есть заводская опция, Забыл эт слово матершиное! Смысл в общем, что перед кондыком стоят типа жалюзей с текущей по ним водой.
А подобное разъедание я видел на комбинате медном, но там медный купорос в воздухе!!!!


Видео чёт не лезет!

Ещё меня пугали что пух в мае ну просто прилипнет и на всегда! Типа только зубилом его потом отковыривать!
Ничего подобного! Пух почему то перестал долетать до конденсатора!!!

Сообщение отредактировал olegator1937 - 10.8.2017, 18:41
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  w.jpg ( 128,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 11.8.2017, 10:34
Сообщение #12


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43699
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(v-david @ 10.8.2017, 17:44) *
Там не разъедает Вы не так поняли. Там соли зависают, это как наркотик, стоит только начать и все, конец известен. Срок, правда, разный, но конец один.

Я о том, что дождевая вода в городе тоже с солями.
И также попадает на ТО.
В Астрахани поменьше, а в Питере побольше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 11.8.2017, 13:38
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



тут спорить не буду, с дождевой не связывался, не измерял параметры. Но то, что она собирает грязь из атмосферы бесспорно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
necroz
сообщение 22.8.2017, 13:53
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 16.6.2014
Пользователь №: 236751



Добрый день.
Этот вопрос в Европе и южных регионах достаточно решаемый.
Есть системы оросительных форсунок среднего давления например производит Carel, обратитесь в представительство, расскажут, посоветуют.

Те фотографии, что выложены выше это пример неправильного подбора оросителей, т.е. от излишне "агрессивного" орошения поверхности.
Фактически оросители необходимо подбирать, что бы вся вода при их включении испарялась не попадая не теплообменник, в обратном случае на нем появляется биметаллическая пара (медь/алюминий). По этой причине такие оросители располагаются с распылением от теплообменника.

Как было правильно сказано выше дождевая вода - дистиллированная, она не содержит солей и соответственно не вызывает электролитическую коррозию.

Таким образом если вы хотите немного снизить температуру на входе в теплообменник, то обычный дешевый ороситель это ваш выбор.
Если вы хотите снижать температуру на входе значительно, тогда необходимо заказывать драй-куллеры/выносные конденсаторы сразу с ламелями из сплава Алюмагний, а лучше сразу медные ламели/трубки.

Либо ставьте системы обратного осмоса с высокой степенью очистки.

И да, турболамели в драй-куллерах/выносных конденсаторах и ороситель это вещи фактически несовместимые.

Если хотите посмотреть как это сделать правильно наверное обратитесь в Каберо, они любят возить показывать свои сухие охладители с орошением без обратного осмоса после 10 лет эксплуатации.

Сообщение отредактировал necroz - 22.8.2017, 13:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlekseiPobeditel
сообщение 8.10.2017, 17:36
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 7.10.2017
Пользователь №: 329391



Применение сотовика не оправданно? ставится после сетки(конденстара) вытягиваемый воздух будет более влажный, осаждаться на микроканальнике испаряться(отбирая энергию).
Если в чем то не прав прошу прощения и жду разъяснений
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 8.10.2017, 19:56
Сообщение #16


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10684
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(necroz @ 22.8.2017, 17:53) *
Добрый день.
Этот вопрос в Европе и южных регионах достаточно решаемый.
Есть системы оросительных форсунок среднего давления например производит Carel, обратитесь в представительство, расскажут, посоветуют.

Те фотографии, что выложены выше это пример неправильного подбора оросителей, т.е. от излишне "агрессивного" орошения поверхности.
Фактически оросители необходимо подбирать, что бы вся вода при их включении испарялась не попадая не теплообменник, в обратном случае на нем появляется биметаллическая пара (медь/алюминий). По этой причине такие оросители располагаются с распылением от теплообменника.

Как было правильно сказано выше дождевая вода - дистиллированная, она не содержит солей и соответственно не вызывает электролитическую коррозию.

Таким образом если вы хотите немного снизить температуру на входе в теплообменник, то обычный дешевый ороситель это ваш выбор.
Если вы хотите снижать температуру на входе значительно, тогда необходимо заказывать драй-куллеры/выносные конденсаторы сразу с ламелями из сплава Алюмагний, а лучше сразу медные ламели/трубки.

Либо ставьте системы обратного осмоса с высокой степенью очистки.

И да, турболамели в драй-куллерах/выносных конденсаторах и ороситель это вещи фактически несовместимые.

Если хотите посмотреть как это сделать правильно наверное обратитесь в Каберо, они любят возить показывать свои сухие охладители с орошением без обратного осмоса после 10 лет эксплуатации.
на странной планете вы живёте, если у вас все дожди дистиллированные. у нас вот все больше кислотные ходят smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 11.10.2017, 11:51
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1923
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Лев, и ты повелся на скрытую рекламу! laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
necroz
сообщение 11.10.2017, 12:55
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 16.6.2014
Пользователь №: 236751



Цитата(LordN @ 8.10.2017, 19:56) *
на странной планете вы живёте, если у вас все дожди дистиллированные. у нас вот все больше кислотные ходят smile.gif


Очень бы хотелось увидеть пруфы.

Какой конкретно pH для Вас считается кислотным дождем ?
Естественно дождевая вода имеет pH меньше 7, а именно около 5,5 связанно это с образованием в дождевой воде угольной кислоты при контакте с окружающим CO2.
В крупных мегаполисах этот показатель незначительно ниже, над океаном выше, что опять же связано с тем, что содержание СО2 и других оксидов варьирует незначительно по регионам.

Поверьте мне в случае если в воздухе будет содержаться значительное количество моно-, ди-оксидов серы или азота, про которые Вы видимо говорите, т.к. они соединяясь водой дают кислоты серную, азотную, сернистую и пр., дожди будут являться наименьшей проблемой, хотя бы потому, что в легких человека так же содержится вода которая соединяясь с указными выше оксидами будет наносить гораздо больший вред организму.

Насколько я помню в ГОСТ на дистиллированную воду допускается pH от 5 до 6 (т.е. по своему составу она и есть тот самый ужасный кислотный дождь).

Сообщение отредактировал necroz - 11.10.2017, 12:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 7:55