> Схема обвязки гидромодуля
xyliganxyl
сообщение 28.6.2017, 23:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 13.12.2016
Пользователь №: 311421



Возник вопрос, пришел чиллер но гидромодуль по вине заказчика куплен не был. Сейчас предстоит этот гидромодуль сделать, завод выслал рекомендуемую схему контура, но я не могу понять что это за такой бак... потому что больше похоже на схему работы системы на гликоле где вместо этого бака должен быть теплообменник! Кто собирал подобную схему обвязки гидромодуля? (заранее извиняюсь если вопрос глупый).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________.jpg ( 87,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 127
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DDAVID
сообщение 1.7.2017, 12:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45430



Схему свернуть трубочкой, один конец в задницу художнику, с другого подпалить!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 4.7.2017, 14:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(xyliganxyl @ 28.6.2017, 23:06) *
..., завод выслал рекомендуемую схему контура,


Замечание по схеме - реле протока, КМК, должно стоять по другую сторону байпаса (ближе к чиллеру). А то в такой схеме можно перекрыть чиллер, пустить проток через байпас, а реле будет сигнализировать чиллеру, что проток есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 4.7.2017, 15:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



а бак здесь зачем? Понамешали все в кучу, и ежа и ужа и все остальное. Двухконтурные схемы делают при переменном расходе по потребителям, при постоянном это на фиг не нужно. При переменном расходе Ваш бак станет реверсивным и тогда поясните его функцию пожалуйста. Один какой-то отопленец залез в холод со своими идеями и понесся копипаст... поддерживаю, DDAVID.

Сообщение отредактировал v-david - 4.7.2017, 15:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 12.7.2017, 10:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1928
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(xyliganxyl @ 29.6.2017, 1:06) *
Возник вопрос, пришел чиллер но гидромодуль по вине заказчика куплен не был. Сейчас предстоит этот гидромодуль сделать, завод выслал рекомендуемую схему контура, но я не могу понять что это за такой бак... потому что больше похоже на схему работы системы на гликоле где вместо этого бака должен быть теплообменник! Кто собирал подобную схему обвязки гидромодуля? (заранее извиняюсь если вопрос глупый).

А почему бы заказчику не прикупить гидромодуль?
Иканомия денег заказчику?
Так "кроилово" всегда ведет к "попадалову".

Сообщение отредактировал SSA - 12.7.2017, 10:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
allxndr
сообщение 21.8.2017, 15:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 21.5.2012
Пользователь №: 151331



Цитата(DDAVID @ 1.7.2017, 12:26) *
Схему свернуть трубочкой, один конец в задницу художнику, с другого подпалить!


Предложите свою
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 21.8.2017, 16:39
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



заплатите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения