Количество вентиляторов дымоудаления |
|
|
|
11.8.2020, 12:33
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.7.2016
Пользователь №: 301131
|
Добрый день, внезапно для меня мой руководитель решил, что теперь я буду проектировать дымоудаление... И все бы ничего, с расчетами справился по методике СП7.13130, но возник вопрос: имеется торговый зал 2000кв.м, площадь очага пожара 12кв.м (т.к. зал оборудован пожаротушением), расход расчетный 29 000, т.к. нет возможности установить крышный вентилятор (точнее есть но Заказчик против), и нельзя использовать воздуховоды (работы будут при действующем торговом зале выполняться) принято решение установить два настенных вентилятора (как я понимаю по п.7.9 СП 7.13130 на одно дымоприемное устройство должно приходиться 1000кв.м площади зала), как выбрать вентиляторы дымоудаления и компенсации (2 вентилятора на дымоудаление и 2 на компенсацию, или 2 дымоудаление и 1 на компенсацию, или достаточно 1 на дымоудаление и 1 на компенсацию)? Они должны в сумме давать требуемый расход или каждый должен по отдельности его обеспечивать? или при ДУ из зала до 3000 кв.м., можно ставить один вентилятор дымоудаления с одним дымоприемным устройством?
|
|
|
|
|
11.8.2020, 13:21
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8797
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501
|
Цитата(Alexander_ @ 11.8.2020, 12:33) Добрый день, внезапно для меня мой руководитель решил, что теперь я буду проектировать дымоудаление... И все бы ничего, с расчетами справился по методике СП7.13130, но возник вопрос: имеется торговый зал 2000кв.м, площадь очага пожара 12кв.м (т.к. зал оборудован пожаротушением), расход расчетный 29 000, т.к. нет возможности установить крышный вентилятор (точнее есть но Заказчик против), и нельзя использовать воздуховоды (работы будут при действующем торговом зале выполняться) принято решение установить два настенных вентилятора (как я понимаю по п.7.9 СП 7.13130 на одно дымоприемное устройство должно приходиться 1000кв.м площади зала), как выбрать вентиляторы дымоудаления и компенсации (2 вентилятора на дымоудаление и 2 на компенсацию, или 2 дымоудаление и 1 на компенсацию, или достаточно 1 на дымоудаление и 1 на компенсацию)? Они должны в сумме давать требуемый расход или каждый должен по отдельности его обеспечивать? или при ДУ из зала до 3000 кв.м., можно ставить один вентилятор дымоудаления с одним дымоприемным устройством? Ваша цифра - 29000 на один вентилятор. Если два - по 14500 на каждый. Если один ДУ - разводитесь воздуховодами по помещению. Всё остальное - исходя из геометрии помещения. Блокировать на одновременную работу надо будет все установки. Из подводных камней - на что навешивать будете? Стены из чего?
|
|
|
|
|
11.8.2020, 13:55
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.7.2016
Пользователь №: 301131
|
Цитата(EJIEHA @ 11.8.2020, 13:21) Из подводных камней - на что навешивать будете? Стены из чего? Стены железобетон, и заложенные оконные проемы из пеноблока, вентиляторы располагаться будут по диагонали с опорой на трубу с фундаментом (с одной стороны это внутренний фасад, с другой стороны предлагают над крыльцом пробить проем в пенобетоне и крепление на опорную конструкцию козырька крыльца (трубы 100мм), скорость 20м/с обеспечиваться будет установкой конфузора на выхлопе. Хотя вес вентиляторов таких порядка 250 кг, рядом есть железобетонные колонны, можно опоясать их и установить на опоры
Сообщение отредактировал Alexander_ - 11.8.2020, 14:02
|
|
|
|
|
11.8.2020, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Alexander_ @ 11.8.2020, 12:33) ...площадь очага пожара 12кв.м (т.к. зал оборудован пожаротушением), Поясните - откуда появилась эта цифра?
|
|
|
|
|
11.8.2020, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1419
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71
|
Цитата(Alexander_ @ 11.8.2020, 13:55) скорость 20м/с обеспечиваться будет установкой конфузора на выхлопе. Хотя вес вентиляторов таких порядка 250 кг, рядом есть железобетонные колонны, можно опоясать их и установить на опоры Два осевых вентилятора № 5 массой по 50 кг и огнестойким двигателем (300 - дешевле или 400 гр.) на 4 кВт и вся недолга, без каких-либо конфузоров.
|
|
|
|
|
15.8.2020, 22:21
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.7.2016
Пользователь №: 301131
|
Цитата(ИОВ @ 11.8.2020, 15:35) Поясните - откуда появилась эта цифра? Площадь защищаемая 1 спринклером - по крайней мере наш ИПЛ указал данный выбор площади (по методике Гефест и проекта СП по пожаротушению определяется возможность применения пожаротушения без принудительного пуска - в моем случае для ТРВ 9кв.м, по расчетам площадь очага пожара будет 8.54кв.м до срабатывания спринклера, но я беру по максимальным расстояниям между спринклерами - 12кв.м)
|
|
|
|
|
15.8.2020, 23:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Обычно спринклеры устанавливают с равным шагом в обоих направлениях - 3х3 м или 4х4 м. Т.е. площадь, обслуж. одним спринклером, 9 или 16 м2 - потому и вопрос задаю уточняющий.
|
|
|
|
|
16.8.2020, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
Шаг зависит от эпюры оросителя и давления и не привязан к 9 или 16
|
|
|
|
|
16.8.2020, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Composter @ 16.8.2020, 13:30) Шаг зависит от эпюры оросителя и давления и не привязан к 9 или 16 Я в курсе - я же пишу обычно, а не говорю что правильно только так. В моих проектах всего один раз за всю практику было по расстановке спринклеров именно 12 м2. Во всех остальных была сетка 3х3 и 4х4.
|
|
|
|
|
16.8.2020, 15:17
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.7.2016
Пользователь №: 301131
|
В целом шаг расстановки оросителей ТРВ от 2м до 2.4м (согласно СТО Гефест - максимальное расстояние 2,5м), но инспектор рекомендовал взять площадь защищаемую одним оросителем ТРВ "9кв.м, а лучше возьми 12" (вот более точная формулировка на основании которой выбрана площадь очага пожара)
Сообщение отредактировал Alexander_ - 16.8.2020, 15:19
|
|
|
|
|
16.8.2020, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Тогда возвращаемся к вопросам в 1-ом посте. 1. Вы посчитали расход ДУ для всего помещения - т.е., если конструктивно надо/можно установить не 1 вентилятор, а 2 или более, то общий расчётный расход делите на количество вентиляторов, чтобы определить расход на каждом вентиляторе. 2. Для компенс. притока м.б. 1 система, а м.б. тоже несколько. Количество вентиляторов на притоке и вытяжке не надо взаимоувязывать. Т.е. при 2-х вытяжных м.б. любое количество приточных. Главное - соблюсти баланс масс. 3. Если есть наружные входные двери, то их можно задействовать полностью или частично для компенс. притока - см. п. 8.8 СП 7
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)