> Диалог о счетчиках воды, тема о тахометрических счетчиках
OlgaO
сообщение 8.5.2007, 14:16
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Пожалуй, надо тему на печать отправить, во первых сохранится, во вторых - с листа проще дальше осмысливать. smile.gif Спасибо, Vict.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 8.5.2007, 14:24
Сообщение #32


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(OlgaO @ 8.5.2007, 14:16) *
Пожалуй, надо тему на печать отправить, во первых сохранится, во вторых - с листа проще дальше осмысливать. smile.gif Спасибо, Vict.

Ок!
Я немного отдохну от темы, в глазах уже рябит от синего-черного ...и продолжим. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 8.5.2007, 14:30
Сообщение #33


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Вы наверно сотни водомеров подобрали руководствуясь снип.
И соответствие действующим стандартам - слишком общее понятие , чтоб делать вывод о том, что паспортные данные заменят
пункт 11.2 предписывающий использование табл. 4.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.5.2007, 14:37
Сообщение #34


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Мне важно согласовать водомер с водоканалом и обеспечить его нормальную работу. А таблица меня в последнюю очередь беспокоит. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 8.5.2007, 14:41
Сообщение #35


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



А что важно вашим проектировщикам - разобраться с замечаниями экспертизы или я не прав.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 8.5.2007, 14:44
Сообщение #36


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(andrey R @ 8.5.2007, 14:37) *
Мне важно согласовать водомер с водоканалом и обеспечить его нормальную работу. А таблица меня в последнюю очередь беспокоит. smile.gif

В упрощенном варианте это правильно! Только под нормальной работе Вы подразумевайте и нормальный учет?! biggrin.gif


Цитата(Сантехник @ 8.5.2007, 14:41) *
А что важно вашим проектировщикам - разобраться с замечаниями экспертизы или я не прав.

а если экспертиза "тупая", то тогда как?

Сообщение отредактировал Vict - 8.5.2007, 14:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.5.2007, 14:48
Сообщение #37


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А что такое нормальный учёт? И главное, кто должен за него платить? Потребитель? Ему учёт не нужен, чем меньше чуствительность счётчика, тем ему лучше. И расход меньше фиксируется, и насос меньше напруги жрёт. smile.gif
Как всегда - разумный компромисс между хотелками заинтересованных сторон.
Экспертиза сама мало что понимает в этом вопросе. Поэтому - по обстановке всё.
Да и водоканал не сильно заработает, если везде пережмёт систему водомерами....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 8.5.2007, 14:56
Сообщение #38


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Экспертиза не "тупая" а государственная или какая она сейчас

Сообщение отредактировал Сантехник - 8.5.2007, 14:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.5.2007, 14:59
Сообщение #39


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Она не тупая, просто вопрос очень специфический, не все спецы понимают, о чём тут идёт речь (как всегда - о деньгах smile.gif ). Я почти не встречал в экспертизе людей, владеющих данным вопросом и понимающих, что стоит за этими цифрами.

Виктор, я немного почистил тему от наносного. Убрал всякие отвлекающие реплики. Надеюсь, Вы не в обиде? Жалко засорять хорошую тему...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 8.5.2007, 15:07
Сообщение #40


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Да и для экспертизы эти деньги мимо кассы и снип попран - самое святое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.5.2007, 15:13
Сообщение #41


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



СНиП - это не фетиш, а помощь проектировщику. Надо видеть, где в нём прямой запрет, а где авторы сами плавают, как это можно наблюдать в пресловутой таблице... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 8.5.2007, 15:29
Сообщение #42


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Для меня таблица не пресловутая. Пресловутая была бы база с 1000 производителей. Но и это бы стерпел но где взять базу данных с параметрами этих счетчиков. А так все просто и ясно и счетчик подбирается за секунду и используется 2 ячейки таблицы. И нафиг нам головные боли толкачей - согласователей. Откат у них и головняк иховый.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 8.5.2007, 16:00
Сообщение #43


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(andrey R @ 8.5.2007, 14:59) *
Виктор, я немного почистил тему от наносного. Убрал всякие отвлекающие реплики. Надеюсь, Вы не в обиде?
Конечно нет! Во первых Вы модератор, во вторых - я не против флуда, но когда он в тему, и желательно с юмором.


Цитата(andrey R @ 8.5.2007, 14:48) *
Да и водоканал не сильно заработает, если везде пережмёт систему водомерами....

Ольга, Андрей сам того не ведая, почти ответил за меня по вопросу о Ду 20 класса С, из нашего диалога.

Итак у Вас 3,1 м3 макс.расход. Т.е. можно применить счетчик Ду15, но Вас смущает потеря давления и мы вместе выбор остановили на Ду 20, и я добавил что класса С. Но водоканал (ВК – ответ на Ваш вопрос smile.gif ) требует от Вас Ду 15, т.к. их интересует и нижний порог счетчика, они не хотят нести убытки. ВК смотрит в СНиП, в т.4, и видит что разница по минимальному расходу почти в два раза и предписывает Вам Ду 15 (в таблице это класс В), и потеря на счетчике их не интересует. Уж поверьте мне на слово.
Но, они еще не знают, что Вы уже знаете! biggrin.gif
А Вы, прочитав и вникнув в ГОСТы, предлагаете им выбор – ребята давайте я все-таки установлю ДУ 20 класса С, потому что при 3 м3/ ч потери на нем составят ~ 0,2кгс, при этом минимальный пропускной расход 25 литров/час, либо если настаиваете ставлю ваш Ду15 с минимальным 30 л/ч и потерей давления ~ 1кгс, но тогда ваши насосы начнут «бунтовать», и электроэнергию лишнюю вам придется платить, и денег за поставленную воду недополучите, и… и т.д., т.к. мне надо установить 10-50 счетчиков (предположим жилой дом). Если Вы им еще копии ГОСТов предоставите, и красиво им объясните (как я biggrin.gif ), …и поверьте что на следующем проекте, ВК уже к Вам будет относиться по другому, в лучшую сторону, т.к. и они такие же как и Вы, окончившие ВУЗ, работающие по специальности поймут что появился проектировщик который думает не только о себе, но и о них тоже….
Вот такая философия..

Сообщение отредактировал Vict - 8.5.2007, 16:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.5.2007, 17:37
Сообщение #44


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Vict @ 8.5.2007, 17:00) *
сам того не ведая, почти ответил за меня

Не, так художественно, как Вы я бы не смог biggrin.gif Ибо ленив и нерадив wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 8.5.2007, 19:10
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Vict @ 8.5.2007, 17:00) *
Итак у Вас 3,1 м3 макс.расход. Т.е. можно применить счетчик Ду15, но Вас смущает потеря давления и мы вместе выбор остановили на Ду 20, и я добавил что класса С. Но водоканал (ВК – ответ на Ваш вопрос smile.gif ) требует от Вас Ду 15, т.к. их интересует и нижний порог счетчика, они не хотят нести убытки. ВК смотрит в СНиП, в т.4, и видит что разница по минимальному расходу почти в два раза и предписывает Вам Ду 15 (в таблице это класс В), и потеря на счетчике их не интересует. Уж поверьте мне на слово.
Но, они еще не знают, что Вы уже знаете! biggrin.gif
Вот такая философия..


Vict, мне понравилась эта философия, я поняла smile.gif Сейчас уже лично у меня с Водоканалом проблем нет, они уже знают, что я знаю smile.gif, все это случилось несколько раньше, именно на поправках в СНиП smile.gif До ГОСТа мы тогда не дошли, было достаточно СНиПа.
Я, пожалуй, еще раз все перечитаю, благо распечатала сегодня, и если что-то еще спроситься, то не откажите в ответе, пожалуйста.
И можно будет еще чуть позднее поговорить об электромагнитных и ультразвуковых счетчиках?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 22.5.2007, 10:14
Сообщение #46


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Виталий07 @ 15.5.2007, 8:39) *
Уж очень интересно!!!
Давайте продолжение!
Продолжения чего? Диалога?
Так принимайте участие и Вы......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 21.7.2007, 15:23
Сообщение #47


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



В одной из тем, проектировщик написал что получил от местного водоконала ТУ на узел учета с такой формулировкой (жирным подчеркнуто мною)
Цитата
"Проектом предусмотреть полный приборный учет потребляемой воды и установку регулятора давления на требуемые параметры регулирования. Монтаж водомерных узлов выполнить в соответствии с ГОСТ Р. 50193.1-92/ИСО 4064/1-77 "Измерение расходов воды в закрытых каналах. Счетчики холодной воды. Требования к установке"...


Здесь ребята из ВК ошиблись, а проектировщик не почитав вышеупомянутый ГОСТ обратился на форум с просьбой подобрать счетчик под определенные условия.

На мой взгляд, проектировщику, при проектировании узла учета в первую очередь следует ознакомиться с Постановлением Правительства от 12 февраля 1999 года N 167 "Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации".
В том числе в этом ПП, п.36 гласит
Цитата
До начала разработки технической документации на проектирование узла учета абонент может получить в организации водопроводно-канализационного хозяйства исходные данные, а также рекомендации по типам и характеристикам средств измерений.
Исходные данные выдаются по заявке абонента в 10-дневный срок. Выбор средств измерений и схемы учета осуществляет абонент.

Итак, обратились, и получили ТУ с вышенаписанной формулировкой. В чем ошибки?
Правильно должно быть так:
ГОСТ P 50193.1-92 "Измерение расходов воды в закрытых каналах. Счетчики холодной воды.Технические требования"
ГОСТ P 50193.2-92 "Измерение расходов воды в закрытых каналах. Счетчики холодной воды.Требования к установке"

Но, в ГОСТ P 50193.2-92 есть формулировка
Цитата
Требования данного стандарта являются рекомендуемыми.


Т.е., при проектировании узла учета, проектировщик должен учитывать ПП № 167, при выборе счетчика
руководствоваться ГОСТ P 50193.1-92, монтажный узел "рисовать" исходя из ЦИВРов, или ГОСТ P 50193.2-92, или паспорта счетчика.

Какие мнения?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 23.7.2007, 8:31
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Vict @ 21.7.2007, 16:23) [snapback]147857[/snapback]
Т.е., при проектировании узла учета, проектировщик должен учитывать ПП № 167, при выборе счетчика
руководствоваться ГОСТ P 50193.1-92, монтажный узел "рисовать" исходя из ЦИВРов, или ГОСТ P 50193.2-92, или паспорта счетчика.

Vict, если получены от Водоканала "рекомендации по типам и характеристикам средств измерений", то не найдется ни одного здравого проектировщика, который захочет нарушить эти рекомендации smile.gif Зачастую этих рекомендаций нет и проектировщик сам выбирает марку счетчика. Если Водоканал эта марка не устроит по каким-либо причинам, то проект вернется на переделку.
Ну, а насчет разрисовки монтажного узла - насколько я понимаю, шаг вправо, шаг влево от ЦИВРов в Питере (и от аналогов в Москве) - расстрел! На перифирии попроще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 23.7.2007, 9:58
Сообщение #49


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(OlgaO @ 23.7.2007, 8:31) [snapback]147951[/snapback]
Vict, если получены от Водоканала "рекомендации по типам и характеристикам средств измерений", то не найдется ни одного здравого проектировщика, который захочет нарушить эти рекомендации smile.gif
Полностью согласен, так и должно быть!

Цитата
Зачастую этих рекомендаций нет
Рекомендации есть именно в ГОСТ P 50193.1-92

Цитата
и проектировщик сам выбирает марку счетчика.
То же верно.. ПП 167
Цитата
Если Водоканал эта марка не устроит по каким-либо причинам, то проект вернется на переделку
Если марка не будет соответствовать типу!

Цитата
Ну, а насчет разрисовки монтажного узла - насколько я понимаю, шаг вправо, шаг влево от ЦИВРов в Питере (и от аналогов в Москве) - расстрел! На перифирии попроще.
Если ЦИВР утвержден(согласован) с ВК. Если нет, то по паспорту("нормальный" производитель пишет условия установки)или исходя из рекомендации ГОСТ P 50193.2-92.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 14.8.2007, 12:25
Сообщение #50


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Продолжаю суммировать диалоги о счетчиках воды...

Цитата(GOODMAN @ 12.8.2007, 8:36) [snapback]155788[/snapback]
Очень многие заказчики спрашивают счетчики горячей воды которые не считают воду с низкой температурой. Объясняют очень просто: зачем платить за холодную воду?

Такие приборы рекламировались произ-ми, но принципе такие приборы не могут быть сертифицированны, т.к. они в любом случае должны считать обьем воды ...хол. или гор., но обьем поданный потребителю.
Из тех приборов которые я лично держал в руках, только один прибор сертифицир.(я уже писал о нем) решал задачу описанную в теме...

Цитата(andrey R @ 12.8.2007, 19:33) [snapback]155833[/snapback]
Интересно, а как может быть устроен такой счётчик чисто технически?
Очень на байку похоже smile.gif

Нет, не байка. Видел, щупал, испытывал...
Конструкция на базе электроники.

Вот нашел одного из тех что "не годен"(естеснно без названии фирмы). Прикрепляю изображение.

Технические характеристики:
Qn 1,5, Qn 2,5 м3/ч
Класс точности С при горизонтальном и вертикальном размещении. Класс D при горизонтальном размещении
Горизонтальный поток приблизительно 2л/ч
Вертикальный поток приблизительно 6 л/ч
Соединение BUS
Цена деления 0,00005 м3
Объём мл - 15 месячных показателей (первый контрольный день - отсчёт показаний)
Импульсный выход - любой
Возможна изготовление прибора, учитывающего горячую воду только при температуре t° > 40°.
Срок действия аккумулятора - 8 лет.

Сообщение отредактировал Vict - 14.8.2007, 12:26
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  production_13.jpg ( 11,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 14.8.2007, 12:36
Сообщение #51


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



А вот паспорт прибора который подходит под вопрос.

Данный прибор состоит из двух расходомеров(крыльчатых, сухоходных, одноструйных)на хол. и гор. воду, и одного элетронного вычислителя.
В каждом расходомере установлены термо датчики передающие в вычилитель температуру текущей воды., а также передается количество импульсов с крыльчатки.
Вычислитель расчитывает обьемы прошедшие через расходомеры, и в случае температуры воды в г/в выше 30 гр. расчитывает количество теплоты полученной с водой в г/в. Т.е. потребитель оплачивает реальную стоимость подогрева горячей воды.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ПАСПОРТ.DOC ( 154,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 250
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lusia
сообщение 5.9.2007, 10:33
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 21.6.2007
Пользователь №: 9626



Цитата(Vict @ 8.5.2007, 9:05) [snapback]121667[/snapback]
максимальный секундный расход л/с х 3600 = выбор максимального пропускного расхода счетчика л/ч. Согласны?


Добрый день. Всегда считала, что максимальный пропускной расход счетчика определяется по СНиП 2.04.01-85 п.3.8. Я не права?
Нет ли у кого электронной версии ГОСТ 50193.1-92, ГОСТ 50193.2-92?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 5.9.2007, 12:15
Сообщение #53


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(lusia @ 5.9.2007, 10:33) [snapback]163107[/snapback]
Добрый день. Всегда считала, что максимальный пропускной расход счетчика определяется по СНиП 2.04.01-85 п.3.8. Я не права?

максимальный пропускной расход счетчика определяется по Qn х 2 счетчика...потом Вы можете сравнить его с резултатами вычислений по п 3.3 СНиПа.
Цитата
Нет ли у кого электронной версии ГОСТ 50193.1-92, ГОСТ 50193.2-92?
У меня официальной эл. версии нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lusia
сообщение 5.9.2007, 12:50
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 21.6.2007
Пользователь №: 9626



Цитата(Vict @ 5.9.2007, 13:15) [snapback]163169[/snapback]
максимальный пропускной расход счетчика определяется по Qn х 2 счетчика...потом Вы можете сравнить его с резултатами вычислений по п 3.3 СНиПа.


Нельзя ли объяснить непонятливым более подробно. Что такое Qn х 2 и почему нужно сравнивать с результатами вычислений по п.3.3? И какие после сравнения должны быть выводы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 5.9.2007, 13:33
Сообщение #55


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(lusia @ 5.9.2007, 12:50) [snapback]163213[/snapback]
Нельзя ли объяснить непонятливым более подробно. Что такое Qn х 2 и почему нужно сравнивать с результатами вычислений по п.3.3?

Да куда уж подробней? Читайте внимательно тему и СНиП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lusia
сообщение 5.9.2007, 17:58
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 21.6.2007
Пользователь №: 9626



Цитата(Vict @ 5.9.2007, 14:33) [snapback]163267[/snapback]
Читайте внимательно тему и СНиП.


Читала я и тему и СНиП, но так до конца и не поняла, как же правильно подобрать счетчик. Если подбирать по СНиП, проверяя на пропуск максимального секундного расхода, то диаметр условного прохода счетчика получается завышенным. Если подбирать по Qном.=Qмах:2,
Qмах.=q л/сек х 3,6, то вроде все более менее получается. Но как доказать, что Qмах.=q х 3,6, а не по п.3.8 СНиП 2.04.01-85?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 5.9.2007, 20:20
Сообщение #57


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



lusia, пока Вы сами не поймете о чем спрашиваете...ответ будет в пустоту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lusia
сообщение 5.9.2007, 21:02
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 21.6.2007
Пользователь №: 9626



Цитата(Vict @ 5.9.2007, 21:20) [snapback]163525[/snapback]
lusia, пока Вы сами не поймете о чем спрашиваете...ответ будет в пустоту.


Хорошо. Извините за беспокойство.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 20.9.2007, 12:33
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Москомархитектура
ОАО "Моспроект"
НМ-118-98
раздел 6. Примеры определения калибров счетчиков воды и потерь напора в них
Прикрепленный файл  НМ_118_98.ZIP ( 1,36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 857

табл. 8 и 16
Прикрепленный файл  8_и_16.ZIP ( 1,79 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 550


Сообщение отредактировал sonsumerek - 20.9.2007, 14:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 20.9.2007, 14:53
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



ты хоть напиши скачала или нет, удалять или оставлять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V  < 1 2 3 4 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 20:43