> Помогите найти чертежи на стальной газопровод стального футляра
sometimes
сообщение 14.7.2020, 14:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113707



Добрый день.
Помогите, пожалуйста, найти чертежи на стальной газопровод стального футляра.
Эксперт не хочет видеть ссылку на типовую серию, просит чертежи.
Возможно - на просторах форума кому-то попадались?
Именно сталь на сталь. Я честно искала, не нашла.
Буду очень благодарна!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 14.7.2020, 19:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1552
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(sometimes @ 14.7.2020, 13:19) *
Эксперт не хочет видеть ссылку на типовую серию, просит чертежи.


Сталь в сталь уже не найти. А какие диаметры у вас?
Почему не примените пластиковый (ПЭ) футляр? Если не более DN500 то ставьте пластик - нет мороки с изоляцией, нет нужды ЭХЗ делать.
Пошустрите на сайтах proekt-gaz.ru и club-gas.ru. Там есть чертежи. А вообще можно взять редактируемую типовую серию и подстроить футляр под свой объект https://dwg.ru/dnl/8952
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vic153
сообщение 14.7.2020, 22:15
Сообщение #3


Инженер ГС


Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 1.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2257



Все чаще сталкиваюсь с необходимостью разрабатывать чертеж прокладки стальной трубы в футляре и не по типовым сериям 5.905-..., а больше похожих для магистральных трубопроводов: чтобы вместо самопальных скользящих опор в футляре применялись заводские опорно-направляющие кольца или спейсеры, а вместо заделки концов футляра битумом герметизирующие манжеты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sometimes
сообщение 15.7.2020, 9:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113707



Цитата(GASPAR @ 14.7.2020, 19:06) *
Сталь в сталь уже не найти. А какие диаметры у вас?
Почему не примените пластиковый (ПЭ) футляр? Если не более DN500 то ставьте пластик - нет мороки с изоляцией, нет нужды ЭХЗ делать.
Пошустрите на сайтах proekt-gaz.ru и club-gas.ru. Там есть чертежи. А вообще можно взять редактируемую типовую серию и подстроить футляр под свой объект https://dwg.ru/dnl/8952


Футлял Д630 мм на трубу Д426 мм, длина 34,7 м. Магистральная дорога. Уже заложен стальной и Облгаз все устраивает, и экспертизу, но просят сильно хорошо разрисовать, а времени не оставляют.
Так же просят расчет прочности и устойчивости газопровода при прокладке в футляре.
Я же правильно понимаю, что в этом случае нужно проверить расчетом толщину стенки - на прочность, и шаг опор?
Расчеты подобные никогда не делала, здесь нашла таблички на форуме, но кажись не то.

А те сайты все перелистала - нашла какой-то футляр, но он не по серии, возьму за основу, буду все-таки отрисовывать.
спасибо!


Цитата(vic153 @ 14.7.2020, 22:15) *
Все чаще сталкиваюсь с необходимостью разрабатывать чертеж прокладки стальной трубы в футляре и не по типовым сериям 5.905-..., а больше похожих для магистральных трубопроводов: чтобы вместо самопальных скользящих опор в футляре применялись заводские опорно-направляющие кольца или спейсеры, а вместо заделки концов футляра битумом герметизирующие манжеты.



Нет ли у вас подобного футляра в автокаде? хотя бы что-то, взять за основу.
Я нашла один чертеж, но это скорее набросок.
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 15.7.2020, 9:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1552
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(sometimes @ 15.7.2020, 8:02) *
Уже заложен стальной и Облгаз все устраивает, и экспертизу, но просят сильно хорошо разрисовать, а времени не оставляют.


Футляр и диаметр такой был, поищу. Найду скину. Правда проект толи 2005 толи 2006 года.
Интересно - а как вы защищаете футляр от коррозии? Кроме изоляционных покрытий по РД 153-39.4... ещё и активная защита требуется, ведь его длина более 10 метров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sometimes
сообщение 15.7.2020, 11:51
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113707



Цитата(GASPAR @ 15.7.2020, 9:33) *
Футляр и диаметр такой был, поищу. Найду скину. Правда проект толи 2005 толи 2006 года.
Интересно - а как вы защищаете футляр от коррозии? Кроме изоляционных покрытий по РД 153-39.4... ещё и активная защита требуется, ведь его длина более 10 метров.



Мы заказали в нашей службе ПМЗ измерения коррозионной активности и блуждающих токов, в поле и лабораторных условиях.
Они в итоге выдали, что все показатели - "низкая", а при низкой не требуется активная ЭХЗ. Просто усиленная изоляция. И нам это согласовали в том же ПМЗ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 15.7.2020, 11:53
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1552
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(sometimes @ 15.7.2020, 8:02) *
Нет ли у вас подобного футляра в автокаде? хотя бы что-то, взять за основу.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Футляр_2.dwg ( 260,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 199
Прикрепленный файл  Футляр_1.dwg ( 198,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 189
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sometimes
сообщение 15.7.2020, 13:09
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113707



Низкий Вам поклон!
Вы только меня уже который раз выручаете, а уж общее количество спасенных - и не подсчитать!
СПАСИБО!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения