сообщение 24.9.2018, 8:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20220
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



имеется существующий реконструируемый противопожарный водопровод предприятия. Условия-северные. Прокладка-по поверхности земли совместно с теплосетью. Точка подключения к сетям ТС и ВК находится в тепловом пункте здания теплых стояночных боксов. Естественно, что при этом от точки подключения противопожарный водопровод идет по зданию (прежде чем выйти на остальную территорию предприятия). На пожарные шкафы данного бокса от этого водопровода выполнено отдельное ответвление от сетей наружного водопровода (естественно внутри здания). Но СП запрещает кольцевание сетей внутренними сетями здания. Заказчик другую точку врезки не даст, ибо не будет переделывать теплосети. Как быть? И еще один "интересный момент"-там пожарные гидранты установлены не фабричного изготовления, а самопальные (труба с пожарным оголовком, задвижки у подключения гидрантов к наружному водопроводу и чтобы все это не замерзло-все это помещено в теплую будку с отверстием в стене у пожарных оголовков). Так вот один из этих "гидрантов" имеет подключение как раз к тому самому участку сети, что идет транзитом через здание (оголовок выведен через стену наружу). Прошу совета- как разрулить данную ситуацию?
Упреждая ситуацию-никаких планов и прочих чертежей скинуть не смогу. Нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 24.9.2018, 9:40
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5142
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(alexandrpjatkov @ 24.9.2018, 8:36) *
Но СП запрещает кольцевание сетей внутренними сетями здания.

Это как ещё понимать эту фразу. Если труба идёт транзитом по зданию - это не внутренняя сеть здания, а транзит...

Цитата(alexandrpjatkov @ 24.9.2018, 8:36) *
И еще один "интересный момент"-там пожарные гидранты установлены не фабричного изготовления, а самопальные (труба с пожарным оголовком, задвижки у подключения гидрантов к наружному водопроводу и чтобы все это не замерзло-все это помещено в теплую будку с отверстием в стене у пожарных оголовков).

такие утепленные будки с наружными пожарными кранами - это северный стандарт (где есть вечная мерзлота), странного ничего нет в этом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 24.9.2018, 10:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20220
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Водяной @ 24.9.2018, 11:40) *
такие утепленные будки с наружными пожарными кранами - это северный стандарт (где есть вечная мерзлота), странного ничего нет в этом.

Интересно не это, а то что этот гидрант запитан от участка транзитом проходящего по зданию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 24.9.2018, 10:59
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5142
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(alexandrpjatkov @ 24.9.2018, 10:05) *
Интересно не это, а то что этот гидрант запитан от участка транзитом проходящего по зданию

и что? транзит не является внутренней системой здания, он на то и называется транзитом...
теплотрассы очень часто прокладывают транзитные по домам
почему так не делают как правило, хоть это и дешевле в производстве?
потому, что всё, что внутри здания - владение жильцов, там юридические ограничения, это раз.
и при авариях на магистралях наносится ущерб имуществу людей (жильцов), это два.
это просто навскидку...
есть нюанс один. это сохранность транзитного участка при пожаре в здании. стальные трубы при пожаре плавятся и деформируются. требуется огнезащита либо конструктивная, либо планировочная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 24.9.2018, 12:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20220
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Водяной @ 24.9.2018, 12:59) *
и что? транзит не является внутренней системой здания, он на то и называется транзитом...
теплотрассы очень часто прокладывают транзитные по домам
почему так не делают как правило, хоть это и дешевле в производстве?
потому, что всё, что внутри здания - владение жильцов,

Здесь собственник всех зданий и территории один, и это далеко не жилье (производственная площадка).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 24.9.2018, 15:36
Сообщение #6


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5142
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(alexandrpjatkov @ 24.9.2018, 12:27) *
Здесь собственник всех зданий и территории один, и это далеко не жилье (производственная площадка).

ситуация не стандартная, на севере много своих решений, которые разрабатывались специализированными институтами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 25.9.2018, 7:52
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20220
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Водяной @ 24.9.2018, 17:36) *
ситуация не стандартная, на севере много своих решений

Я это уже понял. Не первый раз для севера проекты делаю. А последние года полтора так и вообще-только на него работаю. Только вот с транзитом и с запиткой гидранта от сети расположенной внутри здания впервые столкнулся
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 4:09