Цитата(Sergey6891 @ 1.8.2011, 11:56)
Уважаемый, msi, я в принципе, так и сделал, СанПин за основополагающий принял. Все помещения под категорию "Г" попадают. Воздух подаю в коридор в размере компенсация на общеобменку+компенсация на МО. Только вот по МО информации никакой..... Известно лишь то, что нужны они от столов 1800х750мм и 1200х600мм помещений №1 и №2 (гистология), и то что будет использоваться формальдегид, а вот в каком количестве, с какой периодичностью и какой концентрации не известно.... Я принял зонты аналогичного со столами сечения и скорость на срезе 0,3м/с, выброс на улицу выше кровли без какой-либо очистки.... Подскажите если в чем-то не прав.
Уважаемый тезка, зонты лично я не очень люблю, в лаборатории предпочтительнее вытяжные шкафы, но это - вопрос технологам. Зонт Вам придется рассчитывать. Хотя бы по справочнику проектировщика. На выброс я бы поставил секции с активированным углем типа СУФ производства Фолтер - можно найти в интернете, я сам как-то использовал. Иначе могут не пропустить в экспертизе.
Кстати, размеры столов подходят к размерам стандартных вытяжных шкафов. Но это опять же вопрос к технологам - можно ли все операции производить в шкафах.
Криминала у Вас никакого не вижу.