> Когда 60 душевых., Расчет теплообменника и бака накопителя
Serg Ivanov
сообщение 15.4.2019, 21:51
Сообщение #31


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9167
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(инж323 @ 15.4.2019, 17:56) *
Так ТС и есть автор по ВК. И он не может определиться с схемой и дать таблицу балансов заку, что б тот запросил в водоканале ТУ. Потому и проблемы- под какую нагрузку считать воду- под среднечасовую с баками или под макс часовую без баков.И соответственно им долевое заку платить, а там циферки для бюджета не шуточные и под микроскопом будут рассматриваться расходы принятые топикстартером.

Да чего там под микроскопом рассматривать - 60 душевых это 300 шкафчиков, 300 одновременно занимающихся. Если действительно так, то можно считать дальше. Но сомнительно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sogr
сообщение 16.4.2019, 8:17
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 7.5.2013
Пользователь №: 191733



Цитата(ssn @ 15.4.2019, 15:13) *
в моём городе, хоть это и миллионник, даже нормального бассейна нет ))) и аквапарка нет. по этому, таких объектов у нас в городе не наблюдаю.
есть бани, но они порядка 20 душевых сеток (в лучшем случае). хотя и в них не думаю что на крыше стоят баки накопительные.

но, зато у меня в работе были проекты с резервированием ГВС. например большая гостиница 4 напорных бака по 3 куба каждый. и как то даже не возникало мысли сделать эти баки безнапорными и разместить их на кровле. после переговоров с кострукторами их поставили в самый низ здания, прямо на фундамент. по моему, минус 3 этаж. даже не на перекрытие... я прямо на самое дно ))) и правильно, нагрузка лишняя, зачем она нужна



Цитата(инж323 @ 15.4.2019, 17:56) *
Так ТС и есть автор по ВК. И он не может определиться с схемой и дать таблицу балансов заку, что б тот запросил в водоканале ТУ. Потому и проблемы- под какую нагрузку считать воду- под среднечасовую с баками или под макс часовую без баков.И соответственно им долевое заку платить, а там циферки для бюджета не шуточные и под микроскопом будут рассматриваться расходы принятые топикстартером.


Это не 60 душевых в одном месте.
Есть женский тренажерный зал с небольшим бассейном - 15 душевых
Мужской зал - 15 душевых
Большой бассейн - 20 душевых
Душевые для игровых видов спорта - 10шт.

И комплекс это не банный, там и крытые игровые площадки, и тренажерные залы, и бассейны....

Цитата(Vano @ 15.4.2019, 13:11) *
А почему не бак с теплообменником от ТС приняли?
Два в одном, можно и три в одном - еще и эл нагреватель как резервный.


Имеете ввиду косвенник после теплообменника? Или просто сам по себе как единственный бак-нагреватель?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 16.4.2019, 9:46
Сообщение #33


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9167
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Sogr @ 16.4.2019, 8:17) *
Это не 60 душевых в одном месте.
Есть женский тренажерный зал с небольшим бассейном - 15 душевых
Мужской зал - 15 душевых
Большой бассейн - 20 душевых
Душевые для игровых видов спорта - 10шт.

И комплекс это не банный, там и крытые игровые площадки, и тренажерные залы, и бассейны....



Имеете ввиду косвенник после теплообменника? Или просто сам по себе как единственный бак-нагреватель?

Ага. И есть нормы которые неплохо почитать перед началом проектирования. wink.gif Причём не только свой раздел. Тем более, что комплекс не банный..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лариса Злотник
сообщение 16.4.2019, 10:46
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 3.1.2019
Пользователь №: 353742



Цитата(Serg Ivanov @ 16.4.2019, 9:46) *
Ага. И есть нормы которые неплохо почитать перед началом проектирования. wink.gif Причём не только свой раздел. Тем более, что комплекс не банный..

Еще лучше не только почитать, но и рассчитать расходы по СП 30.

Причем разбивая на разные группы потребления, тем более, что в СП 30 есть и физкультурно-оздоровительные, и спортзалы с учетом душа.

Режимы потребления там совсем не такие, как в банях. Рассчитать максимальные, среднесуточные и минимальные расходы. При этом не гадать про "половину сеток". Люди на фитнес идут не ради помывки, как в бане и не ради "отмывки", как в производственных душевых, а заняться спортом. И их не приводят всех стразу строем.

Расходы для спортсменов меньше, чем для душевых, а для физкультурников (с учетом приема душа) в два раза меньше, чем для спортсменов. Есть из чего выбирать.

Уже потом, с конкретными цифрами принимать решение по бакам-аккумуляторам. С учетом режима работы всего комплекса.

Будет ли аккумулятор и какой емкости зависит от разрешенной мощности на потребление от ТСО. Да и на ХВ тоже.

"Банная" схема с верхними безнапорными баками здесь вряд ли нужна. Не будет воды по какой-то причине - центр просто закроют. Или будут уходить "неподушенными".

Сообщение отредактировал Лариса Злотник - 16.4.2019, 10:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 16.4.2019, 10:59
Сообщение #35


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43698
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Sogr @ 16.4.2019, 8:17) *
Имеете ввиду косвенник после теплообменника? Или просто сам по себе как единственный бак-нагреватель?

Если ставить бак, то имеет смысл бак нагреватель.
Зачем платить дважды?
Если нет, то нет.
Сам по себе напорный аккумулятор дорогое удовольствие, тем более в нем предусмотрено место для ТО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.4.2019, 13:47
Сообщение #36


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9167
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Лариса Злотник @ 16.4.2019, 10:46) *
Люди на фитнес идут не ради помывки, как в бане и не ради "отмывки", как в производственных душевых, а заняться спортом. И их не приводят всех стразу строем.

Ну вот и я про то. Так зачем там 60 душевых сеток? ВК согласовало это АС? Ну будьте добры теперь обеспечить их работу.
Цитата
Это не 60 душевых в одном месте.
Есть женский тренажерный зал с небольшим бассейном - 15 душевых
Мужской зал - 15 душевых
Большой бассейн - 20 душевых
Душевые для игровых видов спорта - 10шт.

Одна душевая сетка по нормам на пять одновременно занимающихся. На каждого одновременно занимающегося один шкафчик для переодевания. Проверяется по плану на раз-два. После чего все смежники всё переделывают бесплатно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 17:49