> погорел контроллер cjrriga e283W-3
makar.42
сообщение 26.9.2020, 23:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 26.9.2020
Пользователь №: 382094



helpsmilie.gif УВАЖАЕМЫЕ СПЕЦЫ .нужна схема на контроллер коррига-е е283W-3 ,не могу найти ,вообщем любая информация, что поможет.

Сообщение отредактировал makar.42 - 26.9.2020, 23:11
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20200922_171522.jpg ( 3,59 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 35
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 27.9.2020, 3:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Схему навряд ли найдёте, это же не телик. Похоже на ввод питания, после фильтрации что-то сгорело, дальше ключ на обновлённой 34063 или что там сейчас. У меня типа такой старой валялось, приводилось рассматривать. Вангую, что предохранительные резисторы или термопредохранители. Получше нельзя сфотать? Или похуже, чтоб вообще в тумане всё плавало, хоть бы поржали над "cjrrig"ой

Сообщение отредактировал kosmos440o - 27.9.2020, 3:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
makar.42
сообщение 27.9.2020, 6:14
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 26.9.2020
Пользователь №: 382094



фото делал на телефон,вот еще
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20200922_171506.jpg ( 4,34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  IMG_20200717_151358.jpg ( 3,57 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  IMG_20200717_151428.jpg ( 3,37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 27.9.2020, 14:20
Сообщение #4





Guest Forum






Показательный случай почему в промышленности системы управления делают на программируемых контроллерах, а не специализированных свистоперделках.
Не понятно почему при отказе делается попытка ремонта отказавшей единицы, ведь надежности системы это точно не добавит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
makar.42
сообщение 27.9.2020, 15:12
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 26.9.2020
Пользователь №: 382094



пытаюсь ремонтировать по мере сил ,потому как в деревне на все новое нет денег ,а спонсорам по барабану ,подари ,поставили галочку и в депутаты,а если сломалось крайних нет.так что любой помощи буду рад .в пришлом году мультизону электролюкс также ремонтировал ,спецы с форума холодильщиков помогли советом .

Сообщение отредактировал makar.42 - 27.9.2020, 15:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 27.9.2020, 21:51
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(makar.42 @ 27.9.2020, 6:14) *
фото делал на телефон,вот еще

Надо фокус на сгоревшее место сделать. Может, автовспышку включить, если китайфон. Но мутное облако похоже на предохранитель.

Цитата(wild @ 27.9.2020, 14:20) *
Показательный случай почему в промышленности системы управления делают на программируемых контроллерах, а не специализированных свистоперделках.
Не понятно почему при отказе делается попытка ремонта отказавшей единицы, ведь надежности системы это точно не добавит.

Для промышленности нет специализированных свистоперделок. А так, на них проще, дешевле, и не надо тестировать программу на отсутствие косяков, на своём объекте. У вас программы и ПО сертифицируются на безопасность или хотя бы на что-то?

Сообщение отредактировал kosmos440o - 27.9.2020, 22:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
makar.42
сообщение 27.9.2020, 22:12
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 26.9.2020
Пользователь №: 382094



про сертификацию не слышал ничего.если босс завтра привезет контроллер из ремонта от "спецов " местного розлива rolleyes.gif тогда и попробую получше фото сделать .спасибо что помогаете .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 28.9.2020, 10:50
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(makar.42 @ 27.9.2020, 22:12) *
про сертификацию не слышал ничего.если босс завтра привезет контроллер из ремонта от "спецов " местного розлива rolleyes.gif тогда и попробую получше фото сделать .спасибо что помогаете .

про сертификацию это я не Вам. Надо понять, почему сгорел контроллер. Если проблемы по питанию, там типа воздушная линия или что и на входе трансформатор, желательно поставить защиту. УЗИП. Или может импульсный блок питания удастся поставить, в них встроены фильтры. На худой конец конденсатор на 0.22 мкФ 250V class X2 по питанию после трансформатора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 28.9.2020, 20:47
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(kosmos440o @ 27.9.2020, 22:51) *
У вас программы и ПО сертифицируются на безопасность или хотя бы на что-то?

Алгоритмы разрабатывает проектный институт, само ПО проходит этапы автономной и комплексной наладки и описание включается в прилагаемую часть рабочей документации, а затем проходит экспертизу промышленной безопасности. Дополнительно выполняется метрологическая поверка измерительных каналов. Для каналов ПАЗ расчет надёжности и вероятности безопасных и опасных отказов.

А у Вас?

Сообщение отредактировал wild - 28.9.2020, 20:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 28.9.2020, 23:58
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(wild @ 28.9.2020, 20:47) *
Алгоритмы разрабатывает проектный институт, само ПО проходит этапы автономной и комплексной наладки и описание включается в прилагаемую часть рабочей документации, а затем проходит экспертизу промышленной безопасности. Дополнительно выполняется метрологическая поверка измерительных каналов. Для каналов ПАЗ расчет надёжности и вероятности безопасных и опасных отказов.

А у Вас?

Свежо предание, да верится с трудом. В большинстве случаев пишет талантливый самоучка в дедлайне за еду абы как, а потом его отлавливают всем коллективом и пытаются избить. Тем более, что стоит описанная Вами процедура как сбитый боинг. Что для мелких, и тем более стандартных систем неприемлемо по экономическим причинам. Да и стоимость пром. ПЛК бывает дороже всей установки. Стоимость замены также непомерно высока, что осложняется поиском той самой программы.
А нам это не нужно. Стандартные программы, чего их отлаживать? Всё уже отлажено на сотнях установок. Но у меня, например, сертифицировано на МЭК 16131-2. Слышали про такое?

Сообщение отредактировал kosmos440o - 29.9.2020, 0:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kossn93
сообщение 2.10.2020, 10:27
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 20.11.2011
Из: Харьков
Пользователь №: 130012



Цитата(makar.42 @ 26.9.2020, 23:00) *
helpsmilie.gif УВАЖАЕМЫЕ СПЕЦЫ .нужна схема на контроллер коррига-е е283W-3 ,не могу найти ,вообщем любая информация, что поможет.

Прикрепленный файл  IMG_20201002_102206.jpg ( 3,61 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17

Прикрепленный файл  IMG_20201002_102141.jpg ( 1,24 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14

Прикрепленный файл  IMG_20201002_102150.jpg ( 1,22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 2.10.2020, 10:54
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Варистор, термисторы, конденсаторы, диод, защитный диод. Дальше схема ключа, не должна пострадать. Походу подали 220)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
makar.42
сообщение 3.10.2020, 11:43
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 26.9.2020
Пользователь №: 382094



спасибо всем !помощь было очень кстати ,все починили осталось залить прошивку и сконфигурировать .спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 4:29