> Канализация детского сада в поселке.
Максим00777
сообщение 9.9.2014, 7:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 23.9.2012
Пользователь №: 164257



Добрый день!
Подскажите пожалуйста, можно ли будет обосновать в экспертизе применение накопительного резервуара для систем канализации (К1, К3) детского сада расположенного в поселке без централизованной системы? Средний расход стоков 6 м3/сут. Знаю, что согласно п. 3.9 СНиП 2.04.03-85 выгреб можно устраивать только при расходе до 1 м3/час., но все же.
Резервуар рекомендует управление поселка, т. к. все здания в данном поселке канализуются именно так, в том числе рядом стоящая школа, и всех всё устраивает.
И какие можете порекомендовать схемы децентрализованной канализации в данном случае? Можно ли устроить септик на такой расход?
Спасибо.

Сообщение отредактировал Максим00777 - 9.9.2014, 7:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим00777
сообщение 10.9.2014, 6:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 23.9.2012
Пользователь №: 164257



Неужели никто не проходил экспертизу без централизованной канализации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.9.2014, 8:05
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Максим00777 @ 9.9.2014, 8:27) *
применение накопительного резервуара
Знаю, что согласно п. 3.9 СНиП 2.04.03-85 выгреб можно устраивать только при расходе до 1 м3/час., но все же.

Но всё же, накопитель и выгреб - разные вещи.
Если есть куда вывозить стоки по 6 кубов каждый день, и у садика хватит на это бюджета, пуркуа бы и не па?
Если есть место для септика и фильтрующего сооружения с соблюдением санзон - аналогично.
Вы проектировщик, работайте smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим00777
сообщение 10.9.2014, 10:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 23.9.2012
Пользователь №: 164257



Цитата(andrey R @ 10.9.2014, 9:05) *
Но всё же, накопитель и выгреб - разные вещи.

Насколько я понимаю, выгреб, про который упоминается в СНиП, это тот же резервуар относительно небольшого размера, герметичный, предназначенный для накопления стоков, с целью последующей их откачки ассенизатором. Или же в СНиПе имеется ввиду выгреб типа ямы в грунте, который опустошается самостоятельно путем просачивания стоков в землю? и герметичный резервуар разрешен в данном случае к применению?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.9.2014, 11:09
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ну вот ведь, тока шо:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=98277&hl=
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим00777
сообщение 10.9.2014, 12:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 23.9.2012
Пользователь №: 164257



Цитата(andrey R @ 10.9.2014, 12:09) *
Ну вот ведь, тока шо:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=98277&hl=

Большое спасибо, теперь разницу понял.
Интересно только почему в СНиП 2.04.03-85 нет ни слова про эти накопители.
Администрация поселка сама предлагает резервуар, видимо с вывозом проблем нет. Вот только объем резервуара они бы хотели иметь 25 м3, как у соседней школы, а не 84 м3 как выходит по нормам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.9.2014, 13:54
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Максим00777 @ 10.9.2014, 13:06) *
а не 84 м3 как выходит по нормам.

С чего Вы взяли, что по нормам выходит 84? Прочтите внимательно еще раз
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим00777
сообщение 10.9.2014, 14:22
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 23.9.2012
Пользователь №: 164257



Цитата(andrey R @ 10.9.2014, 14:54) *
С чего Вы взяли, что по нормам выходит 84? Прочтите внимательно еще раз


п. 3.27 Пособия к СНИП 2.04.02-84. Рабочий объем накопителя должен быть не менее двухнедельного расхода сточных вод и не менее емкости ассенизационной цистерны. При необходимости увеличения объема накопителя предусматривается устройство нескольких емкостей, соединенных патрубком.

У нас 6 м3/сутки * 14 дней = 84 м3.

Сообщение отредактировал Максим00777 - 10.9.2014, 14:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 10.9.2014, 16:18
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А если
Цитата
не менее емкости ассенизационной цистерны
? smile.gif
Или Вы видели ассенизационную цистерну на 84 куба?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим00777
сообщение 11.9.2014, 4:50
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 23.9.2012
Пользователь №: 164257



Цитата(andrey R @ 10.9.2014, 17:18) *
А если ? smile.gif
Или Вы видели ассенизационную цистерну на 84 куба?


Так ведь не менее, это, как я понимаю, значит более или равную по объему. Более или равную ёмкости ассенизационной цистерны, если двухнедельный расход получится 2 м3/сут, а ёмкость ассенизационной цистерны, которая будет вывозить нечистоты 3 м3/сут, то резервуар нужно принять не менее 3 м3/сут. Видимо для того, чтобы не гонять ассенизационную цистерну полупустую. В большую сторону ограничение данным пособием не установлено.
Или я чего-то не понимаю))

Сообщение отредактировал Максим00777 - 11.9.2014, 4:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rylskaya
сообщение 17.9.2014, 8:01
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033



Максим так что вы решили . У меня почти тот же случай, только школа . Тоже не знаю что делать. В сельской школе не было туалетов, был на улице, но в этом году завалился, силами родителей сдели туалеты в школе, школа не маленькая на 450 чел. Теперь надо решить и сделать проект куда девать стоки от санузлов. Там их всего 2 , общее кол-во приборов 6 умывальников и 6 унитазов, 3 писсуара. По нормам посчитала получается 9 м3 в сутки. Можно ли на территории школы построить септик, и на каком расстояние от самой школы. Вроде как септик можно 8 м от постройки, но а как для школы. Может что посоветуете. И нужно все очень быстро запроектаровать, они до зимы хотят уже построить, чтоб дети в лес не ходили в туалет.

Сообщение отредактировал Rylskaya - 17.9.2014, 8:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 17.9.2014, 8:49
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Цитата(Максим00777 @ 10.9.2014, 13:22) *
п. 3.27 Пособия к СНИП 2.04.02-84. Рабочий объем накопителя должен быть не менее двухнедельного расхода сточных вод и не менее емкости ассенизационной цистерны. При необходимости увеличения объема накопителя предусматривается устройство нескольких емкостей, соединенных патрубком.

У нас 6 м3/сутки * 14 дней = 84 м3.

Пособие оно как бы в помощь, а не для обязательного выполнения. Например у нас в городе была цистерна на 7 куб, а теперь говорят есть на 9, так мне теперь закладывать в проект накопители не менее 9 куб? или 9х14=125 куб??? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим00777
сообщение 27.11.2014, 10:54
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 23.9.2012
Пользователь №: 164257



Цитата(zem @ 17.9.2014, 8:49) *
Пособие оно как бы в помощь, а не для обязательного выполнения. Например у нас в городе была цистерна на 7 куб, а теперь говорят есть на 9, так мне теперь закладывать в проект накопители не менее 9 куб? или 9х14=125 куб??? blink.gif

Пособие хоть и не для обязательного выполнения, но оно хотя бы дает пояснение, что есть выгреб, а что есть накопитель. По поводу Вашего примера: зачем умножать объем цистерны на 14 дней? на 14 дней следует умножать суточный расход стоков. Если у Вас например расход 0,4 м3/сут, то 0,4*14=5,6 м3. Следовательно, если имеется цистерна 9 м3, то по пособие рекомендует накопитель принять всё-таки 9 м3, а не 5,6 м3.

Rylskaya, я запроектировал локальные очистные сооружения на базе оборудования Флотенк. Проект в экспертизе в данный момент, как пройдет, постараюсь отписаться, может кому пригодится в будущем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 27.11.2014, 10:58
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Rylskaya @ 17.9.2014, 9:01) *
нужно все очень быстро запроектаровать

Угу... запроектаровать... wink.gif
И главное - быстро, чо уж тут...

Цитата(Максим00777 @ 27.11.2014, 11:54) *
я запроектировал локальные очистные сооружения на базе оборудования Флотенк, постараюсь отписаться, может кому пригодится в будущем.

ЛОС - это сооружения предочистки перед сбросом в коммунальные сети. Бочки флотенков, слизанные с лабки без понимания хоть чего - это такой деграданс... и ведь небось на рельеф опосля, не? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 27.11.2014, 19:18
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Del

Сообщение отредактировал Skorpion - 27.11.2014, 19:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим00777
сообщение 24.12.2014, 11:01
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 23.9.2012
Пользователь №: 164257



Цитата(andrey R @ 27.11.2014, 10:58) *
ЛОС - это сооружения предочистки перед сбросом в коммунальные сети. Бочки флотенков, слизанные с лабки без понимания хоть чего - это такой деграданс... и ведь небось на рельеф опосля, не? wink.gif

Нет, не на рельеф. В систему инфильтрационных тоннелей.

Сообщение отредактировал Максим00777 - 24.12.2014, 11:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
САнсаныч555
сообщение 13.1.2020, 18:03
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 19.3.2018
Пользователь №: 338736



Цитата(Максим00777 @ 9.9.2014, 7:27) *
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, можно ли будет обосновать в экспертизе применение накопительного резервуара для систем канализации (К1, К3) детского сада расположенного в поселке без централизованной системы? Средний расход стоков 6 м3/сут. Знаю, что согласно п. 3.9 СНиП 2.04.03-85 выгреб можно устраивать только при расходе до 1 м3/час., но все же.
Резервуар рекомендует управление поселка, т. к. все здания в данном поселке канализуются именно так, в том числе рядом стоящая школа, и всех всё устраивает.
И какие можете порекомендовать схемы децентрализованной канализации в данном случае? Можно ли устроить септик на такой расход?
Спасибо.



аналогичная ситуация у меня, а вы очистные сооружения поставили? можно ли обойтись без них?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ovktan
сообщение 14.1.2020, 5:57
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 5.12.2014
Из: г.Краснотурьинск
Пользователь №: 253141



Нам обычно, в тех.условиях пишут, в связи с отсутствием централизованной канализации, предусмотреть выгреб (накопительную емкость), объемом не менее 3-х суточной потребности. Заказчики предпочитают объем 60 м3, (видимо у них есть в наличии). Ни одна экспертиза претензий не предъявляет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 14.1.2020, 7:14
Сообщение #19


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Мне вот интересно, а как вывозить 60 кубов? 10 рейсов 6 кубовой машины?

Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 14.1.2020, 7:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 14.1.2020, 11:39
Сообщение #20


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5142
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Ferdipendoz @ 14.1.2020, 7:14) *
Мне вот интересно, а как вывозить 60 кубов? 10 рейсов 6 кубовой машины?

У меня случай был недавно, заказчик требовал вывозить 600 кубов ежесуточно. Ему дорого строить очистные. И он решил - а зачем, буду тайком сбрасывать в поля...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 15.1.2020, 14:20
Сообщение #21


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Водяной @ 14.1.2020, 11:39) *
У меня случай был недавно, заказчик требовал вывозить 600 кубов ежесуточно. Ему дорого строить очистные. И он решил - а зачем, буду тайком сбрасывать в поля...

Договор на вывоз с ассенизаторами надо требовать представить. Озолотятся золотари.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 15.1.2020, 14:26
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Видел объект где вывозили и привозили автомашинами 900м3 воды за сезон (3 месяца), под это дело был запроектирован автопарк.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 12:59