В параллельной теме я уже задавал вопрос,
Но если здесь пошел разговор о просчётах,
то может кто-то ответит на вопрос заданный в параллельной теме.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...mp;#entry783160Предполагаю что просчёт всей системы всё же необходим,
поскольку за 50 лет эксплуатации
трубы уже несколько раз сменились и даже сменили своё расположение, и
вполне вероятно что ставили какие были. Свидетельством этому
разная температура радиаторов отопительных приборов
в одной комнате, с одной подачи но в разных контурах,
притом в разные дни может быть наоборот,
т.е. система наверняка разбалансирована.
Цитата(proekt_mep @ 29.6.2012, 8:22)
А ваши трубы PPR по своим техн. характеристикам могут работать при 90 град? и как долго?
В первом сообщении темы я указывал, что обычно подача 70С 9 бар.
Из документации на трубы:
эксплуатационные параметры трубопровода из ppR для отопления (на основании DiN 8077/2007)
Труба полипропиленовая PPR, PN 20 bar, Tmax=95°C
Пример:
Серия труб S 2,5 = напорный ряд PN 20
Согласно таблице должно иметь силу неравенство S ≤ Scalc.max
Трубы, предназначенные для 1 класса эксплуатации, можно
использовать 49 лет при давлении 10 бар (2,5 ≤ 3,1) и при температуре
60 °С (максимальная температура горячей воды 60 °C – защита
от ожогов), 1 год при температуре 80 °С (временное повышение
температуры) и 100 часов при температуре 95 °С (аварийное
состояние).Аналогичным образом проверяется это неравенство и для
других классов эксплуатации. На трубах PN 20 данная информация
записана в форме: class 1/10 bar, 2/8 bar, 4/10 bar, 5/6 bar.