Канализация детского сада в поселке. |
|
|
|
9.9.2014, 7:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 23.9.2012
Пользователь №: 164257
|
Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли будет обосновать в экспертизе применение накопительного резервуара для систем канализации (К1, К3) детского сада расположенного в поселке без централизованной системы? Средний расход стоков 6 м3/сут. Знаю, что согласно п. 3.9 СНиП 2.04.03-85 выгреб можно устраивать только при расходе до 1 м3/час., но все же. Резервуар рекомендует управление поселка, т. к. все здания в данном поселке канализуются именно так, в том числе рядом стоящая школа, и всех всё устраивает. И какие можете порекомендовать схемы децентрализованной канализации в данном случае? Можно ли устроить септик на такой расход? Спасибо.
Сообщение отредактировал Максим00777 - 9.9.2014, 7:30
|
|
|
|
|
10.9.2014, 6:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 23.9.2012
Пользователь №: 164257
|
Неужели никто не проходил экспертизу без централизованной канализации?
|
|
|
|
|
10.9.2014, 8:05
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(Максим00777 @ 9.9.2014, 8:27) применение накопительного резервуара Знаю, что согласно п. 3.9 СНиП 2.04.03-85 выгреб можно устраивать только при расходе до 1 м3/час., но все же. Но всё же, накопитель и выгреб - разные вещи. Если есть куда вывозить стоки по 6 кубов каждый день, и у садика хватит на это бюджета, пуркуа бы и не па? Если есть место для септика и фильтрующего сооружения с соблюдением санзон - аналогично. Вы проектировщик, работайте
|
|
|
|
|
10.9.2014, 10:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 23.9.2012
Пользователь №: 164257
|
Цитата(andrey R @ 10.9.2014, 9:05) Но всё же, накопитель и выгреб - разные вещи. Насколько я понимаю, выгреб, про который упоминается в СНиП, это тот же резервуар относительно небольшого размера, герметичный, предназначенный для накопления стоков, с целью последующей их откачки ассенизатором. Или же в СНиПе имеется ввиду выгреб типа ямы в грунте, который опустошается самостоятельно путем просачивания стоков в землю? и герметичный резервуар разрешен в данном случае к применению?
|
|
|
|
|
10.9.2014, 11:09
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
|
|
|
|
|
10.9.2014, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 23.9.2012
Пользователь №: 164257
|
Цитата(andrey R @ 10.9.2014, 12:09) Большое спасибо, теперь разницу понял. Интересно только почему в СНиП 2.04.03-85 нет ни слова про эти накопители. Администрация поселка сама предлагает резервуар, видимо с вывозом проблем нет. Вот только объем резервуара они бы хотели иметь 25 м3, как у соседней школы, а не 84 м3 как выходит по нормам.
|
|
|
|
|
10.9.2014, 13:54
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(Максим00777 @ 10.9.2014, 13:06) а не 84 м3 как выходит по нормам. С чего Вы взяли, что по нормам выходит 84? Прочтите внимательно еще раз
|
|
|
|
|
10.9.2014, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 23.9.2012
Пользователь №: 164257
|
Цитата(andrey R @ 10.9.2014, 14:54) С чего Вы взяли, что по нормам выходит 84? Прочтите внимательно еще раз п. 3.27 Пособия к СНИП 2.04.02-84. Рабочий объем накопителя должен быть не менее двухнедельного расхода сточных вод и не менее емкости ассенизационной цистерны. При необходимости увеличения объема накопителя предусматривается устройство нескольких емкостей, соединенных патрубком. У нас 6 м3/сутки * 14 дней = 84 м3.
Сообщение отредактировал Максим00777 - 10.9.2014, 14:24
|
|
|
|
|
10.9.2014, 16:18
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
А если Цитата не менее емкости ассенизационной цистерны ? Или Вы видели ассенизационную цистерну на 84 куба?
|
|
|
|
|
11.9.2014, 4:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 23.9.2012
Пользователь №: 164257
|
Цитата(andrey R @ 10.9.2014, 17:18) А если ? Или Вы видели ассенизационную цистерну на 84 куба? Так ведь не менее, это, как я понимаю, значит более или равную по объему. Более или равную ёмкости ассенизационной цистерны, если двухнедельный расход получится 2 м3/сут, а ёмкость ассенизационной цистерны, которая будет вывозить нечистоты 3 м3/сут, то резервуар нужно принять не менее 3 м3/сут. Видимо для того, чтобы не гонять ассенизационную цистерну полупустую. В большую сторону ограничение данным пособием не установлено. Или я чего-то не понимаю))
Сообщение отредактировал Максим00777 - 11.9.2014, 4:52
|
|
|
|
|
17.9.2014, 8:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033
|
Максим так что вы решили . У меня почти тот же случай, только школа . Тоже не знаю что делать. В сельской школе не было туалетов, был на улице, но в этом году завалился, силами родителей сдели туалеты в школе, школа не маленькая на 450 чел. Теперь надо решить и сделать проект куда девать стоки от санузлов. Там их всего 2 , общее кол-во приборов 6 умывальников и 6 унитазов, 3 писсуара. По нормам посчитала получается 9 м3 в сутки. Можно ли на территории школы построить септик, и на каком расстояние от самой школы. Вроде как септик можно 8 м от постройки, но а как для школы. Может что посоветуете. И нужно все очень быстро запроектаровать, они до зимы хотят уже построить, чтоб дети в лес не ходили в туалет.
Сообщение отредактировал Rylskaya - 17.9.2014, 8:13
|
|
|
|
|
17.9.2014, 8:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559
|
Цитата(Максим00777 @ 10.9.2014, 13:22) п. 3.27 Пособия к СНИП 2.04.02-84. Рабочий объем накопителя должен быть не менее двухнедельного расхода сточных вод и не менее емкости ассенизационной цистерны. При необходимости увеличения объема накопителя предусматривается устройство нескольких емкостей, соединенных патрубком.
У нас 6 м3/сутки * 14 дней = 84 м3. Пособие оно как бы в помощь, а не для обязательного выполнения. Например у нас в городе была цистерна на 7 куб, а теперь говорят есть на 9, так мне теперь закладывать в проект накопители не менее 9 куб? или 9х14=125 куб???
|
|
|
|
|
27.11.2014, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 23.9.2012
Пользователь №: 164257
|
Цитата(zem @ 17.9.2014, 8:49) Пособие оно как бы в помощь, а не для обязательного выполнения. Например у нас в городе была цистерна на 7 куб, а теперь говорят есть на 9, так мне теперь закладывать в проект накопители не менее 9 куб? или 9х14=125 куб??? Пособие хоть и не для обязательного выполнения, но оно хотя бы дает пояснение, что есть выгреб, а что есть накопитель. По поводу Вашего примера: зачем умножать объем цистерны на 14 дней? на 14 дней следует умножать суточный расход стоков. Если у Вас например расход 0,4 м3/сут, то 0,4*14=5,6 м3. Следовательно, если имеется цистерна 9 м3, то по пособие рекомендует накопитель принять всё-таки 9 м3, а не 5,6 м3. Rylskaya, я запроектировал локальные очистные сооружения на базе оборудования Флотенк. Проект в экспертизе в данный момент, как пройдет, постараюсь отписаться, может кому пригодится в будущем.
|
|
|
|
|
27.11.2014, 10:58
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(Rylskaya @ 17.9.2014, 9:01) нужно все очень быстро запроектаровать Угу... запроектаровать... И главное - быстро, чо уж тут... Цитата(Максим00777 @ 27.11.2014, 11:54) я запроектировал локальные очистные сооружения на базе оборудования Флотенк, постараюсь отписаться, может кому пригодится в будущем. ЛОС - это сооружения предочистки перед сбросом в коммунальные сети. Бочки флотенков, слизанные с лабки без понимания хоть чего - это такой деграданс... и ведь небось на рельеф опосля, не?
|
|
|
|
|
27.11.2014, 19:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
|
Del
Сообщение отредактировал Skorpion - 27.11.2014, 19:31
|
|
|
|
|
24.12.2014, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 23.9.2012
Пользователь №: 164257
|
Цитата(andrey R @ 27.11.2014, 10:58) ЛОС - это сооружения предочистки перед сбросом в коммунальные сети. Бочки флотенков, слизанные с лабки без понимания хоть чего - это такой деграданс... и ведь небось на рельеф опосля, не? Нет, не на рельеф. В систему инфильтрационных тоннелей.
Сообщение отредактировал Максим00777 - 24.12.2014, 11:04
|
|
|
|
|
13.1.2020, 18:03
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 19.3.2018
Пользователь №: 338736
|
Цитата(Максим00777 @ 9.9.2014, 7:27) Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли будет обосновать в экспертизе применение накопительного резервуара для систем канализации (К1, К3) детского сада расположенного в поселке без централизованной системы? Средний расход стоков 6 м3/сут. Знаю, что согласно п. 3.9 СНиП 2.04.03-85 выгреб можно устраивать только при расходе до 1 м3/час., но все же. Резервуар рекомендует управление поселка, т. к. все здания в данном поселке канализуются именно так, в том числе рядом стоящая школа, и всех всё устраивает. И какие можете порекомендовать схемы децентрализованной канализации в данном случае? Можно ли устроить септик на такой расход? Спасибо. аналогичная ситуация у меня, а вы очистные сооружения поставили? можно ли обойтись без них?
|
|
|
|
|
14.1.2020, 5:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 5.12.2014
Из: г.Краснотурьинск
Пользователь №: 253141
|
Нам обычно, в тех.условиях пишут, в связи с отсутствием централизованной канализации, предусмотреть выгреб (накопительную емкость), объемом не менее 3-х суточной потребности. Заказчики предпочитают объем 60 м3, (видимо у них есть в наличии). Ни одна экспертиза претензий не предъявляет.
|
|
|
|
|
14.1.2020, 7:14
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
Мне вот интересно, а как вывозить 60 кубов? 10 рейсов 6 кубовой машины?
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 14.1.2020, 7:15
|
|
|
|
|
14.1.2020, 11:39
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5142
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
|
Цитата(Ferdipendoz @ 14.1.2020, 7:14) Мне вот интересно, а как вывозить 60 кубов? 10 рейсов 6 кубовой машины? У меня случай был недавно, заказчик требовал вывозить 600 кубов ежесуточно. Ему дорого строить очистные. И он решил - а зачем, буду тайком сбрасывать в поля...
|
|
|
|
|
15.1.2020, 14:20
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Водяной @ 14.1.2020, 11:39) У меня случай был недавно, заказчик требовал вывозить 600 кубов ежесуточно. Ему дорого строить очистные. И он решил - а зачем, буду тайком сбрасывать в поля... Договор на вывоз с ассенизаторами надо требовать представить. Озолотятся золотари.
|
|
|
|
|
15.1.2020, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532
|
Видел объект где вывозили и привозили автомашинами 900м3 воды за сезон (3 месяца), под это дело был запроектирован автопарк.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|