Vrf Fujitsu серия S R22, слабо холодят внутренние блоки |
|
|
|
13.6.2017, 22:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523
|
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть мультизональная система AO90RPCMF. 4 При всех включённых внутренних блоках на охлаждение и минимальную Т на пультах 18 градусов, наружный блок не запускает больше одного компрессора. Температуры воздуха на выходе с испарителей внутреннего блока 18-23градуса. В помещениях 25-27 градусов. На наружном блоке индикаторы : LED3 одна вспышка, тоесть работает один компрессор LED4 5вспышек, тоесть производительность шаг 3. Ошибок никаких нет. В чём может быть дело что на выходе внутр блоков малый перепад температур? Хотя конденсат со всех блоков идёт. Заправку проверили, всё в норме. Больше всего смущает что при всём этом не пускается более одного компрессора. За три часа наблюдений только раз включил два компрессора одновременно, на пару минут.
Сообщение отредактировал JohnV - 13.6.2017, 23:01
|
|
|
|
|
13.6.2017, 23:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
|
Масло собрал и харе.
|
|
|
|
|
14.6.2017, 0:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821
|
А как заправку проверили?
|
|
|
|
|
14.6.2017, 8:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523
|
Цитата(azamet @ 14.6.2017, 0:18) А как заправку проверили? Собрали весь фреон станцией и на весы. Есть такой момент что зимой делали ремонт в здании и трубки разгерметезировали. Затем строители заново заправляли. И скорее всего никто не заморачивался с вакуумированием. Может ли быть изза воздуха? Смогу ли я удалить воздух следующим методом: собираю весь фреон в баллоны, открываю вентиль выпуская воздух и немного фреона. Фреон то тяжелее воздуха и по идее воздух должен в первую очередь уйти.
|
|
|
|
|
14.6.2017, 18:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
Не зная броду, не суйся в воду Это особенные VRF у FGL. Первый блин комом. Заставить ее работать, чтобы все внутренние блоки холодили одинаково фактически нереально.
|
|
|
|
|
15.6.2017, 8:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523
|
Цитата(airwave @ 14.6.2017, 18:26) Не зная броду, не суйся в воду Это особенные VRF у FGL. Первый блин комом. Заставить ее работать, чтобы все внутренние блоки холодили одинаково фактически нереально. да пусть даже не одинаково, но хотя бы нормально холодить начали... Кассеты на выходе дают 16-18градусов, канальники 22-23 вообще ни о чём... в помещениях 25-27
|
|
|
|
|
15.6.2017, 13:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
Воот об этом и речь. Кассеты работают огонь. А канальники вообще ни о чем. Тут только замена ПО внутренних блоков, программатор и специальные настройки для ЭРВ.
|
|
|
|
|
15.6.2017, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523
|
Цитата(airwave @ 15.6.2017, 13:24) Воот об этом и речь. Кассеты работают огонь. А канальники вообще ни о чем. Тут только замена ПО внутренних блоков, программатор и специальные настройки для ЭРВ. тогда я не удивлён почему в кабинетах где стоят канальники у них поставили по дополнительному сплиту.
|
|
|
|
|
15.6.2017, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
FGL начал делать нормальные VRF c VII - VIII Все что до этого - анальная боль
|
|
|
|
|
15.6.2017, 16:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523
|
Цитата(airwave @ 15.6.2017, 16:20) FGL начал делать нормальные VRF c VII - VIII Все что до этого - анальная боль а у вас случайно платы на мою серию S нет наружного блока? А то требуется 1шт.
|
|
|
|
|
15.6.2017, 20:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1923
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Паламалась??? А чему там ломаться то? Плате связи? Цитата(airwave @ 15.6.2017, 18:20) FGL начал делать нормальные VRF c VII - VIII Все что до этого - анальная боль Ды ладна! В свое время была неплохая система. Это сейчас на фоне современных - "унылое г..."
Сообщение отредактировал SSA - 15.6.2017, 20:12
|
|
|
|
|
15.6.2017, 22:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523
|
Цитата(SSA @ 15.6.2017, 20:08) Паламалась??? А чему там ломаться то? Плате связи? платы нет и всё, кто то забрал на ремонт и не вернул. И ещё хотел спросить, а то служба поддержки у производителя совсем не многословная, для чего нужна плата связи которая вставляется в данный блок? Это необходимый элемент если одна наружка? Или она нужна и для связи между внутр и наруж блоком? Почему её тогда сразу в одну плату не выполнили а отдельно сделали?
|
|
|
|
|
16.6.2017, 8:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
Потому что. Echelon там. Lonworks и все такое. Есть такие платы в одной конторе в мск. xice называется.
Именно. VRF система с одним датчиком температуры испарителя в 2005 году - это отстой. В это время ME, Hitachi, Daikin, Sanyo уже имели два датчика и держали нормально перегрев. А в S серии ничего такого нет. Как нет и пердиохладителя. Отсюда и глюки типа часть блоков холодит хреново
|
|
|
|
|
16.6.2017, 9:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1923
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Если чё, то не 2005-й. Как минимум, 2002. Цитата(JohnV @ 16.6.2017, 0:44) платы нет и всё, кто то забрал на ремонт и не вернул. И ещё хотел спросить, а то служба поддержки у производителя совсем не многословная, для чего нужна плата связи которая вставляется в данный блок? Это необходимый элемент если одна наружка? Или она нужна и для связи между внутр и наруж блоком? Почему её тогда сразу в одну плату не выполнили а отдельно сделали? Из этого поста не понял чего нет - основной платы или платы связи... Цитата(airwave @ 16.6.2017, 10:44) Есть такие платы в одной конторе в мск. Там, кстати, может быть одна из двух разновидностей - без разъема на трех проводках и с разъемом. У мну, кстати, есть и те и другие.
Сообщение отредактировал SSA - 16.6.2017, 9:41
|
|
|
|
|
16.6.2017, 12:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
в 2004-2005 был максимальный объем поставок на наш рынок. Потом пришла V серия. Кормилица.
|
|
|
|
|
16.6.2017, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1923
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
И мозго...бщица.
|
|
|
|
|
16.6.2017, 19:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523
|
Цитата(SSA @ 16.6.2017, 9:26) Если чё, то не 2005-й. Как минимум, 2002.
Из этого поста не понял чего нет - основной платы или платы связи...
Там, кстати, может быть одна из двух разновидностей - без разъема на трех проводках и с разъемом. У мну, кстати, есть и те и другие. Ни той ни той платы нет. У вас плата связи есть? Рабочая? А основная еще есть? Если можно то стоимость в лс))
|
|
|
|
|
19.6.2017, 18:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1923
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Основной платы нет. Вам надо определиться с заказчиком - искать плату, что маловероятно даже у дистрибьюторов, или менять мультизону на более современную, соответственно, работающую нормально. А сейчас плата связи Вам ваааще никуда не стучится. Да, не пытайтесь новую наружку пристроить к старым внутренним блокам - работать не будет.
|
|
|
|
|
19.6.2017, 18:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
http://xice.ru/ там много плат для S серии двухтрубной R22
|
|
|
|
|
19.6.2017, 19:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523
|
Цитата(SSA @ 19.6.2017, 18:01) Основной платы нет. Вам надо определиться с заказчиком - искать плату, что маловероятно даже у дистрибьюторов, или менять мультизону на более современную, соответственно, работающую нормально. А сейчас плата связи Вам ваааще никуда не стучится. Да, не пытайтесь новую наружку пристроить к старым внутренним блокам - работать не будет. У представителя fujitsu срок от 2х месяцев на плату. По поводу xice.ru им даже письмо не отправляетсяони вообще работают?) завтра попробую звонить.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY
Последние сообщения Форума
|