Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Устанвка компрессоров Atlas Copco серии Ga, Необходимость отдельного фундамента
Libertad
сообщение 15.7.2018, 13:14
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 63641



Уважаемые знатоки, заказчик передал проект и техническое задание на установку в существующем цеху линейки из семи компрессоров Atlas Copco серии GA (GA 200 - 4шт. и GA 315 - 3шт.) В чертежах КЖ предусмотрено устройство отдельного фундамента под них ввиде плиты переменного сечения с максимальной толщиной до 500мм. Дефакто в существующем цеху имеем фундаментную плиту (она же плита пола первого этажа) толщиной 200мм. Сама компания Atlas Copco в своих проспектах, касающихся этого типа компрессоров, указывает, что под них не требуется устройство отдельного фундамента, так как компрессор в сборе имеет собственную опорную раму.
Коллеги, кто сталкивался с монтажом или обслуживанием этих агрегатов, пожалуйста, поделитесь опытом и наблюдениями!
Спасибо!
Всем хорошего дня!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 15.7.2018, 15:21
Сообщение #2


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Отдельный фундамент скорей всего спроектировали в соответствии с нашими нормами (СП 26). Ну и сделали его по массе в четыре раза больше компрессора. Буржуи же обычно устраивают виброизолирующие опоры и не заморачиваются. Вот и нестыковка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Libertad
сообщение 15.7.2018, 15:35
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 63641



Цитата(dvortsov @ 15.7.2018, 15:21) *
Отдельный фундамент скорей всего спроектировали в соответствии с нашими нормами (СП 26). Ну и сделали его по массе в четыре раза больше компрессора. Буржуи же обычно устраивают виброизолирующие опоры и не заморачиваются. Вот и нестыковка.

Спасибо.
Однако принимая во внимание то, что 315-й весит почти 7.5тн, 4-х кратный запас будет выглядеть очень фактурно и габаритно!))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 15.7.2018, 18:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3748
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Насчёт фундамента сказать ничего не могу, т.к. там, где они стояли, пол был рассчитан на огромную нагрузку, и был не меньше полметра бетона, поэтому у компрессора фундамента не было. Зато могу сказать, что в отличие от поршневых, эти вообще не создают никакой вибрации, ну, скажем, не больше, чем, например, вентилятор подобной мощности. Пуск у них от частотного преобразователя, плавный, поэтому нет даже пусковых толчков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 17.7.2018, 13:12
Сообщение #5


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Я бы предложил запросить у заказчика уточнение по разделу КЖ. Возможно он закладывал установку компрессорного оборудования на площадку перед цехом или внутри цеха у него имеется участок с проемом в перекрытии и именно там он и хочет поставить компрессорное оборудование. Мы свои 10-тонные агрегаты на опорных рамах устанавливаем на грунт на 300-500 мм бетонной плиты, а тут уже готовая плита есть, надо только нагрузку посчитать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 17.7.2018, 15:21
Сообщение #6


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Ребята, дело не в компрессорах, а наших нормах - они требуют отдельный (отделенный от основного) фундамент. Типа для виброизоляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 18.7.2018, 11:19
Сообщение #7


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Цитата(dvortsov @ 17.7.2018, 16:21) *
Ребята, дело не в компрессорах, а наших нормах - они требуют отдельный (отделенный от основного) фундамент. Типа для виброизоляции.

Вот у них рама опорная есть, это и есть рамный фундамент. То есть в предоставленном заводом изготовителем агрегате имеется "пространственная конструкцию, состоящая, как правило, из верхней плиты или системы балок, опирающихся через стойки на нижнюю фундаментную плиту" (СП 26.13330.2012 п. 5.2.8). Согласно раздела 7 СП 26.13330.2012 агрегаты заводской готовности с мощностью двигателей до 400 кВт допускается устанавливать на напольном перекрытии с условием закрепления фундаментной рамы агрегата к перекрытию фундаментными болтами.

Для справки. Агрегат мощностью до 400 кВт это воздушный винтовой компрессор производительностью до 60 (3600) м3/мин (м3/час). То есть норма по сути разрешает поставить любой винт с воздушным охлаждением непосредственно на пол без обустройства фундамента, но требует компрессор закрепить на полу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Libertad
сообщение 18.7.2018, 12:14
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 63641



Всем спасибо за ответы, коллеги!
В общем вы развеяли все мои сомнения.
Всем удачи в делах и здоровья!

P.S. Если к этой теме больше ни у кого интереса нет, то ее можно закрывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 11:06