> ГОСТ Р 59643-2021, Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектировани
трое пожарников
сообщение 28.4.2022, 17:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960



теперь ГОСТ Р 59643-2021 "Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" и еже с ним включены в оба перечня к ТРоТПБ, и добровольный, и обязательный (приказ росстандарта от 10.04.2022 и распоряжение правительства от 26.04.2022).
Содержит много занимательного и ОБЯЗАТЕЛЬНОГО!!!, в т.ч. р. 4 Руководство по проектированию
"Мужики такой печали отрадяся не видали"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otdel.ito
сообщение 29.4.2022, 7:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982



не вижу ничего сверхъестественного. Хоть теперь на Мешмана не ссылаться - собрали все в одном документе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 29.4.2022, 12:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



5.5.4 Монтаж и наладку ВПВ должны выполнять специализированные организации.
5.1.2 Монтажные работы должны осуществляться специализированными организациями

6.2.1 Работы по техническому обслуживанию должны выполняться специализированными
организациями.
6.4.1.10 Для обслуживания ВПВ должны привлекаться специалисты по эксплуатации и (или) ремонту
трубопроводных систем зданий, систем электроснабжения и слаботочных систем из числа работников
специализированной организации.


6.4.4.3 При ежедневном (если совокупная длина трубопроводов не превышает 100 м) или
еженедельном (если совокупная длина трубопроводов превышает 100 м) осмотре трубопроводов
необходимо фиксировать:
- протечки огнетушащего вещества:
- провесы и искривления трубопроводов;
- складки, трещины или иные дефекты на изогнутых частях трубопроводов.
6.4.4.4 Не реже одного раза в месяц подводящие и питающие трубопроводы необходимо
осматривать и очищать от пыли и грязи; при обнаружении коррозии должны быть приняты меры к ее
устранению.

Должно быть,для выполнения 6.4.4.3 и 6.4.4.4 потребуются специальные сотрудники.Из числа работников специализированной организации. А то ведь складки и трещины на трубах могут появляться каждую неделю smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 29.4.2022, 13:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 645
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



6.4.3.4 В районах с суровым климатом необходимо следить за состоянием обогрева пожарного резервуара.

Да. Вот это формулировка, исполинские умы писали, не иначе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 6:27