> Охлаждение шарового резервуара
alexandrpjatkov
сообщение 19.3.2020, 10:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20238
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Впервые столкнулся с системой охлаждения шарового резервуара. Исправляю замечания за другим (ныне не работающим) проектировщиком. Эксперт хочет видеть полный расчет расходов на пожаротушение. В числе прочего на объекте имеется шаровый резервуар с системой охлаждения. В текстовой части приведены только результаты расчетов (без конкретных ссылок на нормативку). Никак не могу вспомнить как рассчитать "Расход воды на охлаждение с учетом количества отверстий (оросителей) в секциях". Конкретный расчет (точнее его алгоритм) можно не выкладывать, ткните хотя бы в литературу (или нормативку) в конкретный пункт где это посмотреть можно. Смотрю СП 5.13130.2009 и СП 231.1311500.2015 но пока что то ничего найти не могу. Это случайно не имеет отношения к пункту В.2.10.1 СП 5.13130.2009? Там конечно про тупиковую схему, но может что то похожее?

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 19.3.2020, 10:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 19.3.2020, 15:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2296
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(alexandrpjatkov @ 19.3.2020, 10:09) *
Впервые столкнулся с системой охлаждения шарового резервуара. Исправляю замечания за другим (ныне не работающим) проектировщиком. Эксперт хочет видеть полный расчет расходов на пожаротушение. В числе прочего на объекте имеется шаровый резервуар с системой охлаждения. В текстовой части приведены только результаты расчетов (без конкретных ссылок на нормативку). Никак не могу вспомнить как рассчитать "Расход воды на охлаждение с учетом количества отверстий (оросителей) в секциях". Конкретный расчет (точнее его алгоритм) можно не выкладывать, ткните хотя бы в литературу (или нормативку) в конкретный пункт где это посмотреть можно. Смотрю СП 5.13130.2009 и СП 231.1311500.2015 но пока что то ничего найти не могу. Это случайно не имеет отношения к пункту В.2.10.1 СП 5.13130.2009? Там конечно про тупиковую схему, но может что то похожее?

При расчёте любых кольцевых систем должны выполняться требования законов Кирхгофа для гидравлики.В поисковике найдёте. Для перфорированного трубопровода с отверстиями к-т производительности отверстия можно определить по справочнику Курганова и Фёдорова (1973).Кое-что есть в документе ВНИПИНЕФТЬ Т-ТБ-02-2011
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 19.3.2020, 17:55
Сообщение #3


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3362
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Саня, где-то на форуме выкладывалась Транснефтевая РД на пенное тушение и водяное охлаждение. Там есть это
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 19.3.2020, 18:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2296
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Ferdipendoz @ 19.3.2020, 17:55) *
Саня, где-то на форуме выкладывалась Транснефтевая РД на пенное тушение и водяное охлаждение. Там есть это

Да,есть ТРАНСНЕФТЬ__РД 13.220.00-КТН-014-10. Более свежих нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 20.3.2020, 7:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20238
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Ferdipendoz @ 19.3.2020, 19:55) *
Саня, где-то на форуме выкладывалась Транснефтевая РД на пенное тушение и водяное охлаждение. Там есть это

Цитата(BTS @ 19.3.2020, 20:38) *
Да,есть ТРАНСНЕФТЬ__РД 13.220.00-КТН-014-10. Более свежих нет.

Огромное спасибо! Все нашел!
РД найден в интернете. Для желающих-выкладываю.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____13.220.00_____014_10.pdf ( 4,67 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 23.3.2020, 13:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20238
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Всем доброго времени суток! Возник вопрос в продолжение предыдущего (эксперт его поставил). Вообще мне надо было дать расчет суммарного расхода в противопожарном водопроводе. При изначальном расчете была взята цифра в 20 л/с (СТУ требует не менее 20 л/с от каждого лафетного ствола), эксперт же хочет видеть фактический расход пожарного ствола.
Я правильно понимаю что фактический расход будет равен:
(формулы отсюда)
Фактический одного пожарного ствола расход
Qств=pх(H)0,5
Где:
p-коэффициент производительности ствола
H-напор давление перед насадком (МПа)

Коэффициент производительности ствола рассчитан по формуле
p=13xkx(R2-r2)
Где:
k-конструктивный коэффициент насадка.
R-радиус корпуса насадка, м;
r-радиус сердечника, м;

Если я прав, то как можно узнать коэффициент производительности ствола и конструктивный коэффициент насадка?
Документация от производителей вряд ли прокатит, т.к. все делается обезличенно.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 23.3.2020, 13:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 23.3.2020, 14:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20238
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Узнал, что при разработке ориентировались на насадок ЭФА ЛСД-С20(15,25)У
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 23.3.2020, 15:16
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2296
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



http://www.firerobots.ru/ru/production/cat.../item_4682.html
Можно посчитать к-т производительности по номинальным параметрам Н=60м,q=20л/с. Если с полученным к-том(2,582) определять расход при напорах 40 и 100 м.вод. ст.,получаются расходы 16,3 и 25,8л/с.(вместо 15 и 25). Вот и решайте, подойдёт Вам такая точность или нет.

Сообщение отредактировал BTS - 23.3.2020, 15:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 23.3.2020, 15:23
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20238
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(BTS @ 23.3.2020, 17:16) *
http://www.firerobots.ru/ru/production/cat.../item_4682.html
Можно посчитать к-т производительности по номинальным параметрам Н=60м,q=20л/с. Если с полученным к-том(2,582) определять расход при напорах 40 и 100 м.вод. ст.,получаются расходы 16,3 и 25,8л/с.(вместо 15 и 25). Вот и решайте, подойдёт Вам такая точность или нет.

Нет. Точно не подойдет. Эксперт хочет видеть расход при случае для расчета максимального требуемого напора. Буду опять расчет напора заново ковырять (его делал другой специалист и я имею только конкретные кончные результаты), и исходя из напора в точке с лафетным стволом буду вести расчеты для лафетного ствола. Запросил упомянутые выше характеристики у производителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения