> Проблема с циркуляцией теплоносителя в системе отопления
niko2105
сообщение 13.12.2017, 13:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 291
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Здравствуйте уважаемые форумчане.
Сдается дом. Система отопления двухтрубная с верхней разводкой в первом подъезде(13 эт.) и с нижней разводкой во втором подъезде(10 эт.).
В 13-этажном подъезде выявлена проблема отсутствия циркуляции в стояках мест общего пользования (стояки 3 и 3*) а также в квартирах последнего этажа.Прикрепленный файл  new_block.dwg ( 206,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 645

Схему системы прилагаю. Сам с таким сталкиваюсь впервые, может кто помочь разобраться с проблемой? Проектировщик уже не работает, приходится мне изучать вопрос.
Заранее благодарен.

Кстати забыл добавить, что в квартирах установлены радиаторы с терморегуляторами Данфосс RA-N и запорные клапаны RLVПрикрепленный файл  new_block_1.dwg ( 146,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 652
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 13.12.2017, 15:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1492
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Вы у врача по фотографии лечитесь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 13.12.2017, 15:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3502
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ну если в стояках нет, надо регулировать балансиры на всех стояках.
по поводу последних этажей, нужно проверять преднастройки у всех RA-N на стояке и в проблемной квартире.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 13.12.2017, 16:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 291
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Какие еще данные необходимы в таком случае?
Система отопления зависимая, 90/70, напор в подаче 0,46, в обратке 0,4 Мпа
Система теплоснабжения - от котельной, 105/70, напор 0,55 и 0,5 Мпа
Узел управления - через двухходовой клапан с насосом.
Получается, что стояки для жилья - двухтрубные с попутным движением, от них к поэтажным коллекторам, где установлены балансировочные клапаны ASV-PV и запорный ASV-M, далее горизонтальная разводка к квартирам. А 2 стояка (в лестничной клетке и мусорокамере) проточные однотрубные (как видно на схеме), они и не работают.
Насчет балансировочных - кроме как в поэтажных коллекторах их больше нигде нет, на стояках лишь запорная арматура. Так дело в отсутствии балансировочных на стояках?
Просто также жалуются, что происходит периодическое завоздушивание системы.
1 Я думал может из-за этого и не циркулируют эти однотрубные стояки? Но по схеме воздушники вроде везде, где надо. Может дело в насосе? Или дело в отсутствии балансировочных на нерабочих стояках?
2 А вот с последним этажом что еще может быть, если дело не в RA-N?

Сообщение отредактировал niko2105 - 13.12.2017, 16:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 13.12.2017, 16:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(niko2105 @ 13.12.2017, 21:06) *
Система отопления зависимая, 90/70, напор в подаче 0,46, в обратке 0,4 Мпа
Система теплоснабжения - от котельной, 105/70, напор 0,55 и 0,5 Мпа


Это как? Давление в обратке сети выше, чем в СО.
И при 13-ти этажей(Н=42м.) давление в обратке должно быть больше, чем ваши 0,4 Мпа., потому и воздушит.
Разберитесь с давлениями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 13.12.2017, 16:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 291
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Еще раз проверил проект ИТП, там действительно, в общих указаниях давление 0,46 и 0,4, а на самих чертежах узлов 0,56 и 0,5.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 13.12.2017, 18:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(niko2105 @ 13.12.2017, 21:48) *
Еще раз проверил проект ИТП,


Гм-м, манометры надо смотреть. Система то работает, вернее не работает rolleyes.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 14.12.2017, 8:53
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 291
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Выезд на объект только через пару дней, а до этого на основании проекта надо предусмотреть возможные решения данных проблем. Значит первое - это проверить манометры. Но в случае если дело не в давлениях ? Повторюсь:
1 наличие лишь автоматических балансировочных на поэтажных коллекторах и отсутствие балансировочных на стояках может быть причиной?
2 C последним этажом что еще может быть, если дело не в преднастройках клапанов ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MehMeg
сообщение 14.12.2017, 9:56
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 26.10.2010
Пользователь №: 78278



Цитата(niko2105 @ 14.12.2017, 8:53) *
Выезд на объект только через пару дней, а до этого на основании проекта надо предусмотреть возможные решения данных проблем. Значит первое - это проверить манометры. Но в случае если дело не в давлениях ? Повторюсь:
1 наличие лишь автоматических балансировочных на поэтажных коллекторах и отсутствие балансировочных на стояках может быть причиной?
2 C последним этажом что еще может быть, если дело не в преднастройках клапанов ?


Проверяйте давление в верхних точках стояков. Сравнивайте общий тоннаж на прокачке с проектным (цифра из проекта). И хорошо бы ещё иметь балансировочную карту, которой я понимаю нет ...
Очень похоже на общий недобор от ИТП по объёму и давлению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 14.12.2017, 10:12
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(awlan @ 13.12.2017, 17:14) *
Это как? Давление в обратке сети выше, чем в СО.
И при 13-ти этажей(Н=42м.) давление в обратке должно быть больше, чем ваши 0,4 Мпа., потому и воздушит.
Разберитесь с давлениями.

Согласен, проблема здесь. Там альтитуда еще больше.
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 14.12.2017, 13:11
Сообщение #11


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



Надо просто настроить систему. В проекте должны быть настройки каждого вентиля, а их нет. Итог вы наблюдаете. Но если не работают даже регистры на местах общего пользования, значит насоса не хватает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 14.12.2017, 14:07
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



1) Везде все плаваяет по "диаметрам" - точнее в голове у инженера - Д25 = Ду25 .... 25х2,8 = Д20 или Ду20 .... вы уже определитесь что конкретно - должно быть.
2) Не вижу балансировки по стоякам
3) Косяков хватает короче - переданная документация очень и очень сырая.
4) Проблема только с последним этажом - смотрим воздух, фильтра, настройки на автомате - какой то косяк местный - так как у попутной схемы по определению не может быть "проблемы только с одним участником - поэтому смотрите именно 13.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения