Ошибки при расчете в DANFOSS |
|
|
Гость_Ольга Fisher_*
|
22.10.2008, 23:20
|
Guest Forum
|
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть как исправлять ошибки, возникающие непосредственно при расчете систем отопления в программе DANFOSS? Или же как устранить такую ошибку: избыток давления в такой-то в циркуляционном кольце через отопительный прибор такой-то составляет столько-то % давления теплоносителя. Это может вызвать гидравлическое разрегулирование системы. Заранее спасибо за помощь
|
|
|
|
|
23.10.2008, 0:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 6.5.2007
Из: Владимирская область
Пользователь №: 7570
|
Если ответить коротко - в учебнике по расчету систем отопления. Ну а если серьезно, то программа Danfoss и аналогичные не делают за проектировщика абсолютно все. Они выполняют только черновую работу, что уже не плохо, а думать надо самому. Вашу проблему, скорее всего, можно решить установкой балансировочных клапанов на каждом стояке, если они еще не стоят. Можно еще вручную менять диаметры магистралей, но для этого нужно хорошо представлять особенности работы вашей конкретной схемы. Не бойтесь, поэкспериментируйте... Вместе с программой идет очень подробный файл справки, но это не учебник по отоплению, а только справка по работе с программой
|
|
|
|
Гость_Ольга Fisher_*
|
23.10.2008, 0:30
|
Guest Forum
|
Заложена горизонтальная двухтрубная тупикова система отопления, и у каждого прибора стоят RTD-N-П и RLV-П.
|
|
|
|
|
23.10.2008, 10:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 15.4.2008
Пользователь №: 17771
|
А на саму ветку заложили балансировочные? RTD-N одних не достаточно.
|
|
|
|
|
23.10.2008, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 189
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20686
|
Если совсем безвыходная ситуация можно созвониться с представителями Danfossa, если это представительство есть в вашем регионе или вообще отправить им свою схему. Я по началу, при проектировании больших объектов, так и делал. Вообще представители Danfossa всегда охотно идут на контакт с проектировщиками!
|
|
|
|
|
23.10.2008, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 21.2.2007
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 6183
|
Просто отсылайте в Данфосс свой расчет и они все исправят, если конечно вы не совсем ерунду им пошлете. Ребята молодцы, обычно быстро все делают...
|
|
|
|
|
24.10.2008, 12:15
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
|
Для начала докажите что ваша тупиковая схема способна работать на данном объекте. Знаете как делается? Потери по длине и не менее 30% потери на арматуре. При этом потери на арматуре в идеале не д. превышать скажем 1.5 м. и находиться в области регулирования данной арматуры. Если "тупиковая схема" - тупиковый путь попробуйте изменить на попутную (Тихельмана) оч-чень помогает. Я как раз сейчас считаю такую систему. А молодцы от данфоса напихают вам туда х.з. чего вместо Техно А. Они тоже не безвозмездно помогают ))).
Сообщение отредактировал Сантехник - 24.10.2008, 12:18
|
|
|
|
|
24.10.2008, 20:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1285
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094
|
Цитата(Сантехник @ 24.10.2008, 13:15) [snapback]307014[/snapback] Знаете как делается? Потери по длине и не менее 30% потери на арматуре. Это как это, что-то я такого не слышал никогда. Может Вы имели в виду не на арматуре (RTD - то ж арматура, я очень сомневаюсь что потери на данном клапане будут составлять 30% от потерь давления по длине), а на фасонине. А вообще рекомендуют на главной магистрали 100-150 Па/м, соотношение разводящей магистрали к стояку как 30% к 70%. А то что в Данфоссе есть невязка, то смотря какая, допускается ведь при тупиковой системе 10%, да и RTD - всёравно сбалансируют систему. Увязывать систему необходимо либо др. шайбами, либо балансировочными клапанами устаналиваемыми на каждом стояке, либо регуляторами давления устанавливаемыми на каждой горизонтальной ветке (рекомендуют устанавливать из-за давления возникающего в результате остывания теплоносителя). Так же рекомендуют на горизонтальную ветвь при тупиковой схеме сажать не более 5-6 приборов, а попутную схему при более-менее одинаковых нагрузках на каждый прибор. Каждая система похожа и индивидуальна по своему - решение принимать Вам. Да кстати, следите за изменениями линейки Данфоса. В данный момент они перестали выпускать и продавать ручные балансировочные клапана MSV-C, вместо них MSV-BD, у которых совсем другие характеристики. А обновление программы ещё не вышло.
Сообщение отредактировал А.В. - 25.10.2008, 21:52
|
|
|
|
|
26.10.2008, 3:43
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
|
30% это минимальный авторитет регулировочного вентиля как рекомендует Данфосс. То что описываете как 30 и 70 вообще то для однотрубной. И это рекомендация с тех времен когда считали вручную. Мне кажется вы А.В. считаете не в СО поэтому и придерживаетесь таких правил. От количества приборов ничего не зависит. Я прикидываю дллину ветки 2 * 50м * 150 Па/м = 15000 Па , то что я в состоянии увязать балансировочным вентилем если разница в длинах колец больше то попутная. И не использую дроссельных шайб. Думаю монтажники и наладчики возражать не будут.
|
|
|
|
|
26.10.2008, 8:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1285
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094
|
Про минимальный авторитет ничего сказать не могу - просто не прорабатывал этот вопрос. Про сотношение 30 на 70 - да, согласно СНиПа - это для однотрубки, но почитайте того же самого Пыркова.
|
|
|
|
|
26.10.2008, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267
|
Цитата(А.В. @ 24.10.2008, 20:05) [snapback]307231[/snapback] Да кстати, следите за изменениями линейки Данфоса. В данный момент они перестали выпускать и продавать ручные балансировочные клапана MSV-C, вместо них MSV-BD, у которых совсем другие характеристики. А обновление программы ещё не вышло. Вообще то уже в сентябре вышло, недавно скачал и там сей агрегат уже присутствует. Качал с теплового портала данфос Россия
Сообщение отредактировал borm - 26.10.2008, 14:11
|
|
|
|
|
26.10.2008, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1285
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094
|
Цитата(borm @ 26.10.2008, 14:11) [snapback]307454[/snapback] Вообще то уже в сентябре вышло, недавно скачал и там сей агрегат уже присутствует. Качал с теплового портала данфос Россия Очень хорошо. Надо скачать.
|
|
|
|
|
26.10.2008, 17:26
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
|
"Тот же самый" больше всего пишет про внутренний и внешний авторитеты регулировочной арматуры , хотя на мой взгляд не очень четко и довольно заумно. Мне бы по проще объяснить но может и не смогу. Идея такова что при сопротивлении регулировочной арматуры ниже определенного предела (30%) она не в состоянии эфективно воздействовать на потокораспределение, а при значениях больше (70%) очень велики становятся накладные расходы. А вот что это за авторитет внутренний или внешний мне честно по барабану - но ведя ученую беседу естественно нужно использовать одну терминологию поэтому он так и разделяет эти понятия. И если вы отопленец то Кан СО или любой из клонов этой програмы вам необходим. Они свободно распространяются и бесплатны. "Про сотношение 30 на 70 - да, согласно СНиПа - это для однотрубки" этот критерий довольно удобен при ручном расчете , но автоматический расчет построен на подборе диаметра через максимальный R Па/м для всей системы. Так что добиваться этого соотношения в двухтрубке считаю трудоемким и поэтому нецелесообразным. Оно само примерно так должно получиться при увязке. В водопроводе есть аналогичный пункт при расчете циркуляции. Но к этому обычно не цепляются.
|
|
|
|
|
28.10.2008, 10:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 523
Регистрация: 22.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8664
|
есть вопросы - позвоните в Данфосс, вам помогут.
|
|
|
|
|
15.12.2008, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.2.2008
Из: спб
Пользователь №: 15861
|
Вот читал про арматуру данфосс но слепой видимо...возможно ли применять автоматические балансировочные клапана (ASV),если терморегуляторов нет?
|
|
|
|
|
15.12.2008, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 189
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20686
|
Балансировочники ASV применяются в системах с изменяемыми гидравлическими харакктерристиками, т.е. в системах с ТЕРМОРЕГУЛЯТОРАМИ
|
|
|
|
|
29.12.2008, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.2.2008
Из: спб
Пользователь №: 15861
|
Цитата(Роман99 @ 15.12.2008, 16:45) [snapback]328767[/snapback] Балансировочники ASV применяются в системах с изменяемыми гидравлическими харакктерристиками, т.е. в системах с ТЕРМОРЕГУЛЯТОРАМИ Хорошо,а как это объяснить заказчику(какими словами))?я в проекте выбрал AB-QM...Он уверен что и ASV-P(M) подойдут... Книжку про клапаны Данфос показывал,а он ни в какую((((
|
|
|
|
|
29.12.2008, 16:41
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
|
А кто из вас спецификацию делает? Вы или заказчик. Не нравится чего пусть пишет замечания официально письмом. Вы по этому письму измените регуляторы если считаете возможным, если нет то отпишитесь дескать так и так. А разговоры эти нафиг не нужны от них одна путаница.
|
|
|
|
|
29.12.2008, 17:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.2.2008
Из: спб
Пользователь №: 15861
|
Да...но все таки хотелось популярно обяснить ему,чем это может обернуться...дело в том что начальник давно знаком с заказчиком,и поддержиавает его в этом вопросе...
|
|
|
|
|
29.12.2008, 21:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1285
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094
|
Цитата(MishGUN @ 29.12.2008, 17:23) [snapback]334517[/snapback] Да...но все таки хотелось популярно обяснить ему,чем это может обернуться...дело в том что начальник давно знаком с заказчиком,и поддержиавает его в этом вопросе... Да ничем это не обернётся, просто толку от них впринципе будет никакого (я имею в виду то что они автоматические), просто лишние затраты, увеличение стоимости системы.
|
|
|
|
|
29.12.2008, 22:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140
|
Цитата(А.В. @ 29.12.2008, 21:17) [snapback]334583[/snapback] ...увеличение стоимости системы. ABQM тоже удовольствие не из дешёвых. Если решение с их использованием в системе отопления с постоянным расходом и сравнивать, то с ручными балансировочниками. При сравнении надо к стоимости ручных балансировочников (а в большинстве случаев их будет больше, чем ABQM) добавить стоимость наладки системы отопления. А если система большая и вводится в эксплуатацию поэтапно, то и наладок всей системы будет столько же, сколько и этапов. Пара ASV-P(PV)+ASV-M(I) конечно же автоматически ограничивает расход, но установка на подачу и на обратку увеличивает стоимость монтажных работ, подбор сложнее, чем ABQM...Вобщем, как обычно, сравнивать надо учитывая как можно больше факторов.
|
|
|
|
|
31.12.2008, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.2.2008
Из: спб
Пользователь №: 15861
|
Очень весело ,но заказчик решил вообще никаких клапанов не ставить))))) Всем спасибо! Всех с наступающим!!!!!
|
|
|
|
|
29.6.2013, 10:20
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 28.6.2013
Пользователь №: 197420
|
Здравствуйте! Как устранить ошибку типа: "Участок проходит ч-з несколько зон помещения. Чтобы правильно расчитать теплопоступление, разделите его на отрезки."
|
|
|
|
|
29.6.2013, 12:36
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 3.12.2011
Пользователь №: 131853
|
На границах 2-х зон разбейте этот отрезок на 2.
|
|
|
|
|
3.7.2013, 21:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 11.1.2012
Пользователь №: 135540
|
|
|
|
|
|
6.11.2013, 18:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 3.4.2013
Из: Королёв
Пользователь №: 187983
|
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, как начертить в проге сцепку ( МС -140). никак не цепляется ко 2-му прибору.
|
|
|
|
|
6.11.2013, 23:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
|
Цитата(инженер55 @ 6.11.2013, 18:03) Здравствуйте! подскажите пожалуйста, как начертить в проге сцепку ( МС -140). никак не цепляется ко 2-му прибору. Никак!
|
|
|
|
|
7.11.2013, 0:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 3.4.2013
Из: Королёв
Пользователь №: 187983
|
Вы это точно знаете? или что бы что-то ответить?
|
|
|
|
|
8.11.2013, 18:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 3.4.2013
Из: Королёв
Пользователь №: 187983
|
Сама спросила - сама отвечаю (мож кому пригодится) Соединяется так: Обратную подводку от первого прибора чертим однотрубной линией (коричневая 1Т), ее удаленным подключением соединяем с подающей подводкой второго прибора (она тоже 1Т). Обратную подводку второго прибора удаленным подключением подсоединяем к обратной подводке первого прибора.
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
8.11.2013, 20:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
|
Цитата(инженер55 @ 8.11.2013, 18:48) Сама спросила - сама отвечаю (мож кому пригодится) Соединяется так: Вы уверены, что Ваша находчивость и есть - начертить в проге сцепку МС -140.? P.S. Вообще то есть спец. раздел-тема где есть обсуждения трудностей или предложений по SANKOмовским клонам.