Автор: Валко 21.10.2004, 11:39

У нас элеватор такой уж, что температура регулируется не им, а входной задвижкой. И я боюсь, что при больших температурах (выше 100) чугунные секции будут перегреваться и лопаться. Или я не прав в своих опасениях? Дому уж за тридцать-сорок, соответственно и система заросла "илом".

Автор: Олег 26.10.2004, 9:45

Интересно,у вас что дяденька в подвале сидит и задвижку постоянно крутит для регулировки?
Элеватор заменить конечно нужно,там давно сопло съедено или рассверлено местными потребителями настойки боярышника.
А радиаторам ничего не будет-это же чугуний.

Автор: Валко 27.10.2004, 7:15

Вот и крутим, в зависимости от температуры и ветра на улице. А как Вы хотели? Если Вы не крутите, то есть не экономите тепло, то гнать Вас надо взашей из обслуги. Энергетик на то и поставлен, чтобы экономить и, значит, крутить. А когда поставим автоматику (мать её хорошая женщина), то другой кайф будем ловить.

Автор: Гость_gilepp 27.10.2004, 8:46

Можно в принципе рассмотреть вариант замены Вашего элеватора на регулируемый (с электроприводом), таким образом не изменять существующую схему и к тому же иметь собственную погодную компенсацию. Управление обычное - от контроллера с использованием датчиков температуры наружного воздуха и воды.

Автор: Олег 27.10.2004, 8:51

Да ладно вам,так уж и гнать взашей,может пригожусь еще.
А вот пока автоматику не поставили и в целях экономии тепла,попробуйте сделать промывку системы отопления.
Посмотрите здесьhttp://www.kronaplus.ru/
Мог ведь обидется,щеки надуть и не подсказать.

Автор: Evg 27.10.2004, 19:25

Народ просто дорвался до общения. И вместо замены непригодного узла ввода катают друг друга.

Автор: Валко 1.11.2004, 6:08

Мужики! Ну, чё ругаетесь?
Уж половину подвала заменили медью. Ещё чуток и начнут этажи менять. Знать летом край как надо автоматику ставить.
А погодное регулирование зачем? Его ж центральные сети крутят. Это ж что, двойное регулирование получится?

Автор: Гость_Виталий 2.11.2004, 13:17

Сети крутят по графикукоторый и еще и часто не выдерживают, инерционность большая и теплопотери по конкретным домам варьируются в зависимости от ориентации и тд. Все равно, если энергонадзор про вас узнает, заставит сделать погодозависимую систему.

Автор: Валко 4.11.2004, 8:28

Это что ж, на каждую стену дома свой контур регулирования? Красивые сказки! Один сантехник в состоянии задвижками крутить и баста! Экономия 200%

Автор: Гость_Виталий 5.11.2004, 12:23

Ну, насмешил.. Нет, до этого они (энергонадзор) не добрались... это когда большие системы, то рек-ся и по-фасадно и по-квартирно, но небольшой, хотя бы самый примитивный, узел регулирования хорошо бы иметь с любой точки зрения, он же деньги экономит. живые деньги несчастных жильцов,и "Вася" с сизым носом и газовым ключом №3, освободится для более благородных дел, для начала почитайте, хотя бы на сайте одесского теплоэнерго, раз на медь деньги нашли, то уж погодозависимая вас не разорит. teploenergo.od.ua
С уважением, Виталий.

Автор: aurum 14.12.2004, 19:57

1. Датчик на северную сторону!
2. Параметры в тепловых сетях?
3. Ваши 95-105/70 согласно требований СНиП.
4. В свете реформы ЖКХ хотя судя по меди вы ребята не бедные, но Васю-сантехника держать для регулировки не рентабельно (зарплата, социалка, налоги...)
С большим приветом от ликвидируемого ГЭН.

Автор: Валко 27.12.2004, 10:24

ГЭН вечен!
Да здравствует ГЭН!
*
Чугунь мы выкинули. Медь не пошла в друзья к старому элеватору. Пришлось и элеватор выкинуть. Теперь боюсь как бы в алюминиевых радиаторах не произошли необратимые изменения от температуры под 110 градусов (прокладки там, и ещё что).

Автор: AlexSch 27.12.2004, 17:18

А надо-то всего регулирующий клапан, два датчика температуры (воды и наружной), да два насоса для циркуляции. Вот и чудесная замена дяде Васе и элеватору. И удивляюсь я нашему народу huh.gif. На медь деньги есть, а автоматика дорого?

Автор: aurum 28.12.2004, 20:28

По прокладкам посмотри сертификаты, не с рук же брали радиаторы-то.
То что советует AlexSch неплохо, но если есть деньги делай независимую систему (пластинчатый теплообменник причем по нормам два на 100% нагрузки) и не ломай голову. Правда сам ничего не придумывай - закажи проект, а то приемники ГЭН по попе настучат как никак реконструкция.

Автор: Валко 29.12.2004, 8:04

А что, на прокладки отдельный сертификат есть?

Автор: aurum 30.12.2004, 20:53

Да нет не на прокладки, а на сами радиаторы (они же комплектные) если в них температура тебя устраивает значит и с прокладками будет порядок.