> Опорожнение резервуаров чистой воды с разрывом струи
julia3007
сообщение 9.6.2018, 11:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 14.9.2009
Пользователь №: 38462



Здравствуйте. Согласно СП опорожнение резервуаров чистой воды производится в канализацию с разрывом струи. Как выполнить этот разрыв струи для опорожнения подземных резервуаров? Через колодец? Но теоретически уровень в колодце может подняться настолько, что канализация попадет в подающую трубу от резервуаров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 14.6.2018, 8:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата(julia3007 @ 9.6.2018, 12:20) *
Здравствуйте. Согласно СП опорожнение резервуаров чистой воды производится в канализацию с разрывом струи. Как выполнить этот разрыв струи для опорожнения подземных резервуаров? Через колодец? Но теоретически уровень в колодце может подняться настолько, что канализация попадет в подающую трубу от резервуаров.

Грязевую трубу подключить в мокрый колодец (колодец с отстойной частью), без присоединения к канализационной сети. Из мокрого колодца воду откачивать переносным погружным насосом типа ГНОМ по рукаву в ближайшую сеть.
Задвижкой на грязевой трубе отрегулировать расход.

Сообщение отредактировал MEX-74 - 14.6.2018, 8:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.6.2018, 9:10
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9188
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(julia3007 @ 9.6.2018, 11:20) *
Здравствуйте. Согласно СП опорожнение резервуаров чистой воды производится в канализацию с разрывом струи. Как выполнить этот разрыв струи для опорожнения подземных резервуаров? Через колодец? Но теоретически уровень в колодце может подняться настолько, что канализация попадет в подающую трубу от резервуаров.

Сбрасывайте в дождеприёмник через решётку на поверхности земли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EAir
сообщение 29.6.2018, 6:44
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342784



Мне кажется здесь два разных вопроса:
1. Как устроить разрыв струи?
2. Как недопустить попадания сточных вод в РЧВ?

А нельзя ли:
1. Сделать перепад по высоте на отводящей от РЧВ трубе и в данном месте соединить трубопровод с атмосферой.
2. Поставить на отводящей от РЧВ трубе обратный клапан для сточных вод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 3.7.2018, 11:37
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9188
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(EAir @ 29.6.2018, 6:44) *
Мне кажется здесь два разных вопроса:
1. Как устроить разрыв струи?
2. Как недопустить попадания сточных вод в РЧВ?

А нельзя ли:
1. Сделать перепад по высоте на отводящей от РЧВ трубе и в данном месте соединить трубопровод с атмосферой.
2. Поставить на отводящей от РЧВ трубе обратный клапан для сточных вод.

Нельзя. Это один вопрос, а не два. Разрыв струи в данном случае предназначен для недопущения попадания сточных вод в РЧВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 7:20