Вантузы. Воздухосборники |
|
|
|
8.10.2020, 9:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 9.4.2020
Из: Белгород
Пользователь №: 375476
|
Уже предвкушаю, как меня отправляют читать форум, но я, по-моему, прочитал здесь по теме всё. И ответа не нашел. А вопрос мой простой - объясните мне, пожалуйста, что такое ВОЗДУХОСБОРНИК на наружных сетях водоснабжения? По 31 СП я понял, что это патрубок 200-500мм, который равен диаметру магистральной трубы. Если я ставлю тройник диаметром 300х300, могу ли я считать отросток, направленный в сторону вантуза, тем самым воздухосборником? Или же нужно обязательно сверху на фланцы сажать сначала патрубок диаметром 300 и высотой 200-500мм? Как после него прийти к вантузу диаметром 50мм?? в несколько переходов? В таком случае в месте установки вантуза надо будет занижать профиль чуть ли не на метр, а то и больше. Это надо перелопатить половину профиля тогда и конкретно увеличить земляные работы. Я сам принял решение такое: отвод 300х300, сверху заглушка 300, в ней сваркой сделать отверстие 50мм в которое вварить патрубок диаметром 50мм, а обратный его конец приварить к фланцу 50мм и соединить с задвижкой и далее с вантузом аналогичных диаметров. Но сомневаюсь, пройдет ли такое в экспертизе - это раз. И два - будет ли такая система работоспособна? Буду признателен за помощь! Прикрепляю схему того, что выше описал. На размеры внимания не обращайте, они не все точные и некоторые не выдерживают нормы.
Камера_вантуз.pdf ( 18 килобайт )
Кол-во скачиваний: 104
|
|
|
|
|
8.10.2020, 10:09
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
|
Цитата(Сергей Автокадов @ 8.10.2020, 9:19) Уже предвкушаю, как меня отправляют читать форум, но я, по-моему, прочитал здесь по теме всё. И ответа не нашел. А вопрос мой простой - объясните мне, пожалуйста, что такое ВОЗДУХОСБОРНИК на наружных сетях водоснабжения? По 31 СП я понял, что это патрубок 200-500мм, который равен диаметру магистральной трубы. Если я ставлю тройник диаметром 300х300, могу ли я считать отросток, направленный в сторону вантуза, тем самым воздухосборником? Или же нужно обязательно сверху на фланцы сажать сначала патрубок диаметром 300 и высотой 200-500мм? Как после него прийти к вантузу диаметром 50мм?? в несколько переходов? В таком случае в месте установки вантуза надо будет занижать профиль чуть ли не на метр, а то и больше. Это надо перелопатить половину профиля тогда и конкретно увеличить земляные работы. Я сам принял решение такое: отвод 300х300, сверху заглушка 300, в ней сваркой сделать отверстие 50мм в которое вварить патрубок диаметром 50мм, а обратный его конец приварить к фланцу 50мм и соединить с задвижкой и далее с вантузом аналогичных диаметров. Но сомневаюсь, пройдет ли такое в экспертизе - это раз. И два - будет ли такая система работоспособна? Буду признателен за помощь! Прикрепляю схему того, что выше описал. На размеры внимания не обращайте, они не все точные и некоторые не выдерживают нормы.
Камера_вантуз.pdf ( 18 килобайт )
Кол-во скачиваний: 104Не все сообщение понял, но не нужно ничего изобретать. ТПР 901-09-11.84, альбом 2, лист 10. Есть узел с размерами.
|
|
|
|
|
8.10.2020, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 9.4.2020
Из: Белгород
Пользователь №: 375476
|
Цитата(Dmitry_vk @ 8.10.2020, 10:09) Не все сообщение понял, но не нужно ничего изобретать. ТПР 901-09-11.84, альбом 2, лист 10. Есть узел с размерами. Дмитрий, спасибо большое. Я так понял, что расстояние h1 в этом узле (отросток тройника в сторону вантуза) и принимают как воздухосборник. А над ним размер 150мм это и есть патрубок диаметром равным диаметру вантуза. В общем это то, что я и начертил, но почему-то оно моему ПТО не понравилось. Ткну им этот узел из ТПР, еще раз спасибо.
|
|
|
|
|
8.10.2020, 13:14
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
Фланец-то уж не надо на тройник приваривать. Хоть 100 мм патрубок заложите
|
|
|
|
|
8.10.2020, 13:44
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
|
Цитата(Dmitry_vk @ 8.10.2020, 10:09) Не все сообщение понял, но не нужно ничего изобретать. ТПР 901-09-11.84, альбом 2, лист 10. Есть узел с размерами. Дим, смотри чего нашла )
Камера_вантуз.JPG ( 88,85 килобайт )
Кол-во скачиваний: 156
|
|
|
|
|
8.10.2020, 15:20
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
|
Цитата(ViC @ 8.10.2020, 13:44) Дим, смотри чего нашла ) Кто ищет, тот всегда найдет Было время. Вантуз к перекрытию приближен не по фэншую. Цитата(Сергей Автокадов @ 8.10.2020, 10:35) но почему-то оно моему ПТО не понравилось. Дело может и не в узле. Может, душа у кого требует конфет или цветов, или просто внимания)
|
|
|
|
|
8.10.2020, 16:11
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
|
Цитата(Dmitry_vk @ 8.10.2020, 15:20) Кто ищет, тот всегда найдет Было время. Вантуз к перекрытию приближен не по фэншую. Да, тоже заметила, что не по фэншую к перекрытию. Но, зазор есть))
|
|
|
|
|
|