> Проблема с передачей значения Lon-переменной в шлюз Dms504b51
bishop
сообщение 27.4.2015, 12:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 18.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 86470



Добрый день.

Есть система Daikin VRV. Для чтения данных используем шлюз DMS504B51. Со шлюзом общаемся через контроллер SAIA. В LonMaker настроил connection между output-переменной в SAIA и input-переменной в DMS504B51.
Проблема заключается в том, что не удается установить input-переменные в DMS504B51. На выходе SAIA видим передаваемое значение, но на входе DMS504B51 все равно 0 (см. вложение).
В обратную сторону значения передаются нормально.

Спасибо.

Прикрепленный файл  lonvar.png ( 16,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 4.5.2015, 19:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Вы покажите еще переменные nvo_Setpoint по Daikin и тогда можно будет пытаться судить принимает или нет он Ваши посылки.


Далее Как вариант:
1. Default Value
After turning the LON adapter ON, the value remains at "0" until updated.
Т.е. банально не выждали положенного времени.
2.
Temperature Setting Input (Setpoint)
This input network variable is used to set the temperature for the indoor unit(s). The range at which temperatures
can be set differs with respect to whether it is for cooling operation or heating operation. Therefore, please be sure
to confirm the operation mode before setting the temperature.
Valid Range
When cooling 20 to 35°C
When heating 15 to 30°C
Temperature setting increments: 0.1°C
Мжет у Вас какой режим выбран, что 20"С не проходит. Пробуйте другие значения.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bishop
сообщение 5.5.2015, 16:04
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 18.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 86470



Не получается передать не только в nviSetpoint, но вообще у DMS нулевая реакция на попытку передать значения в nvi-переменные. Соответствующие им nvo-переменные также не меняются.
Оставлял включенной на сутки, так что таймауты тоже вряд-ли виноваты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 5.5.2015, 21:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Тогда прошерстите снастройки конфигурционых параметров шлюза. Може стоит сбросить все на заводские (отключаете батарейку и сброс по питанию - читайте бумажку приложенную к железке) .
Может наконфигурили что, что не дает работать.

Попробуйте, если внутренних блоков конд-я в системе более одного, соединить уставку одного с уставкой другого. Т.о. переменные шлюза будут связаны на самом шлюзе. И меняя задание на пульте одного блока вы поличите изменения на пульте другого.
Это при условии, что шлюз, как Вы говорите, выдает данные наружу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bishop
сообщение 6.5.2015, 11:48
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 18.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 86470



Сбросил шлюз в ноль. Соединил nvo одного кондиционера с nvi другого. Телеграммы проходят, но вот содержание телеграмм (числовые значения передаваемых параметров) на входе отличаются от тех, что на выходе.
Например, передаю из Daikin.nvoOnOff_03 в Daikin.nviOnOff_02 значения [100 1], а получаю [2 68] или из Daikin.nvoSetpoint_03 в Daikin.nviSetpoint_02 значение [22], а получаю [10,92] (см. вложение), при этом кондиционеры включаются, но вот установить на ведомом нужную температуру не получается.

Прикрепленный файл  daikin.jpg ( 23,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2lon
сообщение 10.6.2015, 18:36
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 2.4.2007
Пользователь №: 6925



Не решилась поблема?
У меня возникла аналогичная, только с др.стороны - шлюз CGELON-240 и комнатные панели Berker. На вход DMS504 в какой-то момент перестают приходить переменные. Решается только Decommission -> Commission самого DMS504. Как по-другому, непонятно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 10.6.2015, 22:52
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Если в DMS504 не подключена батарейка (см. мануал), то перезапуск по питанию сбрасывает конфигурацию ЛОН части прибора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 21:38