> Количество вентиляторов дымоудаления
Alexander_
сообщение 11.8.2020, 12:33
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.7.2016
Пользователь №: 301131



Добрый день, внезапно для меня мой руководитель решил, что теперь я буду проектировать дымоудаление... И все бы ничего, с расчетами справился по методике СП7.13130, но возник вопрос: имеется торговый зал 2000кв.м, площадь очага пожара 12кв.м (т.к. зал оборудован пожаротушением), расход расчетный 29 000, т.к. нет возможности установить крышный вентилятор (точнее есть но Заказчик против), и нельзя использовать воздуховоды (работы будут при действующем торговом зале выполняться) принято решение установить два настенных вентилятора (как я понимаю по п.7.9 СП 7.13130 на одно дымоприемное устройство должно приходиться 1000кв.м площади зала), как выбрать вентиляторы дымоудаления и компенсации (2 вентилятора на дымоудаление и 2 на компенсацию, или 2 дымоудаление и 1 на компенсацию, или достаточно 1 на дымоудаление и 1 на компенсацию)? Они должны в сумме давать требуемый расход или каждый должен по отдельности его обеспечивать? или при ДУ из зала до 3000 кв.м., можно ставить один вентилятор дымоудаления с одним дымоприемным устройством?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 11.8.2020, 13:21
Сообщение #2


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8797
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Цитата(Alexander_ @ 11.8.2020, 12:33) *
Добрый день, внезапно для меня мой руководитель решил, что теперь я буду проектировать дымоудаление... И все бы ничего, с расчетами справился по методике СП7.13130, но возник вопрос: имеется торговый зал 2000кв.м, площадь очага пожара 12кв.м (т.к. зал оборудован пожаротушением), расход расчетный 29 000, т.к. нет возможности установить крышный вентилятор (точнее есть но Заказчик против), и нельзя использовать воздуховоды (работы будут при действующем торговом зале выполняться) принято решение установить два настенных вентилятора (как я понимаю по п.7.9 СП 7.13130 на одно дымоприемное устройство должно приходиться 1000кв.м площади зала), как выбрать вентиляторы дымоудаления и компенсации (2 вентилятора на дымоудаление и 2 на компенсацию, или 2 дымоудаление и 1 на компенсацию, или достаточно 1 на дымоудаление и 1 на компенсацию)? Они должны в сумме давать требуемый расход или каждый должен по отдельности его обеспечивать? или при ДУ из зала до 3000 кв.м., можно ставить один вентилятор дымоудаления с одним дымоприемным устройством?


Ваша цифра - 29000 на один вентилятор. Если два - по 14500 на каждый. Если один ДУ - разводитесь воздуховодами по помещению. Всё остальное - исходя из геометрии помещения. Блокировать на одновременную работу надо будет все установки. Из подводных камней - на что навешивать будете? Стены из чего?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_
сообщение 11.8.2020, 13:55
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.7.2016
Пользователь №: 301131



Цитата(EJIEHA @ 11.8.2020, 13:21) *
Из подводных камней - на что навешивать будете? Стены из чего?


Стены железобетон, и заложенные оконные проемы из пеноблока, вентиляторы располагаться будут по диагонали с опорой на трубу с фундаментом (с одной стороны это внутренний фасад, с другой стороны предлагают над крыльцом пробить проем в пенобетоне и крепление на опорную конструкцию козырька крыльца (трубы 100мм), скорость 20м/с обеспечиваться будет установкой конфузора на выхлопе.
Хотя вес вентиляторов таких порядка 250 кг, рядом есть железобетонные колонны, можно опоясать их и установить на опоры

Сообщение отредактировал Alexander_ - 11.8.2020, 14:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.8.2020, 15:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Alexander_ @ 11.8.2020, 12:33) *
...площадь очага пожара 12кв.м (т.к. зал оборудован пожаротушением),

Поясните - откуда появилась эта цифра?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 11.8.2020, 16:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1419
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(Alexander_ @ 11.8.2020, 13:55) *
скорость 20м/с обеспечиваться будет установкой конфузора на выхлопе. Хотя вес вентиляторов таких порядка 250 кг, рядом есть железобетонные колонны, можно опоясать их и установить на опоры

Два осевых вентилятора № 5 массой по 50 кг и огнестойким двигателем (300 - дешевле или 400 гр.) на 4 кВт и вся недолга, без каких-либо конфузоров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_
сообщение 15.8.2020, 22:21
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.7.2016
Пользователь №: 301131



Цитата(ИОВ @ 11.8.2020, 15:35) *
Поясните - откуда появилась эта цифра?

Площадь защищаемая 1 спринклером - по крайней мере наш ИПЛ указал данный выбор площади (по методике Гефест и проекта СП по пожаротушению определяется возможность применения пожаротушения без принудительного пуска - в моем случае для ТРВ 9кв.м, по расчетам площадь очага пожара будет 8.54кв.м до срабатывания спринклера, но я беру по максимальным расстояниям между спринклерами - 12кв.м)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 15.8.2020, 23:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Обычно спринклеры устанавливают с равным шагом в обоих направлениях - 3х3 м или 4х4 м. Т.е. площадь, обслуж. одним спринклером, 9 или 16 м2 - потому и вопрос задаю уточняющий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 16.8.2020, 13:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Шаг зависит от эпюры оросителя и давления и не привязан к 9 или 16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.8.2020, 14:43
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Composter @ 16.8.2020, 13:30) *
Шаг зависит от эпюры оросителя и давления и не привязан к 9 или 16

Я в курсе - я же пишу обычно, а не говорю что правильно только так.
В моих проектах всего один раз за всю практику было по расстановке спринклеров именно 12 м2. Во всех остальных была сетка 3х3 и 4х4.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_
сообщение 16.8.2020, 15:17
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.7.2016
Пользователь №: 301131



В целом шаг расстановки оросителей ТРВ от 2м до 2.4м (согласно СТО Гефест - максимальное расстояние 2,5м), но инспектор рекомендовал взять площадь защищаемую одним оросителем ТРВ "9кв.м, а лучше возьми 12" (вот более точная формулировка на основании которой выбрана площадь очага пожара)

Сообщение отредактировал Alexander_ - 16.8.2020, 15:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.8.2020, 15:48
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Тогда возвращаемся к вопросам в 1-ом посте.
1. Вы посчитали расход ДУ для всего помещения - т.е., если конструктивно надо/можно установить не 1 вентилятор, а 2 или более, то общий расчётный расход делите на количество вентиляторов, чтобы определить расход на каждом вентиляторе.
2. Для компенс. притока м.б. 1 система, а м.б. тоже несколько. Количество вентиляторов на притоке и вытяжке не надо взаимоувязывать. Т.е. при 2-х вытяжных м.б. любое количество приточных. Главное - соблюсти баланс масс.
3. Если есть наружные входные двери, то их можно задействовать полностью или частично для компенс. притока - см. п. 8.8 СП 7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения