Добрый день, коллеги! Проштудировал весь интернет, но не решил вопрос, можно ли выполнять выброс с фасада продукты горения из защищаемого помещения, при условии расположения окон менее 5 метров но при условии скорости выброса более 20м/с
п.11.(г) СП7.13130.2013 "Допускается выброс продуктов горения: ... - через решетки на наружной стене (или через шахты у наружной стены) на фасаде без оконных проемов или на фасаде с окнами на расстоянии не менее 5 м по горизонтали и по вертикали от окон и не менее 2 м по высоте от уровня земли или при меньшем расстоянии от окон при обеспечении скорости выброса не менее 20 м/с.[/size]
Меня смущает, что именно к этой строчке нет никаких пояснений. Классическая схема дымоудаления через кровлю, как правило вентилятор на кровле или через вентилятор на фасаде с выносом продуктов горения выше кровли.
Сообщение отредактировал maxpov83 - 15.2.2022, 17:43
|