> Обвязка пеллетного котла
savitskiy
сообщение 19.4.2017, 21:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 31.3.2017
Из: Киев
Пользователь №: 318610



Здравствуйте товарищи ! Прошу оценить и покритиковать принципиальную схему котельной . Котел 300квт паллетный типа КЗОТ ARS (BRS) 300 LM , буферная емкость для того , чтобы котел реже запускался . Планируется погодозависимая автоматика . Извиняюсь за не полное оформление , дома нет автокада .

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 19.4.2017, 22:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(savitskiy @ 19.4.2017, 21:21) *
Здравствуйте товарищи ! Прошу оценить и покритиковать принципиальную схему котельной . Котел 300квт паллетный

Паллетный? newconfus.gif
Будут жечь поддоны из-под кирпичей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 19.4.2017, 22:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Буферная емкость чтобы котел 300 кВт реже запускался? Она просто сгладит скачки на клапане погодозависимого регулирования. Скачки температуры на котле - не есть хорошо и аккумулятор должен быть с полцистерны железнодорожной. Да и зачем это в автоматизированной загрузке? Котел будет запускаться по нагрузке. Вот вместо трех-ходового клапана на котельном контуре я бы лучше отрегулировал производительность насосов, поскольку есть гидроразделение контуров через емкость.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 20.4.2017, 8:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



В сантехнику не лезу, не спец..
а вот почему котел будет работать дискретно, не понятно.. Я бы поставил частотное управление транспортером, и регулировал бы его подачу, тем самым производительность котла, и это, думаю, дало бы возможность значительно снизить объем резервуара компенсирующего.. Это мое мнение..
И заодно бы и на дымосос поставил, завязал бы все это по ПИД регулированию..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
savitskiy
сообщение 20.4.2017, 8:12
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 31.3.2017
Из: Киев
Пользователь №: 318610



Большое спасибо за отзыв . Елси выбросить трех ходовой с котельного контура топка конденсатом не будет покрываться при стартах котла ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 20.4.2017, 10:50
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(savitskiy @ 20.4.2017, 5:12) *
Большое спасибо за отзыв . Елси выбросить трех ходовой с котельного контура топка конденсатом не будет покрываться при стартах котла ?

У вас контроллер будет следить за температурой теплоносителя, а насос непрерывно в работе. Правильно настройте температуру и расход - конденсации не будет.
Прерывистая подача и поддув в несколько раз дешевле частотника реализуется. Мощность вентилятора поддува от контроллера меняется от температуры. Контроллер типовые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
savitskiy
сообщение 20.4.2017, 11:54
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 31.3.2017
Из: Киев
Пользователь №: 318610



Тогда подскажите как правильно настроить расход через котел ? Вентиль балансировочный подойдет .?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 20.4.2017, 17:16
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Выберите подходящий насос с тремя скоростями. Ориентировочно TOP-S 40/10 достаточно будет для Вашего котла. Фильтры перед насосами не забывайте только.

Сообщение отредактировал испытатель - 20.4.2017, 17:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 20.4.2017, 17:43
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



to savitskiy

О величине расхода воды через котёл в общем случае: чем больше - тем лучше.

Сообщение отредактировал Смит - 20.4.2017, 17:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 20.4.2017, 18:25
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1271
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Схема обвязки сильно зависит от режима работы котла, режим работы котла сильно зависит от пеллетной горелки/способа подачи пеллет, работа пеллетной горелки/способ подачи пеллет сильно зависят от контроллера.

Итого. какой режим работы котла предполагается? Какая пеллетая горелка/способ подачи пеллет предполагается. Какой контроллер?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 20.4.2017, 19:23
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Кто из нас проектирует?
Ну вот, к примеру http://www.kgelektronik.pl/produkty/sterow...kiem/sp-18.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 20.4.2017, 19:54
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1271
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Это в мой огород?
Ну тады https://yandex.ru/search/?lr=54&msid=14...)%20300%20LM%20
По первым ссылкам ничего не известно о горелках/контроллерах.
Более того по первой ссылке ваще про небезопасное подключение сообщается. К чему?

Сообщение отредактировал coverart - 20.4.2017, 19:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_galtjersey_*
сообщение 20.4.2017, 23:48
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(испытатель @ 20.4.2017, 10:50) *
У вас контроллер будет следить за температурой теплоносителя, а насос непрерывно в работе. Правильно настройте температуру и расход - конденсации не будет.
Прерывистая подача и поддув в несколько раз дешевле частотника реализуется. Мощность вентилятора поддува от контроллера меняется от температуры. Контроллер типовые.

То есть контроллер регулирует подачу шнека и обороты вентилятора, что позволяет повышать/понижать температуру подачи, верно? Я не совсем понял как Вы предложили сделать, можете пожалуйста описать расчет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения