> Уместность установки противопожарного клапана
Onel1fe
сообщение 17.6.2019, 15:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 15.6.2017
Из: Волгоград
Пользователь №: 323246



Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться с установкой противопожарного клапана. Имеется система местных отсосов от автоматов розлива белизны. Приобретается новый автомат, который устанавливается в соседнее помещение. Врезаемся в сущ. систему вентиляции.
По приложению В. СП 7.13130 предел огнестойкости транзитного воздуховода должен быть не менее EI15. Но у меня возник вопрос: покрывать огнезащитным материалом до сборного воздуховода, который уходит к вентилятору на крышу или полностью до крыши?

Я решил сослаться на п.6.18 (г) и установить противопожарный клапан. В ожидании конструктивной критики.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.jpg ( 127.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 