> Мощности вентилятора, Определение мощностей в рабочих точках
Onemoretime
сообщение 16.10.2019, 17:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 30.8.2018
Пользователь №: 347200



Добрый день, имеется характеристика допустим вот такого вентилятора (см. вложение). Данный вентилятор (не важно по каким причинам) может работать в точке А и в точке Б. Правильно ли я понимаю следующий подсчет:

1) Чтобы определить электрическую мощность (которую вентилятор берет для каждого из режима А и Б) из сети, нужно посмотреть на установочную мощность данных характеристик?
Т.е,
для точки А - 7.5 кВт
для точки Б - 4 кВт
То есть эти мощности берутся из самой электросети.
Если двигаться по кривой постоянных оборотов (разные режимы), то электрическая мощность вентилятора будет меняться и принимать любые значения и эти значения - Nуст. на данной характеристике?

2) Чтобы определить механическую мощность на валу для каждого вентилятора, то нужно сделать следующее:
N(A)=Nуст(A)*кпд(эл)*кпд(мех)
Для точки B аналогично.

где Nуст для каждой точки (наших А и Б) берутся как раз из этого графика.

Сообщение отредактировал Onemoretime - 16.10.2019, 17:45
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___.png ( 133,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 16.10.2019, 19:09
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10683
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



мощность в Вт вентилятора в самом первом приближении = расход в куб.м./сек * на перепад полного давления на нем в Па
мощность привода вентилятора = мощность вента/ кпд вента / кпд двигателя / кпд передачи вент-двигатель и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Onemoretime
сообщение 17.10.2019, 8:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 30.8.2018
Пользователь №: 347200



Цитата(LordN @ 16.10.2019, 19:09) *
мощность в Вт вентилятора в самом первом приближении = расход в куб.м./сек * на перепад полного давления на нем в Па
мощность привода вентилятора = мощность вента/ кпд вента / кпд двигателя / кпд передачи вент-двигатель и т.д.

Спасибо, а что за мощности на этих графиках указаны тогда в точках? Это мощности привода для каждой из точек?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.10.2019, 9:03
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22070
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Для перемещения чего-либо придётся потратиться. Хотите переместить больший объём при том же сопротивлении - меняйте сеть и готовьте большей мощности двигатель.

Отнести на третий этаж пять или семь килограммов картошки потребует одинакового усилия или как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 17.10.2019, 9:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 32753
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Onemoretime @ 17.10.2019, 8:53) *
Спасибо, а что за мощности на этих графиках указаны тогда в точках? Это мощности привода для каждой из точек?

если выент работает в разных областях своей характеристики, то выбираетсякомплектация этого вента двиглом перекрывающим требуемую мощность механическую. т.е. в указанном вами диапазоне надо брать с 7.5 квт движок. Но пример ваш чисто ученический, ибо "нехорошо " выбран вентилятор и раб зона уходит к совсем плохому краю. Если сужать требуемый диапазон, левей, то вполне с 5.5 квт вент поработает. но странный диапазон с "а" до "Б" как то говорит ... о чисто академическом, учебном подходе в рассмотрении мощности двигла для вента.

Цитата(Skaramush @ 17.10.2019, 9:03) *
Для перемещения чего-либо придётся потратиться. Хотите переместить больший объём при том же сопротивлении - меняйте сеть и готовьте большей мощности двигатель.

Отнести на третий этаж пять или семь килограммов картошки потребует одинакового усилия или как?

Можно увеличить диаметры сети и потери уменьшатся и двигла станет хватать меньшего.
( это для ТС расшифровка)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.10.2019, 10:05
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22070
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Можно. Кстати, на кривой это и показано. Две точки взяты с разными расходами при равных потерях. То есть, две разные сети.
Но если сейчас добавить к ответам характеристику сети и её пересечение с характеристикой вентилятора....
В общем, всё по порядку. И по нарастающей. Это и к выбору вентилятора на краю характеристики относится. К зонам рискованной работы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения