Вентиляция больниц, принципиальное решение схем устройства воздуховодов |
|
|
|
1.7.2011, 21:57
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 1.7.2011
Пользователь №: 113978
|
Приветствую! Помогите! Объект в экспертизе, получено замечание "Проектирование вентиляционных систем должны исключать перетекание воздушных масс из «грязных» помещений в «чистые» (п. 6.9 СанПиН 2.1.3.2630-10). В помещениях ЛПО подачу и удаление воздуха следует осуществлять через вертикальные воздуховоды, идущие от магистрального горизонтального воздуховода, прокладываемого в техническом помещении (подвале, цокольном этаже, техническом этаже) для исключения перетекания воздуха через системы вентиляции". Не знаю каким нормативным документом подкреплено требование эксперта, но в проекте сделано так - предусмотрены поэтажные разводящие воздуховоды, установлены на ответвлениях к обслуживаемым помещения обратные клапаны, полностью уверен при моем решении требования п. 6.9 СанПиН 2.1.3.2630-10 будут выполнены в части исключения перемещения воздушных масс по воздуховодам или я неправ?
|
|
|
|
|
2.7.2011, 19:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 423
Регистрация: 1.6.2009
Из: ПФО
Пользователь №: 34262
|
Цитата(tomsk @ 1.7.2011, 22:57) "Проектирование вентиляционных систем должны исключать перетекание воздушных масс из «грязных» помещений в «чистые» (п. 6.9 СанПиН 2.1.3.2630-10). , полностью уверен при моем решении требования п. 6.9 СанПиН 2.1.3.2630-10 будут выполнены в части исключения перемещения воздушных масс по воздуховодам или я неправ? Как то давно я делал вентиляцию чистых помещений, меня вообще инспектирующая организация заставила сделать отдельную вентиляцию для чистых помещений и отдельную вентиляцию для грязных помещений. Что такое обратный клапан? Он не дает полной гарантии, что не будет перетока воздуха. Советую более внимательно изучить требования к чистым помещениям. Желаю удачи.
|
|
|
|
|
2.7.2011, 19:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Непонятно о каких помещениях Вы пишете.... Вопрос ваш настолько неясен, что никто и не отвечает. Поместите план(ы) тогда будет ясно о чём Вы....
|
|
|
|
|
4.7.2011, 3:03
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 1.7.2011
Пользователь №: 113978
|
Проектируемый объект - блок районной больницы, здание 4х этажное, на каждом этаже размещено по несколько отделений, вентиляция предусмотрена самостоятельная для каждого отделения. Имеются ЦСО, несколько палатных отделений( терапевтических), приемное отделение, педиатрическое отделение, физиотерапевтическое отделение, ренген отделение, лабораторное отделение, оперблок, административые помещения, интенсивная терапия и реанимация в другом блоке. Нашел где прописано данное решение по вентиляции в книжке Борисоглебской про вентиляцию ЛПУ. А самое главное дальше в той же книжке идут планировочные решения с вентиляцией различных отделений с такой же разводкой как у меня! Считаю требование не применимо к моему объекту по сл. пунктам. 1. Нужно будет объединить несколько отделений разных по функционалу в одну систему вентиляции. 2. Большие объемы воздуха - вследствие большие воздуховоды на цокольном этаже очень критично т.к. потребуется увеличение высоты этажа, большое количество вертикальных подъемов, огромная сложность при пусконаладке. Подскажите а что имелось ввиду ненадежности обратного клапана? Устройство без всякого управления, без электроприводов т.е простое
|
|
|
|
|
4.7.2011, 19:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 423
Регистрация: 1.6.2009
Из: ПФО
Пользователь №: 34262
|
Цитата(tomsk @ 4.7.2011, 4:03) Проектируемый объект - блок районной больницы, здание 4х этажное, на каждом этаже размещено по несколько отделений, вентиляция предусмотрена самостоятельная для каждого отделения. Имеются ЦСО, несколько палатных отделений( терапевтических), приемное отделение, педиатрическое отделение, физиотерапевтическое отделение, ренген отделение, лабораторное отделение, оперблок, административые помещения, интенсивная терапия и реанимация в другом блоке. Нашел где прописано данное решение по вентиляции в книжке Борисоглебской про вентиляцию ЛПУ. А самое главное дальше в той же книжке идут планировочные решения с вентиляцией различных отделений с такой же разводкой как у меня! Считаю требование не применимо к моему объекту по сл. пунктам. 1. Нужно будет объединить несколько отделений разных по функционалу в одну систему вентиляции. 2. Большие объемы воздуха - вследствие большие воздуховоды на цокольном этаже очень критично т.к. потребуется увеличение высоты этажа, большое количество вертикальных подъемов, огромная сложность при пусконаладке. Подскажите а что имелось ввиду ненадежности обратного клапана? Устройство без всякого управления, без электроприводов т.е простое Для начала почитайте вот это:
|
|
|
|
Гость_SASHAGIt_*
|
4.7.2011, 20:44
|
Guest Forum
|
ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002. Решения выполнить в части А5.2 или А5.3. А не обратные клапаны.
|
|
|
|
|
5.7.2011, 21:45
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 1.7.2011
Пользователь №: 113978
|
Дорогой ИванФ у меня в проекте тото и оно вентиляция "чистых" помещений решена аналогичными способами как указывается в издании "Чистые помещения", для помещений которые описываются в книге предусмотрены отдельные системы с фильтрацией G4+F7+F9 в довесок на входе в помещение либо канальные, либо типа "ламинарное поле" установки обеззараживания воздуха с НЕРА фильтрами. Грубо говоря вопрос стоит о схема устройства воздуховодов в кабинетах врачей, помещениях персонала, обычных палат и подобных помещений, к котороы предъявляются невысокие требования к чистоте воздуха.
|
|
|
|
|
5.7.2011, 21:54
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 1.7.2011
Пользователь №: 113978
|
Цитата(SASHAGIt @ 4.7.2011, 23:44) ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002. Решения выполнить в части А5.2 или А5.3. А не обратные клапаны. Данное требование то определено к разделению взаимосвязанных по каким ли причинам помещениям или зонам с различными классами чистоты.
|
|
|
|
|
5.7.2011, 22:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 423
Регистрация: 1.6.2009
Из: ПФО
Пользователь №: 34262
|
Цитата(tomsk @ 5.7.2011, 22:45) Грубо говоря вопрос стоит о схема устройства воздуховодов в кабинетах врачей, помещениях персонала, обычных палат и подобных помещений, к котороы предъявляются невысокие требования к чистоте воздуха. Обычно для указанных помещений выполняется отдельная приточно-вытяжная вентиляция ( я делал паспортизацию многих поликлиник, стационаров и т.д.) и везде одно и тоже. Если Вы хотите спроектировать общую систему приточно- вытяжной вентиляции, то без схемы или плана расположения воздуховодов по помещениям обсуждение будет не реальным и я поддерживаю точку зрения jota.
|
|
|
|
|
6.7.2011, 8:52
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43823
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Выкладывайте планы, схему. ИМХО у Вас в проекте НЕТ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО КОЛЛЕКТОРА, от которого отходят вертикальные воздуховоды.
|
|
|
|
|
|