сообщение 16.10.2019, 14:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 30.1.2013
Пользователь №: 179514



День добрый день мужчины. На предприятии имеется большое количество трубопроводов на ОПО, раньше делали трубопроводам экспертизы, но в 18 году в ФНП сосуды под давлением, внесли изменения, по которым трубопроводам не надо делать ЭПБ, а технический отчет. Но была проверка и инспектор докопался до наших тех отчетов, мол надо делать, но ни каких разъяснений не дал.

Кто знает, может кто то сталкивался?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SlavaYellow
сообщение 17.10.2019, 9:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 17.10.2019
Пользователь №: 367231



Поясните пожалуйста, а разве ФНП оборудования работающего под избыточным давлением распространяются на технологические трубопроводы? И на какой пункт данных ФНП сослался инспектор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OkCug32
сообщение 18.10.2019, 15:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 30.1.2013
Пользователь №: 179514



Цитата(SlavaYellow @ 17.10.2019, 9:13) *
Поясните пожалуйста, а разве ФНП оборудования работающего под избыточным давлением распространяются на технологические трубопроводы? И на какой пункт данных ФНП сослался инспектор?

В том то и дело, что ни на что не ссылается, а просто говорит, что надо делать, мы ничего так и не нашли. При этом инспектор по химии, а не по сосудам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SlavaYellow
сообщение 19.10.2019, 5:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 17.10.2019
Пользователь №: 367231



Да не повезло Вам ((( По закону вы можете игнорировать требования инспектора, а вот по факту - все на много сложнее.
Расскажите пожалуйста о подробнее трубопроводах: среда,PN,DN. Зарегистрированы ли они как ТУ (технические устройства) на ОПО? Что конкретно проверял инспектор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 20.10.2019, 0:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1640
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Инспектор должен выдать документ, где будкт зафиксировано нарушение. В документе явным образом должно быть указано какие правили в каком пункте нарушены. Говорить много чего можно - слово к делу не пришьешь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 20.10.2019, 9:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(OkCug32 @ 16.10.2019, 15:30) *
День добрый день мужчины. На предприятии имеется большое количество трубопроводов на ОПО, раньше делали трубопроводам экспертизы, но в 18 году в ФНП сосуды под давлением, внесли изменения, по которым трубопроводам не надо делать ЭПБ, а технический отчет. Но была проверка и инспектор докопался до наших тех отчетов, мол надо делать, но ни каких разъяснений не дал.

Требования к диагностированию технологических трубопроводов есть в соответствующих ФНП на технологические трубопроводы, не в ФНП на оборудование под давлением (ПРИКАЗ от 25 марта 2014 года N 116). Поскольку подробной информации нет о назначении трубопроводов, невозможно дать ссылку на соответствующий ФНП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SlavaYellow
сообщение 21.10.2019, 7:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 17.10.2019
Пользователь №: 367231



Цитата(timofeyprof @ 20.10.2019, 13:54) *
соответствующих ФНП на технологические трубопроводы


Уточните пожалуйста что за ФНП на технологические трубопроводы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SlavaYellow
сообщение 21.10.2019, 7:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 17.10.2019
Пользователь №: 367231



Цитата(T-rex @ 20.10.2019, 4:54) *
Инспектор должен выдать документ, где будкт зафиксировано нарушение. В документе явным образом должно быть указано какие правили в каком пункте нарушены. Говорить много чего можно - слово к делу не пришьешь


На практике бывает, что инспектор ссылается на НПА, скажем так, не имеющие к оборудованию отношения. Пункт есть, правила есть и что делать? Или ссылается на пункт правил, ты их не нарушал, а у инспектора другое мнение и что делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OkCug32
сообщение 21.10.2019, 12:41
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 30.1.2013
Пользователь №: 179514



Цитата(timofeyprof @ 20.10.2019, 9:54) *
Требования к диагностированию технологических трубопроводов есть в соответствующих ФНП на технологические трубопроводы, не в ФНП на оборудование под давлением (ПРИКАЗ от 25 марта 2014 года N 116). Поскольку подробной информации нет о назначении трубопроводов, невозможно дать ссылку на соответствующий ФНП.

ФНП на трубопроводы нету, или не нашел.
А трубопроводы у нас зарегистированны в сведениях на ОПО
1. Трубопровод водорода от электролизера до разделительной колонки - Ру10кг/см2, Ду 70мм
И так далее.
Просто до 18 года делали ЭПБ, сейчас начали делать техническое диагностирование, а химик хочет чтобы делали ЭПБ, при этом на прямой вопрос где написано, говорит, мол Вы хотите еще поработать или в таком духе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OkCug32
сообщение 25.10.2019, 21:00
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 30.1.2013
Пользователь №: 179514



Нашел Я по трубопроводам
http://docs.cntd.ru/document/1200101037
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 26.10.2019, 0:55
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Цитата(OkCug32 @ 21.10.2019, 14:41) *
ФНП на трубопроводы нету, или не нашел.
А трубопроводы у нас зарегистированны в сведениях на ОПО
1. Трубопровод водорода от электролизера до разделительной колонки - Ру10кг/см2, Ду 70мм
И так далее.
Просто до 18 года делали ЭПБ, сейчас начали делать техническое диагностирование, а химик хочет чтобы делали ЭПБ, при этом на прямой вопрос где написано, говорит, мол Вы хотите еще поработать или в таком духе

Ясно, невменяемый.
Если Вы эксплуатация - можно только посоветовать свести общение к минимуму, пусть разговаривает промконтроль с инспектором. Владельцу нужно выработать позицию - либо за небольшой гешефт переделать заключения диагностирования в ЭПБ теми же организациями, либо разговаривать с руководством невменяемого инспектора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OkCug32
сообщение 28.10.2019, 8:46
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 30.1.2013
Пользователь №: 179514



В итоге нашел только рекоментации РТН на трубопроводы, и да там написано про ЭПБ smile.gif, но почему так тяжело про это сказать mad.gif
"Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 10:01