погорел контроллер cjrriga e283W-3 |
|
|
|
26.9.2020, 23:00
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 26.9.2020
Пользователь №: 382094
|
УВАЖАЕМЫЕ СПЕЦЫ .нужна схема на контроллер коррига-е е283W-3 ,не могу найти ,вообщем любая информация, что поможет.
Сообщение отредактировал makar.42 - 26.9.2020, 23:11
|
|
|
|
|
27.9.2020, 3:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Схему навряд ли найдёте, это же не телик. Похоже на ввод питания, после фильтрации что-то сгорело, дальше ключ на обновлённой 34063 или что там сейчас. У меня типа такой старой валялось, приводилось рассматривать. Вангую, что предохранительные резисторы или термопредохранители. Получше нельзя сфотать? Или похуже, чтоб вообще в тумане всё плавало, хоть бы поржали над "cjrrig"ой
Сообщение отредактировал kosmos440o - 27.9.2020, 3:30
|
|
|
|
|
27.9.2020, 6:14
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 26.9.2020
Пользователь №: 382094
|
фото делал на телефон,вот еще
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
27.9.2020, 14:20
|
Guest Forum
|
Показательный случай почему в промышленности системы управления делают на программируемых контроллерах, а не специализированных свистоперделках. Не понятно почему при отказе делается попытка ремонта отказавшей единицы, ведь надежности системы это точно не добавит.
|
|
|
|
|
27.9.2020, 15:12
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 26.9.2020
Пользователь №: 382094
|
пытаюсь ремонтировать по мере сил ,потому как в деревне на все новое нет денег ,а спонсорам по барабану ,подари ,поставили галочку и в депутаты,а если сломалось крайних нет.так что любой помощи буду рад .в пришлом году мультизону электролюкс также ремонтировал ,спецы с форума холодильщиков помогли советом .
Сообщение отредактировал makar.42 - 27.9.2020, 15:18
|
|
|
|
|
27.9.2020, 21:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Цитата(makar.42 @ 27.9.2020, 6:14) фото делал на телефон,вот еще Надо фокус на сгоревшее место сделать. Может, автовспышку включить, если китайфон. Но мутное облако похоже на предохранитель. Цитата(wild @ 27.9.2020, 14:20) Показательный случай почему в промышленности системы управления делают на программируемых контроллерах, а не специализированных свистоперделках. Не понятно почему при отказе делается попытка ремонта отказавшей единицы, ведь надежности системы это точно не добавит. Для промышленности нет специализированных свистоперделок. А так, на них проще, дешевле, и не надо тестировать программу на отсутствие косяков, на своём объекте. У вас программы и ПО сертифицируются на безопасность или хотя бы на что-то?
Сообщение отредактировал kosmos440o - 27.9.2020, 22:03
|
|
|
|
|
27.9.2020, 22:12
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 26.9.2020
Пользователь №: 382094
|
про сертификацию не слышал ничего.если босс завтра привезет контроллер из ремонта от "спецов " местного розлива тогда и попробую получше фото сделать .спасибо что помогаете .
|
|
|
|
|
28.9.2020, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Цитата(makar.42 @ 27.9.2020, 22:12) про сертификацию не слышал ничего.если босс завтра привезет контроллер из ремонта от "спецов " местного розлива тогда и попробую получше фото сделать .спасибо что помогаете . про сертификацию это я не Вам. Надо понять, почему сгорел контроллер. Если проблемы по питанию, там типа воздушная линия или что и на входе трансформатор, желательно поставить защиту. УЗИП. Или может импульсный блок питания удастся поставить, в них встроены фильтры. На худой конец конденсатор на 0.22 мкФ 250V class X2 по питанию после трансформатора.
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
28.9.2020, 20:47
|
Guest Forum
|
Цитата(kosmos440o @ 27.9.2020, 22:51) У вас программы и ПО сертифицируются на безопасность или хотя бы на что-то? Алгоритмы разрабатывает проектный институт, само ПО проходит этапы автономной и комплексной наладки и описание включается в прилагаемую часть рабочей документации, а затем проходит экспертизу промышленной безопасности. Дополнительно выполняется метрологическая поверка измерительных каналов. Для каналов ПАЗ расчет надёжности и вероятности безопасных и опасных отказов. А у Вас?
Сообщение отредактировал wild - 28.9.2020, 20:48
|
|
|
|
|
28.9.2020, 23:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Цитата(wild @ 28.9.2020, 20:47) Алгоритмы разрабатывает проектный институт, само ПО проходит этапы автономной и комплексной наладки и описание включается в прилагаемую часть рабочей документации, а затем проходит экспертизу промышленной безопасности. Дополнительно выполняется метрологическая поверка измерительных каналов. Для каналов ПАЗ расчет надёжности и вероятности безопасных и опасных отказов.
А у Вас? Свежо предание, да верится с трудом. В большинстве случаев пишет талантливый самоучка в дедлайне за еду абы как, а потом его отлавливают всем коллективом и пытаются избить. Тем более, что стоит описанная Вами процедура как сбитый боинг. Что для мелких, и тем более стандартных систем неприемлемо по экономическим причинам. Да и стоимость пром. ПЛК бывает дороже всей установки. Стоимость замены также непомерно высока, что осложняется поиском той самой программы. А нам это не нужно. Стандартные программы, чего их отлаживать? Всё уже отлажено на сотнях установок. Но у меня, например, сертифицировано на МЭК 16131-2. Слышали про такое?
Сообщение отредактировал kosmos440o - 29.9.2020, 0:10
|
|
|
|
|
2.10.2020, 10:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 20.11.2011
Из: Харьков
Пользователь №: 130012
|
Цитата(makar.42 @ 26.9.2020, 23:00) УВАЖАЕМЫЕ СПЕЦЫ .нужна схема на контроллер коррига-е е283W-3 ,не могу найти ,вообщем любая информация, что поможет.
IMG_20201002_102206.jpg ( 3,61 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 17
IMG_20201002_102141.jpg ( 1,24 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 14
IMG_20201002_102150.jpg ( 1,22 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 13
|
|
|
|
|
2.10.2020, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Варистор, термисторы, конденсаторы, диод, защитный диод. Дальше схема ключа, не должна пострадать. Походу подали 220)))
|
|
|
|
|
3.10.2020, 11:43
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 26.9.2020
Пользователь №: 382094
|
спасибо всем !помощь было очень кстати ,все починили осталось залить прошивку и сконфигурировать .спасибо!!!
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|