> Vrf Fujitsu серия S R22, слабо холодят внутренние блоки
JohnV
сообщение 13.6.2017, 22:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть мультизональная система AO90RPCMF. 4
При всех включённых внутренних блоках на охлаждение и минимальную Т на пультах 18 градусов, наружный блок не запускает больше одного компрессора.
Температуры воздуха на выходе с испарителей внутреннего блока 18-23градуса. В помещениях 25-27 градусов.
На наружном блоке индикаторы :
LED3 одна вспышка, тоесть работает один компрессор
LED4 5вспышек, тоесть производительность шаг 3.
Ошибок никаких нет.
В чём может быть дело что на выходе внутр блоков малый перепад температур? Хотя конденсат со всех блоков идёт.
Заправку проверили, всё в норме.
Больше всего смущает что при всём этом не пускается более одного компрессора. За три часа наблюдений только раз включил два компрессора одновременно, на пару минут.

Сообщение отредактировал JohnV - 13.6.2017, 23:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 13.6.2017, 23:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Масло собрал и харе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 14.6.2017, 0:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



А как заправку проверили?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 14.6.2017, 8:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Цитата(azamet @ 14.6.2017, 0:18) *
А как заправку проверили?

Собрали весь фреон станцией и на весы.
Есть такой момент что зимой делали ремонт в здании и трубки разгерметезировали. Затем строители заново заправляли. И скорее всего никто не заморачивался с вакуумированием. Может ли быть изза воздуха?
Смогу ли я удалить воздух следующим методом: собираю весь фреон в баллоны, открываю вентиль выпуская воздух и немного фреона. Фреон то тяжелее воздуха и по идее воздух должен в первую очередь уйти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 14.6.2017, 18:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Не зная броду, не суйся в воду rolleyes.gif
Это особенные VRF у FGL. Первый блин комом.
Заставить ее работать, чтобы все внутренние блоки холодили одинаково фактически нереально.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 15.6.2017, 8:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Цитата(airwave @ 14.6.2017, 18:26) *
Не зная броду, не суйся в воду rolleyes.gif
Это особенные VRF у FGL. Первый блин комом.
Заставить ее работать, чтобы все внутренние блоки холодили одинаково фактически нереально.

да пусть даже не одинаково, но хотя бы нормально холодить начали... Кассеты на выходе дают 16-18градусов, канальники 22-23 вообще ни о чём... в помещениях 25-27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 15.6.2017, 13:24
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Воот об этом и речь.
Кассеты работают огонь.
А канальники вообще ни о чем.
Тут только замена ПО внутренних блоков, программатор и специальные настройки для ЭРВ.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 15.6.2017, 15:37
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Цитата(airwave @ 15.6.2017, 13:24) *
Воот об этом и речь.
Кассеты работают огонь.
А канальники вообще ни о чем.
Тут только замена ПО внутренних блоков, программатор и специальные настройки для ЭРВ.

тогда я не удивлён почему в кабинетах где стоят канальники у них поставили по дополнительному сплиту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 15.6.2017, 16:20
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



FGL начал делать нормальные VRF c VII - VIII
Все что до этого - анальная боль rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 15.6.2017, 16:25
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Цитата(airwave @ 15.6.2017, 16:20) *
FGL начал делать нормальные VRF c VII - VIII
Все что до этого - анальная боль rolleyes.gif

а у вас случайно платы на мою серию S нет наружного блока? А то требуется 1шт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 15.6.2017, 20:08
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1923
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Паламалась??? blink.gif
А чему там ломаться то? Плате связи?

Цитата(airwave @ 15.6.2017, 18:20) *
FGL начал делать нормальные VRF c VII - VIII
Все что до этого - анальная боль rolleyes.gif

Ды ладна!
В свое время была неплохая система. Это сейчас на фоне современных - "унылое г..." laugh.gif


Сообщение отредактировал SSA - 15.6.2017, 20:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 15.6.2017, 22:44
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Цитата(SSA @ 15.6.2017, 20:08) *
Паламалась??? blink.gif
А чему там ломаться то? Плате связи?

платы нет и всё, кто то забрал на ремонт и не вернул.
И ещё хотел спросить, а то служба поддержки у производителя совсем не многословная, для чего нужна плата связи которая вставляется в данный блок? Это необходимый элемент если одна наружка? Или она нужна и для связи между внутр и наруж блоком? Почему её тогда сразу в одну плату не выполнили а отдельно сделали?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________2017_06_15_22.43.39.png ( 410,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 16.6.2017, 8:44
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Потому что.
Echelon там. Lonworks и все такое.
Есть такие платы в одной конторе в мск.
xice называется.

Именно. VRF система с одним датчиком температуры испарителя в 2005 году - это отстой.
В это время ME, Hitachi, Daikin, Sanyo уже имели два датчика и держали нормально перегрев.
А в S серии ничего такого нет.
Как нет и пердиохладителя.
Отсюда и глюки типа часть блоков холодит хреново

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 16.6.2017, 9:26
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1923
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Если чё, то не 2005-й. Как минимум, 2002.

Цитата(JohnV @ 16.6.2017, 0:44) *
платы нет и всё, кто то забрал на ремонт и не вернул.
И ещё хотел спросить, а то служба поддержки у производителя совсем не многословная, для чего нужна плата связи которая вставляется в данный блок? Это необходимый элемент если одна наружка? Или она нужна и для связи между внутр и наруж блоком? Почему её тогда сразу в одну плату не выполнили а отдельно сделали?
Из этого поста не понял чего нет - основной платы или платы связи...

Цитата(airwave @ 16.6.2017, 10:44) *
Есть такие платы в одной конторе в мск.
Там, кстати, может быть одна из двух разновидностей - без разъема на трех проводках и с разъемом.
У мну, кстати, есть и те и другие.

Сообщение отредактировал SSA - 16.6.2017, 9:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 16.6.2017, 12:08
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



в 2004-2005 был максимальный объем поставок на наш рынок.
Потом пришла V серия. Кормилица.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 16.6.2017, 13:55
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1923
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



И мозго...бщица. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 16.6.2017, 19:31
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Цитата(SSA @ 16.6.2017, 9:26) *
Если чё, то не 2005-й. Как минимум, 2002.

Из этого поста не понял чего нет - основной платы или платы связи...

Там, кстати, может быть одна из двух разновидностей - без разъема на трех проводках и с разъемом.
У мну, кстати, есть и те и другие.

Ни той ни той платы нет. У вас плата связи есть? Рабочая? А основная еще есть? Если можно то стоимость в лс))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 19.6.2017, 18:01
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1923
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Основной платы нет.
Вам надо определиться с заказчиком - искать плату, что маловероятно даже у дистрибьюторов, или менять мультизону на более современную, соответственно, работающую нормально.
А сейчас плата связи Вам ваааще никуда не стучится.
Да, не пытайтесь новую наружку пристроить к старым внутренним блокам - работать не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 19.6.2017, 18:19
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



http://xice.ru/ там много плат для S серии двухтрубной R22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 19.6.2017, 19:26
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Цитата(SSA @ 19.6.2017, 18:01) *
Основной платы нет.
Вам надо определиться с заказчиком - искать плату, что маловероятно даже у дистрибьюторов, или менять мультизону на более современную, соответственно, работающую нормально.
А сейчас плата связи Вам ваааще никуда не стучится.
Да, не пытайтесь новую наружку пристроить к старым внутренним блокам - работать не будет.

У представителя fujitsu срок от 2х месяцев на плату.
По поводу xice.ru им даже письмо не отправляетсяони вообще работают?) завтра попробую звонить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 18:04