> Чиллер Rhoss Tcavbz 21010, Нужна эл. схема подключений
megalodon2007
сообщение 30.7.2017, 19:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 9.1.2016
Пользователь №: 286875



Здравствуйте форумчане! Помогите пожалуйста в решении насущной проблемы... Есть чиллер Rhoss TCAVBZ 21010, на который подрядчик не оставил никакой документации. Руководство пользоватея есть в интернете в свободном доступе, его скачали... А вот Электрические схемы подключений(реле протока, циркуляционный насос и т.д.) прилагаемые к документации чиллера,очень тщательно засекречены, и в интернете их нет.
На официальном сайте Rhoss помочь ни чем не смогли,сказали что такого рода документацией не располагают...
Мне всего лишь нужна распиновка контактной шины, а именно номер контакта с которого запускается (управляется)циркуляционный насос. Фото контроллера и контактной шины прилагаю. Помогите пожалуйста, кто не боится рассекретить эти электрические схемы подключений. Спасибо!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20170726_100700.jpg ( 4,27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 20
Прикрепленный файл  20170726_100647.jpg ( 4,15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  20170726_100632.jpg ( 4,75 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 35
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 31.7.2017, 10:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



В Русклимат в техсаппорт звоните.
По модели и серийному номеру обязаны выслать схему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
megalodon2007
сообщение 31.7.2017, 12:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 9.1.2016
Пользователь №: 286875



Цитата(airwave @ 31.7.2017, 10:17) *
В Русклимат в техсаппорт звоните.
По модели и серийному номеру обязаны выслать схему.

Спасибо за вариант,-попробую rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 31.7.2017, 18:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Берете мануал на контроллер (стандартная прошивка), смотрите, где пуск насоса испарителя (как правило, NO1) и тащите от контроллера на клеммник.

А, вообще, если все работало, то я бы проверил все неподписанные подсоединенные провода. Куда идут и зачем.

Сообщение отредактировал SSA - 31.7.2017, 18:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
megalodon2007
сообщение 4.8.2017, 6:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 9.1.2016
Пользователь №: 286875



Цитата(SSA @ 31.7.2017, 18:39) *
Берете мануал на контроллер (стандартная прошивка), смотрите, где пуск насоса испарителя (как правило, NO1) и тащите от контроллера на клеммник.

А, вообще, если все работало, то я бы проверил все неподписанные подсоединенные провода. Куда идут и зачем.

Ну, вообще это крайний вариант. Не хотелось бы вспарывать хорошо уложенную проводку,т.к. назад её также, можно и не уложить...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 4.8.2017, 9:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Не, Вы не поняли.
Смотреть неподписанные провода, которые ВЫХОДЯТ из клеммных колодок и идут ИЗ чиллера.

Сообщение отредактировал SSA - 4.8.2017, 9:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
megalodon2007
сообщение 4.8.2017, 17:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 9.1.2016
Пользователь №: 286875



Цитата(SSA @ 4.8.2017, 9:20) *
Не, Вы не поняли.
Смотреть неподписанные провода, которые ВЫХОДЯТ из клеммных колодок и идут ИЗ чиллера.

Да-да, я понял, уже полазал по всему чиллеру и переписал все контакты с проводами которые удалось отследить... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
megalodon2007
сообщение 4.8.2017, 18:11
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 9.1.2016
Пользователь №: 286875



Методом исключения свободных контактов, проявился активный контакт 12.1 с напряжением 232 в. Напряжение появляется за 60 сек. перед стартом компрессоров, следовательно он и есть управляющий циркуляционным насосом. А вот с остальными контактами без схемы подключений разобраться крайне сложно,т.к. они предназначены для отображения различных сигналов аварии...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
immer
сообщение 9.8.2017, 17:33
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 464
Регистрация: 22.3.2011
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566



Я с этим чиллером не знаком, могу только предположить. Посмотрите на дисплее контроллера есть ли меню просмотра состояния входов/выходов. Если да, то найдите нужные Вам сигналы и посмотрите на каком вх/вых они сидят. Там вроде провода с маркировкой. Соответственно по номеру найдете нужную клемму. А там уже тестером и перемычками перепроверьте и будет счастье.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
megalodon2007
сообщение 10.8.2017, 12:00
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 9.1.2016
Пользователь №: 286875



Спасибо всем за участие! Проблема решилась, нашлась нужная схема. Отсканирую и выложу, мало ли кому-то потребуется...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
megalodon2007
сообщение 12.8.2017, 8:45
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 9.1.2016
Пользователь №: 286875



Вот это то что я искал...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________0001.jpg ( 864,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
megalodon2007
сообщение 15.8.2017, 14:25
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 9.1.2016
Пользователь №: 286875



Реле протока подсоединяется к контактам 10.1 и G
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 5:02