> Отопление лестничной клетки и не только
Gagabogo
сообщение 18.9.2017, 19:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 18.9.2017
Пользователь №: 328322



Здравствуйте. Делаю первый проект по отоплению в своей жизни. СО двутрубная с нижней разводкой. Есть несколько вопросов, буду очень благодарен за помощь. Итак:
1) Можно ли организовать отопление лестничной клетки радиатором, который запитан прямо от магистрали, без выполнения стояка и регулировочной арматуры на нем (см. файлы ЛК план, ЛК акснометрия)
2) Допустимо ли организовывать подводку к отопительным приборам сверху вниз (см. файл Подводка). Дело в том что хотел сэкономить место и повел магистральные трубы одна над другой, то есть в вертикальной плоскости, но в здании нет подвала, а в помещениях есть окна. Соответственно, расположив радиаторы под ними, нет места для регулирующей арматуры на стояках. Пришлось задирать подводки. Но не знаю на сколько я поступил правильно.
3) И еще вопрос про ЛК. Если я располагаю прибор ниже 2,2 м, но под лестничным маршем (см. файлы ЛК-2, ЛК2-1), то это всё-равно нарушение СП60 и всё равно нужны ниши? Или может еще какой выход есть?
PS: не нашел как спрятать файлы под спойлер, заранее прошу прощения

Сообщение отредактировал Gagabogo - 18.9.2017, 20:00
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 18.9.2017, 21:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2152
Регистрация: 5.3.2009
Из: Нового Уренгоя
Пользователь №: 30120



1)тут только расчет даст ответ , или вы первый раз и на глазок? а том может 80% стояка пойдет через прибор, а остальным не достанется. обычно на лестничную клетку отдельный стояк.
2)сверху-вниз наоборот оптималльная подводка
3)если вы хотит продолжать делать проекты, то лучше знать СП "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" как отче наш все таки.
Цитата
6.4.5. Отопительные приборы на лестничных клетках следует, как правило, размещать на первом этаже, а на лестничных клетках, разделенных на отсеки, - в нижней части каждого отсека.


Сообщение отредактировал Composter - 18.9.2017, 21:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gagabogo
сообщение 18.9.2017, 21:51
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 18.9.2017
Пользователь №: 328322



Цитата(Composter @ 18.9.2017, 21:17) *
1)тут только расчет даст ответ , или вы первый раз и на глазок? а том может 80% стояка пойдет через прибор, а остальным не достанется. обычно на лестничную клетку отдельный стояк.
2)сверху-вниз наоборот оптималльная подводка
3)если вы хотит продолжать делать проекты, то лучше знать СП "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" как отче наш все таки.


1) Просто ЛК на 3 этажа, и теплопотери восполняет 1 прибор, думал может как-нибудь без организации стояка можно обойтись, поэтому и спросил.
2) Тут вопрос был не то что сверху-вниз, а именно что от стояка идут не горизонтальные подводки,а как бы "гуси".
3) Не совсем понял, я именно про п.6.4.5 (б) и говорил. У меня приборы на 1 этаже, но ниже отметки 2,2 м от площадки лестницы. Или пол первого этажа не считается площадкой? Не совсем понимаю этот пункт СП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 18.9.2017, 22:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2152
Регистрация: 5.3.2009
Из: Нового Уренгоя
Пользователь №: 30120



1)отдельный стояк по текущим нормам не требуется. вы пишите что хотите один прибор без регулируеще арматуры подключить - тут только расчет поможет. а можно и поставить регулирующу ю арматуру а вот термоголовку на нее не ставить.
2)хоть лебедями подходите на регулирующей арматуре будет теряться давления раз в 20-30 больше чем в ваших гусях. а подвала нет?
3)смысл отметки 2,2 в том чтобы не было выпирающих частей на эвакуационных путях. и прибор для ЛК можно поставить на 1 этаже под ЛК (это вполне типовое решение). толкьо если прям под ЛК непроходит эвакуационный выход biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения