> Управление вентилятором градирни.
Drahtor
сообщение 19.4.2012, 15:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 6.3.2012
Пользователь №: 142803



Добрый день.
Сразу извиняюсь, если тема покажется дилетанской (а я пока и есть дилетант в таких делах), но все же.
Имеется градирня, охлаждающая оборотную воду. Над ней установлен вентилятор, который включается-выключается командой с контроллера в зависимости от температуры воды. Воздухозаборные отверствия находятся с низу градирни и в зимний период, когда включается вентилятор на этих отверстиях начинает образовываться лед. Есть мысль поставить частотник на вентилятор и плавно регулировать его частоту вращения в зависимости от температуры, а при сильном ее понижении запускать вентилятор в обратном направление для удержания тепла и предотвращения обмерзания.
Сам вопрос: осуществимо ли сие, и, если да, с помощью чего? ПЧ хотелось бы Данфосс, а вот с датчиком температуры даже не знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kachok
сообщение 19.4.2012, 15:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 20.8.2009
Пользователь №: 37529



Да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akirra
сообщение 20.4.2012, 5:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 311
Регистрация: 26.12.2008
Пользователь №: 27213



А крыльчатка на вентиляторе позволит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 20.4.2012, 8:34
Сообщение #4


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Akirra @ 20.4.2012, 3:30) *
А крыльчатка на вентиляторе позволит?

Существуют и более простой способ регулирования температурой воды-трехходовой клапан например.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Drahtor
сообщение 20.4.2012, 8:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 6.3.2012
Пользователь №: 142803



Цитата
А крыльчатка на вентиляторе позволит?


Не пойдет, без вентилятора вода не охладится

Сообщение отредактировал Drahtor - 20.4.2012, 9:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 20.4.2012, 13:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Делали нечто подобное, но в комплексе подача и обратка, плюс аварийная емкость холодной воды. На вентиляторах градирни при температуре воды ниже 10 градусов вентиляторы не включались вообще, ничего не замерзало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Drahtor
сообщение 20.4.2012, 14:43
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 6.3.2012
Пользователь №: 142803



Цитата
Делали нечто подобное, но в комплексе подача и обратка, плюс аварийная емкость холодной воды. На вентиляторах градирни при температуре воды ниже 10 градусов вентиляторы не включались вообще, ничего не замерзало.


Производитель рекомендует поддерживать температуру воздуха внутри градирни не менее 6 градусов, поэтому хочется чтоб вентилятор иногда вращался в обратную сторону процентов на 25.
Я так понял, что нужно взять датчик температуры с аналоговым выходом 4-20мА, подключаем его к ПЧ и прописываем, что при сигнале, допустим 20мА частота была 50Гц, при 4мА - -15Гц. Так?

Сообщение отредактировал Drahtor - 20.4.2012, 14:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 20.4.2012, 15:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Без встроенного контроллера не обойтись.. Там надо свой алгоритм прописывать...
Или датчик с -10..+10в

Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 20.4.2012, 15:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Drahtor
сообщение 20.4.2012, 15:39
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 6.3.2012
Пользователь №: 142803



Сергей Валерьевич, можно поподробней?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 20.4.2012, 15:47
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Делал управление градирней. При регулировании температуры Вам надо будет реализовать следующие вещи:

1. Ограничение минимальных оборотов вентилятора (охлаждение двигателя вентилятора + обеспечение уноса воды).
2. Ограничение температуры внутри градирни.
3. Поддержание температуры обратной воды.

Пункт №3 обладает наивысшим приоритетом, далее №1 и №2.

Зимой, летом и осенью действительно вентилятор может вообще не включаться. Все зависит от конструкции градирни - да же в вентиляторной градирне существует естественная тяга + охлаждение через стенки градирни.

Сообщение отредактировал Abysmo - 20.4.2012, 15:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergey K.
сообщение 23.4.2012, 9:52
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 7.12.2010
Пользователь №: 84669



Технически Вашу задачу можно решить на АББ-шном ACS550, например. В том числе и с обратным вращением вентилятора при понижении темп-ры ниже допустимого предела. Если интересно, могу кратко написать, как именно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Drahtor
сообщение 23.4.2012, 14:22
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 6.3.2012
Пользователь №: 142803



Цитата


Цитата(Sergey K. @ 23.4.2012, 10:52) *
Технически Вашу задачу можно решить на АББ-шном ACS550, например. В том числе и с обратным вращением вентилятора при понижении темп-ры ниже допустимого предела. Если интересно, могу кратко написать, как именно.


Было бы очень интересно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 23.4.2012, 14:39
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(Drahtor @ 20.4.2012, 15:39) *
Сергей Валерьевич, можно поподробней?

Немного не так.. Просто есть станочные привода, у них есть вариант 0-10в и доп контакт на реверс, либо же сигнал -10в/+10в без доп контакта, при переходе через 0 получаем реверс. В вашем случае возможно использовать ПЛК для задания скорости и направления, а так же так называемой "мертвой зоны", когда вентилятор должен стоять.
Хотя возможно это и на встроенном в ПЧ ПЛК осуществить..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergey K.
сообщение 24.4.2012, 8:32
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 7.12.2010
Пользователь №: 84669



В двух словах: Как я понимаю, задача сводится к поддержанию некоего значения темп-ры воды на выходе из градирни, тогда датчик темп-ры подключается на аналоговый вход частотника, сигнал которого будет обратной связью ПИ-регулятора. В самом частотнике создаются 2 макроса: 1-й для работы в штатном режиме ПИ-регулятора, а 2-й - для работы при падении текущей темп-ры ниже заданного значения (в принципе, наверно будет достаточно некоей фиксированной скорости. Если нет, можно также задействовать ПИ-регулятор с другими переменными. Соответственно, направление вращения - обратное). Переключение между макросами можно осуществить подачей команды на выбранный DI, скоммутировав цепь через реле частотника. Условие срабатывания реле - падение величины сигнала на аналоговом входе ниже выбранного, соответствующего минимальной темп-ре (задается в % от диапазона). Чтобы исключить колебания системы вокруг этой температуры, значения мин / макс темп-ры во 2-м макросе надо задать с неким гистерезисом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Drahtor
сообщение 24.4.2012, 14:42
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 6.3.2012
Пользователь №: 142803



Цитата(Sergey K. @ 24.4.2012, 9:32) *
В двух словах: Как я понимаю, задача сводится к поддержанию некоего значения темп-ры воды на выходе из градирни, тогда датчик темп-ры подключается на аналоговый вход частотника, сигнал которого будет обратной связью ПИ-регулятора. В самом частотнике создаются 2 макроса: 1-й для работы в штатном режиме ПИ-регулятора, а 2-й - для работы при падении текущей темп-ры ниже заданного значения (в принципе, наверно будет достаточно некоей фиксированной скорости. Если нет, можно также задействовать ПИ-регулятор с другими переменными. Соответственно, направление вращения - обратное). Переключение между макросами можно осуществить подачей команды на выбранный DI, скоммутировав цепь через реле частотника. Условие срабатывания реле - падение величины сигнала на аналоговом входе ниже выбранного, соответствующего минимальной темп-ре (задается в % от диапазона). Чтобы исключить колебания системы вокруг этой температуры, значения мин / макс темп-ры во 2-м макросе надо задать с неким гистерезисом.

Реализация данного алгоритма возможна на других ПЧ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergey K.
сообщение 24.4.2012, 16:52
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 7.12.2010
Пользователь №: 84669



Еще на АББ-шном ACS310 можно сделать, если у вас двигатель до 22 кВт. Но к нему понадобится доп. модуль выходных реле. Про другие ПЧ не знаю, врать не буду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 24.4.2012, 19:31
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Можно на дельте, С серии, в ней есть ПЛК, и платы расширения..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 25.4.2012, 5:22
Сообщение #18


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



я сделал на пихселе, чуть допилив проект конструктора приточки. но у меня было хитрая градирня..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 25.4.2012, 8:04
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(LordN @ 25.4.2012, 5:22) *
я сделал на пихселе, чуть допилив проект конструктора приточки. но у меня было хитрая градирня..


А по подробнее?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 25.4.2012, 10:23
Сообщение #20


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



подробнее про что - про хитрость или про пихсель?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kenai
сообщение 25.4.2012, 18:42
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 20.8.2010
Пользователь №: 68993



Прошу прощения у автора, но надеюсь, что мой вопрос будет так же в тему и полезен для обсуждения.

Скажите, пожалуйста, может быть кто-нибудь сталкивался с аналогичной ситуацией: есть градирня с 4мя вентиляторами и общим трубопроводом на выкиде из градирни. В трубопроводе на выкиде градирни стоит термопара. Требуется обеспечить автоматическое регулирование оборотов каждого из вентиляторов (их привода оснащаются ПЧ).
Может кто-нибудь подскажет технологически верный выход из подобной ситуации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 25.4.2012, 21:40
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(LordN @ 25.4.2012, 10:23) *
подробнее про что - про хитрость или про пихсель?

Можно начать с хитрости, а там уж сообразить про ПЛК
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Drahtor
сообщение 26.4.2012, 7:27
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 6.3.2012
Пользователь №: 142803



Цитата(Kenai @ 25.4.2012, 19:42) *
Прошу прощения у автора, но надеюсь, что мой вопрос будет так же в тему и полезен для обсуждения.

Скажите, пожалуйста, может быть кто-нибудь сталкивался с аналогичной ситуацией: есть градирня с 4мя вентиляторами и общим трубопроводом на выкиде из градирни. В трубопроводе на выкиде градирни стоит термопара. Требуется обеспечить автоматическое регулирование оборотов каждого из вентиляторов (их привода оснащаются ПЧ).
Может кто-нибудь подскажет технологически верный выход из подобной ситуации?

А зачем регулирование оборотов каждого вентилятора? Может бубет достаточно одного с ПЧ а остальные с прямым пуском?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergey K.
сообщение 26.4.2012, 8:08
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 7.12.2010
Пользователь №: 84669



А почему не устраивает синхронная работа всех 4-х вентиляторов от одного ПЧ с обратной связью по температуре?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 26.4.2012, 9:38
Сообщение #25


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



хитрость в том что она маленькая, 100кВт всего в пике. установлена в помещении, обвязана воздуховодами, ЕС-вент стоит перед ней по воздуху. рециркуляция не используется.
проект - водяная приточка с пч на венте и рулём вента по каналу ПВ(ОВ(вокал)) кактоиак... каналы датчиков ОВ и ТО спаяны. канал ПВ ограничен нулём снизу. получлось курасиво, клиент доволен как танк. настроилось все с полпинка..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kenai
сообщение 27.4.2012, 8:24
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 20.8.2010
Пользователь №: 68993



Цитата
А зачем регулирование оборотов каждого вентилятора? Может бубет достаточно одного с ПЧ а остальные с прямым пуском?

Это нужно по ТЗ.
Цитата
А почему не устраивает синхронная работа всех 4-х вентиляторов от одного ПЧ с обратной связью по температуре?

В принципе именно этот вариант сейчас реализован в эскизном проекте. Но хочется добиться большей гибкости системы. Т.к в процессе работы обслуживающий персонал может включать/выключать вентиляторы и задавать им определенный режим ( с этой целью реализован ручной режим управления каждым ПЧ).

Существует еще одна проблема. В аналогичной ситуации после АВО стоит холодильник и термопара стоит на выходе с холодильника. В связи с этим вопрос (если уж придется ставить термопару) - технологически может потребоваться регулирование по ОС оборотов каждого из вентиляторов? Или достаточно их совместной синхронной работы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Drahtor
сообщение 27.4.2012, 10:53
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 6.3.2012
Пользователь №: 142803



Цитата(Сергей Валерьевич @ 23.4.2012, 15:39) *
Немного не так.. Просто есть станочные привода, у них есть вариант 0-10в и доп контакт на реверс, либо же сигнал -10в/+10в без доп контакта, при переходе через 0 получаем реверс. В вашем случае возможно использовать ПЛК для задания скорости и направления, а так же так называемой "мертвой зоны", когда вентилятор должен стоять.
Хотя возможно это и на встроенном в ПЧ ПЛК осуществить..

Снова возвращаясь к первоначальной проблеме: нет ли такого устройства, которое преобразовывало бы сигнал от датчика температуры, например в те же 0-10В понятные ПЧ, чтоб повесить его на аналоговый вход, предназначенный для потенциометра?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kenai
сообщение 27.4.2012, 12:26
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 20.8.2010
Пользователь №: 68993



А у Вас наверное датчик с преобразователем 4-20мА, зачем вам менять сигнал на 0-10В?
В плане помехозащищенности 4-20мА намного предпочтительнее и Вы так же сможете завести его в ПЧ ( как сигнал ОС или как сигнал задания - для ПЧ без разницы).
Существует множество преобразователей унифицированных сигналов 0-5В,0-10В,0-20мА,4-20мА. Если у вас датчик без электрического преобразователя, то вам на мой взгляд сначала нужно обзавестись им.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 27.4.2012, 15:54
Сообщение #29





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(Drahtor @ 19.4.2012, 16:50) *
Добрый день.
Сразу извиняюсь, если тема покажется дилетанской (а я пока и есть дилетант в таких делах), но все же.
Имеется градирня, охлаждающая оборотную воду. Над ней установлен вентилятор, который включается-выключается командой с контроллера в зависимости от температуры воды. Воздухозаборные отверствия находятся с низу градирни и в зимний период, когда включается вентилятор на этих отверстиях начинает образовываться лед. Есть мысль поставить частотник на вентилятор и плавно регулировать его частоту вращения в зависимости от температуры, а при сильном ее понижении запускать вентилятор в обратном направление для удержания тепла и предотвращения обмерзания.
Сам вопрос: осуществимо ли сие, и, если да, с помощью чего? ПЧ хотелось бы Данфосс, а вот с датчиком температуры даже не знаю.
Шедевр полета мысли. Один раз я запустил не в ту сторону вентилятор. Мало не показалось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Drahtor
сообщение 27.4.2012, 16:00
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 6.3.2012
Пользователь №: 142803



Цитата(Ludvig @ 27.4.2012, 16:54) *
Шедевр полета мысли. Один раз я запустил не в ту сторону вентилятор. Мало не показалось.

По подробнее, пожалуйста. А почему бы и нет, процентов на 25, например, от номинала?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 19:50